距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下泵房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下泵房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
12层建筑,消防水池设置于裙房3F屋面,泵房设在地下室,水泵吸水管直接连接到地下室消防泵么? 这样的系统会不会有问题?...查看详情
在屋顶无法放置消防水箱的情况下,如果考虑将在地下泵房设置气压罐,气压罐的有效容积如何计算?按自喷规范为4个喷头10min用水量?那么消火栓呢?2支水枪10min用水量吗?这样气压罐将非常大,各位在这个问题上是怎么处理的。...查看详情
在地下室的水泵房和变配电室不设置机械排烟系统,而水泵房和变配电室各设置排烟竖井自然排烟可以吗?请指点! 看了高规8.4.1.4条规定是可以的。实际工程中有没有谁做过?有什么利弊?...查看详情
本人今年6月毕业,现在在设计院实习,感觉还没入门呢= = 今天师父给我个危险品仓库及地下泵房的建筑图,让我做一下结构,完全一头雾水啊~ 完全是混凝土结构吗?屋面是钢屋面,就一层,跨度也不大 麻烦各位帮帮忙,指导指导哈~~...查看详情
请教,地下室消防水泵房的高度,地下配电室的高度,地下室排风管底的高度有何要求?谢谢...查看详情
这是我们做过的一个项目,其中的消防系统由消火栓系统、自动喷淋系统以及气体消防组成。先发一部分自动喷淋泵房的照片: 3738446...查看详情
目前正做一工程,其中有一部分(给水泵房和消防水池)是与主体结构脱开的,此部分平面尺寸如下图,层高4.5m,顶板标高为-20.500m,也就是说顶板上面有20m的覆土,室内不可以再加结构墙,本来想考虑下土的扩散,但与审图的沟通后,被否决了(主要理由是覆土全部为回填土),刚刚用PKPM按梁板体系试算了下,梁高做到600x2100,间距1.5m,勉强通过,虽然本工程在经济上对设计没什么限制,但总觉得这样...查看详情
如题:寻求半地下式给水泵房的详细设计图纸和计算书 :call:...查看详情
地下室水泵房是否计入防火分区地下室水泵房是否计入防火分区地下室水泵房是否计入防火分区...查看详情
砖混的半地下泵房的计算模型是什么?(正负零处没有楼板) 计算高度是从地下室地面到屋面吗? 本帖最后由 anhe02 于 2009-11-2 19:44 编辑 ]...查看详情
半地下深井砖混泵房,正负零处无楼板,挡土墙部分计算模型怎么取上部按自由下部按完全嵌固合理?还是两端按铰支并考虑下部基础部分嵌固合理,计算高度要不要考虑正负零以上墙体高度?还是把上部荷载加到正负零处?(砌体计算资料中只是强调圈梁在计算竖向荷载时不能当做竖向杆件不动铰支点,但圈梁水平刚度极大,计算水平土压力的时候能否当做不动铰支点?) 本帖最后由 anhe02 于 2009-11-6 19:35 编...查看详情
地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?...查看详情
砖混地下泵房最深可以做到几米? 本帖最后由 henji06 于 2009-10-5 10:56 编辑 ]...查看详情
1室外地下独立泵房可以做下路的下面吗?需要满足什么样的要求,比如应该距离路面多远? 2现在做的地下独立水泵房,放在小区绿化带上,甲方说绿地可能以后有他用,所以不让在水池的上方做人孔,和通气管,那么我的人孔是否可以做在水池与泵房连接的这面墙上,(我有看见我们以前的人在侧墙上有做人孔,但是我没看见他有做通气)那么我的通气怎么做?是否必须做通气管? 本帖最后由 hzy8607 于 2009-9-9 1...查看详情
地下变配电所和水泵房要不要排烟?还是说超过多大面积需要排烟? 请各位谈谈各地的做法...查看详情
300平方米的地下水泵房排烟排风送风怎么算?...查看详情
现在有个项目,制冷系统为开式循环,蓄水池较大,选择了混凝土地下水池,但是水泵在车间内的制冷间,这时该选什么样的循环水泵呢?可以选普通的 单级单吸离心泵吗? 有参考书上的这么个例子。 某离心泵从样本上查得允许吸上真空高度Hs=5.7m。已知吸入管路的全部阻力为1.5mH2O,当地大气压为98.1kPa,液体在吸入管路中的动压头可忽略。试计算输送20℃清水时离心泵的安装。 已知:Hs=5.7m H...查看详情
地下室水泵房减噪音减震设计方案一份 谢谢 有者速联系65449645 收机13662292061...查看详情
3428513 请问中间那个压力表起什么作用?正常状态有压力吗? 消防泵后面是不是还应该有个试水阀和泄压阀? 3428513...查看详情
这个活是个2层(地上是个12平米左右的空间,有楼梯通向地下,水池在地下一层,地下一层占地90年个平米)占地90平方米的水泵房,请问各位如何配电的?请各位给拿个方案,谢谢. 另有问题:1.此水泵房是按消防水泵配电?就是双回路配电?还是另有方法? 2.还需要其他的什么设备吗?例如:应急照明,疏散指示.等等~谢谢各位!...查看详情