超高层给排水设计更新时间:2024-05-02 18:38:49

本专题为土木在线超高层给排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与超高层给排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 超高层建筑在给排水设计上需要考虑那些问题?从哪几个方面考虑?...查看详情

    用户:暧昧 浏览量:12 时间:2018-06-25
  • 建筑消防给水图片1

    XXXXXX项目基地位于南宁市邕江南岸.总规划用地122488平方米,地上总建筑面积542892平方米,地下建筑面积200639平方米,总建筑面积约74.35万平方米;共21栋楼,层高分别为31层、32层、38层,户数2884户,总人数约10246人。项目为住宅小区,共21栋,1#、2#、3#、4#为32F,8#、9#为33层,13#、18#为31层,其余均为38层,最高建筑高度为149.6米,1...查看详情

    用户:祖玫 浏览量:1848 时间:2018-06-04
  • 建筑给排水图片1

    生活给水系统 1.1 ,室外给水系统 从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。 5974425 1...查看详情

    用户:苒冉 浏览量:2336 时间:2018-05-21
  • 本期导读目前超高层建筑层出不穷,消防给水设计亦是该类建筑设计中的重要环节,但是由于建筑高度大、建筑功能复杂,这都给消防设计方案的安全性和合理性增加了难度。本项目中通过临时高压消防系统和重力供水消防系统的结合,利用中间水箱的转输与减压作用,对消防系统进行合理分区,增加消防系统的安全性。1、工程概况本项目位于天津市中心城区西南部,外环线绿化带外侧,与发展中的第三高教区相邻,是天津新技术产业园区的重要组...查看详情

    用户:co1467534404782 浏览量:3172 时间:2017-03-30
  • 给排水工程施工图图片1

    最新超高层商务中心楼给排水设计施工图 本图纸为最新超高层商务中心楼给排水设计施工图,共有标准层喷淋图、裙房喷淋图、裙房平面图、设备材料表、塔楼平面图、图纸目录、系统原理图、总说明,适合给排水设计师及商务中心给排水设计参考使用。 56968055696806569680756968085696809569681056968115696812569681356968145696815569681656...查看详情

    用户:megan12 浏览量:1310 时间:2017-01-06
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-7 10:32 编辑 引言 随着我国国民经济的快速发展,国内各地区的新建民用建筑,尤其是再土地供应紧张的大中型城市,高层和超高层建筑占了很大比例。如何合理的进行给排水及消防系统设计,对高层和超高层建筑日常运行的经济性以及消防系统的安全可靠的运行有着重要的意义。 本文就某天津市某地区的一栋超高层民用建筑的实际设计案例展开探讨。 5481073 ...查看详情

    用户:co1456794221055 浏览量:1633 时间:2016-03-07
  • 建筑给排水图片1

    前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100㎡,主楼高52层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉OK包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1841 时间:2015-09-22
  • 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 1.2 生活给水系统 ①用水量计算 ②竖向分区供水方式。考虑使用点的静水压力不超过0.35MPa,故竖向用减压阀分成四区,24层设中间转输水箱。 1区:地下室至地上3层,由市政水压直接供水。 2区:4层~13层,由24层水池经减压阀...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:1315 时间:2015-09-15
  • 1,生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)——中间转输水箱兼高...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:8072 时间:2015-08-25
  • 一、工程概况 某商务区酒店建筑高度为130米,建筑总层数28层,附设三层裙楼,两层地下室。竖向功能分区:地下二层层高4米,主要为停车库,并设消防水池及水泵房等设备以及电梯厅。首层高为6米,设置酒店大堂、接待大厅、多功能厅、电梯厅等功能。二层设置酒店的多功能厅、会议室、电梯厅等,层高5米。三层主要为酒店餐饮。四层主要为酒店中餐厅,层高5米。五层主要为酒店特色餐厅及西餐厅,层高5米。6-13,15...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:1387 时间:2015-08-04
  • 1,生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用避难民设置中间转输水箱供水。基本上可以30层(差不多100m以内)设成一个大区,这样有两种做法: 1、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设四套变频泵分四个小区往上供水;2、每个大区在避难层(首个大区在地下室)设两套变频泵分两个小区往上15层,同时采用重力流往下供15层(首个大区没有此情况)??中间转输水箱兼高位重力水...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:831 时间:2015-07-30
  • 前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:1554 时间:2015-07-14
  • 1、供水方式的选择 重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就笔者所参与的几个项目,笔者认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:823 时间:2015-07-08
  • 前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1272 时间:2015-06-15
  • 前言 华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。主楼九至二十三层为办公用房,二十五至...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:742 时间:2015-06-10
  • 广州电力调度大楼是集办公、生产、科研、会议等功能为一体的综合大楼。该建筑主楼为36层,裙楼为7层,顶部还有4层微波天线塔,总建筑面积约为5×104m2,建筑高度为136.00m.本文介绍了该建筑的给排水及消防给水系统的设计,并提出一些设计体会。 1、给水 1.1 水源由天河南二路自来水干管接DN200mm的进水管引入地下3层的水池,水池容积约为500m3,分为两格(生活、消防合用)。 ...查看详情

    用户:mjmj896 浏览量:1610 时间:2015-05-19
  • 建筑给排水图片1

    超高层建筑给排水设计 慧丰大厦位于鄞州新城区宁南北路西侧, 后庙路南侧, 西临保泉路, 南面为规划路。用地面积15 663m2, 总建筑面积96 529m2。地下1层及2层为停车库, 地上为33层的超高层办公楼及4层配套裙房, 主楼建筑高度为136. 20m, 裙房建筑高度18.30m。 主楼部分为地上33层, 第14层和第31层为避难层, 其余楼层均为办公; 裙房部分为3层,局部4层, 使用功能...查看详情

    用户:hahha66 浏览量:2203 时间:2015-05-15
  • 1、供水方式的选择重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧,目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。就所参与的几个项目,认为办公楼采用变频供水更为合理。首先超高层建筑大概每隔15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱,每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水,每个大区再采用减压阀分为两个小区,二转输水泵采用液位...查看详情

    用户:酷酷滴小叶 浏览量:42551 时间:2014-09-01
  • 图纸简介: 设计概况:本工程位于惠州市。本期厂房均为超高层建筑。本工程建筑物耐火等级为:一级。设计内容:生活给水系统,污、废水系统,雨水系统,消防给水系统(室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,手提灭火器)。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: 44gd 上传时间: 2014-08-22...查看详情

    用户:44gd 浏览量:5773 时间:2014-08-22