雨水系统更新时间:2025-12-07 18:11:20

本专题为土木在线雨水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与雨水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、小区雨水系统的组成见下表 二、雨水口 三、雨水口连接管 四、检查井 五、跌水井 六、管道 七、明沟(渠) 八、下沉广场雨水系统设计 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:109 时间:2021-08-05
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:155 时间:2021-08-03
  • 在如今,虹吸式屋面雨水排水系统的使用非常的广泛,自20世纪80年代起,虹吸式屋面雨水排水系统在国内逐渐采用,如东莞国籍会展中心,上海科技馆,浦东国际机场,北京世茂商城等一批大型项目相继建成,且投入使用多年后,系统运行良好,今天就为大家讲解一下虹吸式屋面雨水排水系统的五种流态。 为了搞清楚虹吸式屋面雨水排水系统的五种流态,来到了专门做这个公司,这家公司是一家有着16年从业经验,专注虹吸式屋面排水系...查看详情

    用户:zhihuiyu86 浏览量:187 时间:2021-07-20
  • 在如今,虹吸式屋面雨水排水系统在大型建筑的屋面非常的常见,而我们在设计的时候,也需要去设计好整个管道的铺设和排列,才可以使虹吸式屋面雨水排水系统起作用,那有的朋友会问虹吸式屋面雨水排水系统的过渡段怎么设计。今天我就来为大家解答一下。 我今天来到了专门做这个的公司公司,这家公司是一家有着16年从业经验,专注虹吸式屋面排水系统,雨水收集等项目的公司,公司从成立到现在有着8000多项目工程案例,其中不...查看详情

    用户:zhihuiyu86 浏览量:152 时间:2021-07-20
  • 转自:筑鼎问道-技术文库海绵城市建设中有哪些雨水收集系统方式?构建海绵城市首先要解决的问题是雨水的收集,海绵城市建设中雨水收集的三种主要方式是:屋顶集雨、地面径流收集、城市绿地滞蓄。一 、建筑屋顶的收集根据建筑结构的不同,建筑屋顶的雨水收集分为:平顶雨水收集和脊式雨水收集。平顶雨水收集相对比较简单,因为所有的建筑都有落水管,直接将落水管连接到水池或集水沟中即可;脊式雨水收集则需要在屋檐下安装一个半...查看详情

    用户:yyz639 浏览量:129 时间:2021-07-16
  • 一、系统的选用和敷设 二、系统的水力计算...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:78 时间:2021-06-15
  • 一、重力流屋面雨水系统的特点 二、设计中的注意事项...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:48 时间:2021-06-15
  • 给排水设计圈收录于话题干管布置: 1、地形坡度变化较大的时候,雨水干管宜布置在地形较低处或溪谷线上; 2、当地形平坦时,雨水干管宜布置在排水流域的中间,以便支管接入,尽可能扩大重力流排除雨水的范围。 出口布置: 1、当管道排入池塘或小河时,宜采用分散式出水口的管道布置形式,且就近排放,管线较短,管径也较小; 2、当河流的水位变化很大,雨水管道出口标高与常水位相差较大时,出水口的构造比较复杂,...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:3408 时间:2021-03-25
  • 最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水,其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分,也是本课件的学习重点。室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。建筑内部给水系统一、类型包括:生活给水系统:供给人们...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:7203 时间:2021-03-01
  • 以上一篇文章( 雨水收集回用系统蓄水池容积计算 )的项目为例进行计算, 非透水硬质铺装(道路及广场等) 面积为9480 ㎡ ,绿地面积为 9326 ㎡ ,地库面积为 20000 ㎡ ,总车位数按 1000 辆,日洗车比例按 15%,日洗车数量为 150 辆。 1)杂用水用水量计算: ①绿化浇洒用水计算: 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中 3.1....查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:1068 时间:2021-01-27
  • 1)需控制及利用的雨水径流总量: 注:W=10*(0.9-0.5) *86.6*1.38=478m3。①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9) ②上海峰值控制计算对应的日降雨量为 86.8mm(两年一遇) , (可查《建筑与小区雨水控制及利用》附录 A)...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1469 时间:2021-01-25
  • 养菌厂浇洒菌包流到地面的水通过水沟收集后是否应该排入污水系统?排入雨水系统是否可行?厂区内除了厂房就一个锅炉房,无卫生间,锅炉房排水排入雨水系统的话,是否可以只设一套雨水排水系统?呢?...查看详情

    用户:ziyueyue 浏览量:90 时间:2020-12-04
  • 给排水设计圈 收录于话题 给排水设计圈 (1)大面积、大坡度、坡向复杂的钢结构屋面 采取虹吸雨水排水方案时,应从雨水排向和结构安全两方面考虑。虽然屋面坡度大,仍应分段收集雨水,散设置集水坑。雨水的分段收集通过设置挡板和增大天沟蓄水容积来实现,使各雨水斗实际流量和计算取值的汇水面积相匹配。由于屋面坡度大,各雨水斗高度各不相同,为防止相互干扰,高差较大的雨水斗宜分别设置系统...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:409 时间:2020-11-12
  • 建筑施工图片1

    随着国内经济的快速发展,大跨度、大屋面面积的建筑不断涌现,对于结构复杂或屋面面积超大的建筑(汇水面积超过5000㎡),传统的重力排水技术难以满足屋面雨水迅速、安全排放的要求,虹吸式屋面雨水排水系统很好的解决了这一问题。6280446图为 虹吸雨水系统一般由虹吸式雨水斗、管道系统、固定系统组成。相对于传统重力流排水,虹吸式雨水排放系统排水管道均按满管压力流原理设计,悬吊管无坡度敷设,立管数量少,排水...查看详情

    用户:微痕 浏览量:1703 时间:2020-10-27
  • 虹吸式雨水排水系统施工工艺标准? 1. 适用范围和编制依据 1.1 适用范围 本工艺标准适用于建筑给、排水工程中的虹吸式雨水排水系统安装工程。 1.2 编制依据 《建筑建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005? 2 . 施工准备 2.1 材料的质量要求 2.1.1 管材、管件应有出厂质量证明文...查看详情

    用户:土木在线官方号 浏览量:478 时间:2020-09-10
  • 建筑施工图片1

    这个夏天特别不一样湖北惨遭多轮强降雨袭击多地长江水位创历史新高各地都启动了防汛应急响应更让人担忧的是未来还将迎来新一轮的雨季湖北人又将在生活在大雨中在如此连续多日的大雨之下,地势较低或排水较差的小区或者高楼,可能早已被积水包围,秒变“海景房”,这个时候,海绵城市雨水排放系统显得尤其重要。6271353▲武汉·江滩海绵城市,是一种城市综合雨洪管理概念,是指城市能够像海绵一样,下雨时有能力“吸水”,需...查看详情

    用户:微痕 浏览量:2341 时间:2020-09-04
  • 中建三局二公司的一个海外项目,项目地点在越南胡志明市,55层,每层均有不封闭的阳台,还种花种树什么的,甲方要求所有阳台及屋顶的雨水排放均采用虹吸排水,每层虹吸雨水斗有十几个,但管道井的面积有限,虹吸雨水斗的排水不可每层都接一根排水立管,那么排水立管可隔几层合并吗?或者还有更好的解决方法。越南没有这方面的规范条文,业主是新加坡的华人,他们国家也没相关的条文,请大神给点指导性的意见(要有设计依据)。回...查看详情

    用户:林工01 浏览量:599 时间:2020-07-31
  • 建筑施工图片1

    工程概况:本次设计收集雨水范围包括所有建筑设施及部分路面的雨水,回用水用于绿地的灌溉,根据收集水量设计两套系统,每套系统的雨水收集池容积为144.27m³,共288.54m³。 咸阳市民文化中心位于咸阳市文体功能区内,由文化场馆、文化广场、文化公园及文化产业四个功能区组成。文化场馆包括科技馆、图书馆、档案馆、防震减灾科普馆、群艺馆、非物质文化遗产陈列馆、规划展览馆、青少年宫、妇女儿童活动中心和多...查看详情

    用户:海绵雨水收集 浏览量:417 时间:2020-07-04
  • 市政给排水图片1

    建筑物的排水系统是必不可少的,雨水的排水又是其重中之重的排水系统。雨水排水系统的选择我们需要考虑哪些因素呢?下面就介绍一下虹吸雨水排水系统相较于传统重力排水的优势到底在哪里? 一、虹吸雨水排水系统原理 形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。 实现:1、基于形成原理,利用“...查看详情

    用户:右白虎1 浏览量:16856 时间:2020-06-03
  • 请教一下大家,GB50015 建筑给水排水设计标准中,3.3.6条文里,雨水回用系统中的池外间接补水方式具体怎么设置的,多谢。...查看详情

    用户:nan772633290 浏览量:1430 时间:2020-05-12