给水管更新时间:2024-05-02 22:44:22

本专题为土木在线给水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与给水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上...查看详情

    用户:pl_82488754 浏览量:126 时间:2023-03-10
  • pe给水管使用规定 1管材存放、搬运和运输时,应用非金属绳捆扎,管材端头应封堵。 2管材、管件存放、搬运和运输时,不得抛摔和剧裂撞击。 3管材、管件存放、搬运和运输时,不得曝晒和雨淋 4管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年 pe给水管连接技术 1、热熔连接 2、电熔连接 3、承插式柔性连接 4、法兰连接 5、钢塑过渡接头连接 pe给水管技术要求 尽管HDPE管道已经成功应用于许多领域,但...查看详情

    用户:cof1626248655123 浏览量:20 时间:2023-03-01
  • 给水管道敷设工艺:土方开挖-垫层处理-管道安装(接口)-阀井砌筑-管道试压(压力管道)-回填。水泥混凝土上部垫层铺设在地基土上。当温度长期低于0℃且设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。室内地面水泥混凝土垫层设置纵横向收缩缝,纵横向收缩缝间距不大于6m垫层纵向收缩缝采用平头缝或肋板平头缝。当垫层厚度大于150 mm时,可用作企口接头。横向收缩缝采用人工缝。平头接头与舌槽接头之间不应放置隔震材料,浇筑时应...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-24
  • 室外给水管网的水压,历年、四季昼夜、高峰低谷都有变化,有时差异很大,这就影响水泵扬程计算。直接吸水消防水泵扬程计算按室外给水管网的最低水压计算,也就是最不利情况水压计算;按室外给水管网的最高水压校核水泵的工作工况,主要是防止超压。...查看详情

    用户:pl_21018284 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 1、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。2、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。3、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、...查看详情

    用户:pl_70653865 浏览量:12 时间:2023-02-22
  • 1.PE管等塑料管为什么能在给水管网里广泛运用?在给水管网里运用PE管材等塑料管以前,给水管道通常全是用金属管,但发现自来水用了一阵子以后,有时候会呈黄色乃至红褐色,这是由于金属管使用时间太长后,非常容易出现生锈,进而把水的颜色发生改变,水体产生变化。通常天然水体中铁成分并不高,年平均含铁量在0.5mg/L上下。假如铁成分能合理地操纵在0.02—0.06mg/L之间,符合要求的饮用水含铁量不可高过...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:16 时间:2023-02-22
  • 这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水...查看详情

    用户:pl_88929174 浏览量:53 时间:2023-02-22
  • 本文以某海外水泥余热发电改造项目为例,分析了余热锅炉给水管网的阻力特点,通过对原有给水泵的能力校核,证明了原给水泵流量扬程裕量充足,可以克服改造后的给水管网阻力,使余热锅炉运行参数达到设计值。给水管网阻力分析表明,余热锅炉厂区给水管道应尽量简短以减小沿程损失,如果地形工艺条件具备,可高位布置给水泵低位布置锅炉,以形成灌注压头,从而减小厂区管道总阻力。锅炉贴身给水管道高差相对固定且长度短,因此其总阻...查看详情

    用户:pl_46219437 浏览量:8 时间:2023-02-22
  • 先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:22 时间:2023-02-22
  • 这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只...查看详情

    用户:pl_07854016 浏览量:18 时间:2023-02-22
  • 建议一体发讯型(压力采集)电磁水表:功能特点——能就地显示,可直接通过GPRS或NB-IOT方式发送无线信号至抄表平台。适用于有自己抄表平台的水司,不需要提供专业的抄表平台,只需要做数据对接。尤其适用DMA分区计量。DMA是城镇供水漏损控制的最有效的实践方式,夜间最小流量是DMA流量监测中的重要指标,该指标是评估管网漏损率和对管网分析预警的主要依据;始动流量低至10mm/s、量程比高达400的迅尔...查看详情

    用户:pl_53107418 浏览量:16 时间:2023-02-22
  • 建筑消防给水图片1

    建筑室外消防给水管网,是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:1、室外消防给水管应布置成环状。在建设初期,采用环状管有困难时,可采用枝状管,但应考虑将来有连成环状管的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管有困难时,可采用枝状管,火场用水安全问题可...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:131 时间:2023-02-21
  • 制冷技术图片1

    1 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:23 时间:2023-02-20
  • 摘要:城市的给水管网是城市供水系统重要组成部分,也是城市必不可少的关键基础设置之一,了解城市给水管网的使用现状和建设过程中应当注意的问题,对提高城市给水管网的运行安全、降低供水的成本、保证城市的正常运转有着重要的作用。本文介绍了城市给水管网的重要性以及城市给水管网在使用中存在的问题与解决方法,并提出了优化城市给水管网设计布局的策略。关键词:城市给水管网现状建设过程注意事项城市给水管网作为城市基础设...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:42 时间:2023-01-18
  • 如题。只有一根DN150的市政进水管,能满足15L/s的室外消防流量吗?换言之,消防水池是否需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:33 时间:2023-01-16
  • 如题。建筑的室外消防用水量15L/s,室内消火栓10L/s。部分设置了喷淋,按中危I,喷淋用水量21L/s。只有一根DN150的市政给水管。 室内外消防设计流量46L/s,市政给水管的流量应该是不够的,得设消防水池。疑问是市政给水管的流量够室外消防设计流量吗?换言之,消防水池需不需要储存室外消防用水量?...查看详情

    用户:abby_abby 浏览量:50 时间:2023-01-16
  • 室外给水管网施工指引.pdf...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:20 时间:2022-11-20
  • 建筑给排水图片1

    第一作者 : 苏兆阳 通讯作者 : 俞文正 研究员 通讯单位: 中国科学院生态环境研究中心 图文摘要 成果简介 近日,中国科学院生态环境研究中心俞文正课题组在 Water Research 上发表了题为“ Understanding point-of-...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:53 时间:2022-11-01
  • 07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf07MS101-...查看详情

    用户:新时代建造者 浏览量:113 时间:2022-10-19
  • 电气工程原创版块图片1

    一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.机械开...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:39 时间:2022-10-18