消防喷淋管道管径快速确定...查看详情
水系统中各种管径层出不穷,的确令很多同学头疼,今天小编按照从小到大的顺序为大家梳理出考查频率较高的管径考点,拿走不谢! DN15 1. 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 DN20 1.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。 DN25 1.每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25m...查看详情
消防各类管径全汇总! 在消防给水中,各式各样的管径先后分散学习使各位学员一度头晕脑胀,记住了前面又忘记了后面,还不知道各类管径之间的关系,那么今天小编就为大家把消防给水部分的各类管径给大家罗列出来,以供大家后期进行集中复习。 我们按照管径从大到小的顺序依次为大家进行罗列,最后用表格为大家总结: 一、DN200管径 1、连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。 2、接市政消火栓的环状给水管...查看详情
一、什么是消防管道? 消防管道是指 用于消防方面 , 连接 消防 设备 、器材,输送消防灭火用水 、 气体或者其他介质 的管道材料。 由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并 喷红色油漆 ,输送 消防用水 。 此外, 由于消防管道常处于 静止状态 ,对...查看详情
室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情
在一些高层建筑、地下室、水池、污水处理等特殊场所中,不锈钢防水套管发挥着不可或缺的作用,不锈钢防水套管适用于各种管道穿越结构墙体的场合。不锈钢防水套管的应用范围非常广泛,比普通的防水套管有哪些优点?首先,不锈钢防水套管具有较高的强度和耐腐蚀性,能够有效地延长管道和建筑的使用寿命。安装简单,易于维修,同时也能够有效地减少渗漏现象的发生,具有高强度、耐腐蚀、美观大方、防火性能好等优点,适用于各种管道穿...查看详情
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?...查看详情
1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故...查看详情
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情
我是给排水专业的,有个钢结构厂房,柱距6m跨距18m,恒荷载0.3KN/㎡,现在我有一根DN100的消防管道需要悬吊在梁下,每米重20kg,18m的消防管道悬挂在18m的梁下是360kg,请问一下对结构影响大吗? 我理解的是跨距18m的梁,恒荷载应该能承担18m*6m*0.3KN/㎡=3.24吨,然后我这个消防管道多加了360kg,不知道对结构的梁有多大影响...查看详情
1.管材和阀门 1)埋地管道 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道 当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力...查看详情
其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的...查看详情
...查看详情
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱 8h 充满水,但不应小于 DN32 ,宜设液位阀或浮球阀。 (2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。 2.出水管 (1)出水管管径不应小于 DN100...查看详情
#1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情
消防管道在沟槽连接的情况下,管道的支架间距 请问一下大家以下面哪个标准为准呢? 1。第一个是建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 2.第二个是沟槽式连接管道工程技术规程 T/CECS151-2019...查看详情
如题 在消防管道试压时什么时候可以采用水压试验,什么时候采用气压试验?...查看详情