已有人订阅
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算? 我是这样考虑的: 一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开): (一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量...查看详情
请问:现在消防管道都采用法兰连接或者卡箍连接。小管道采用螺纹连接。 为什么不能采用焊接?其中的道理什么? (如果说焊接容易破坏镀锌层的话,那么法兰连接其实在焊上法兰的时候也有电焊的成分呀。所以不是很明白其中道理。 请教各位高人。 谢谢了。...查看详情
DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?@jiayou@...查看详情
小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条? 谢谢。。。...查看详情
我设计了一个厂房,由于市政只有一根进水管,所以设了一个消防水池供消防用水。消防水池在地下,水泵房也在地下,消防水池的水位比水泵吸水口高,能满足自灌式吸水,但现在甲方反应说用水泵抽水20个小时后,消防管道里面就无水了,不知道是哪里出现了问题,大家帮我想想!水泵房里有室内消火栓水泵,喷淋水泵,室外消火栓水泵。...查看详情
请教下,关于室外消防给水管道有没有规范规定必须使用镀锌钢管的,或者是对室外消防给水管道材质有规定的?具体的出处是哪里?...查看详情
市政道路下给水管道消防栓的布置,什么时候布一排什么时候布两排呀?是跟路宽有关,还是说按照保护半径来算?...查看详情
4519866 遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。 施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊 4519866...查看详情
消防管道上阀门设置 原来都是每根立管从环网引出上下均设置蝶阀即可。现在审图要求消防干管上每根立管之间均设阀门。为什么呢,为了检修方便,关闭数量不超过一根?那关闭立管上的阀门不就行了??消防干管上每根立管之间均设阀门有必要吗?...查看详情
热镀锌消防管道在地下(地沟或埋地)采用何种连接方式啊,可以焊接吗...查看详情
最近调试两台消防水泵,30KW 扬程75M 星-三角形启动 启动电流70A 工作电流50A 可启动之后,噪音特别大,检查泵体也没有发现那有损坏的,请问各位大哥大姐,这是什么情况?...查看详情
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚? 2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求? 用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些....查看详情
在水暖工程预算中,给水管道给消毒清洗,那么消防和采暖管道给么?地暖盘管给不给?我认为可以给,但不确定,希望各位高手能给个确定的答案。谢谢!...查看详情
@blei@ 求教。在规范哪?谁能告诉我个估算方法。比如一个高30米的楼。每层的消防压力怎么估算。@yiwen@...查看详情
1. 网上资料显示一般用电量34W/m。问题是都是专业厂家后期施工,前期设计院出图时要预留电量,那谁去量管道长度呀,水专业也不提供长度,因为他们也弄不准干管、支管到底哪段伴热,他们也没好心给你量长度。郁闷呀 2. 给地下车库消防管道用的电伴热属于消防负荷吗。如果不用双电源,万一不起作用,冻了,又赶巧了,着火了呢。...查看详情
大家好,是化工厂里面的消防管道, 有高压消防和低压消防管道2种 高压管道验收要打压力27公斤,低压管道15公斤 想问下 在法兰和阀门的连接处用什么垫 呀 是高压石棉橡胶垫吗~~~谢谢...查看详情
消防控制室在首层,正好是在泵饭和管井之间,要拐也很难,不知道给水和消防管道可以穿过控制室的楼板不?...查看详情
还有不足,希望对大家有所帮助...查看详情