距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线高层建筑排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层建筑排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
大家都知道,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,各方予以高度重视,各参建方采取切实可靠的措施,保证给排水工程施工质量。本文是通过对施工过程中的事前控制,事中控制,事后控制等讨论的如何控制问题,以及提出解决的方法。一、高层建筑给排水工程施工质量的事前控制1.1 检查施工前期资料,熟悉工程相关文件 现场工程师必须认真熟悉和掌握施工合同,认真审核前期建设手续、审图意见、小区综合管网图,检...查看详情
随着现代城市建筑行业的快速发展,越来越多的高层建筑正 在建设。城市规划中给排水系统的设计中,一定要考虑到高层建筑给排水系统的设计问题。高层建筑给排水系统的设计中,设计人员要结合现代先进给排水技术与系统建设的实际需求,严抓给排水设计工作的重点和难点,制定相应的设计方案,对给排水设计进行有针对性的改革与完善,以确保城市给排水工程的顺利进行。 1、高层建筑给排水系统存在的问题1)水表安装不符合要求,当楼...查看详情
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 编辑 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。一、案例背景某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 ...查看详情
本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-27 16:40 编辑 归纳了一下超高层建筑雨水排水系统设计的常见问题,并提出了相应的应对措施,欢迎点评!一、屋面雨水系统与设备层排水系统串接当前,很多超高层建筑采用全玻璃幕墙,要求考虑幕墙的清洗,擦窗机设备层会有雨水进入。部分设计人员在设计设备层雨水排水系统时选择了雨水斗,并在低区与屋面雨水立管连通。常用的87型雨水斗系统属气水混合流,半有压流态,需考虑...查看详情
根据实践经验,结合相关规范,总结了高层建筑给水排水施工中存在的质量通病和应注意的有关问题,分析原因并提出正确的施工方法,以期有效地搞好给排水工程的质量管理工作 。一、预埋套管外刷油漆。这种做法是不正确的,套管与混凝土接触部分,不做防腐处理 ,预埋在混凝土内的套管如果在管外涂刷油漆 ,会使管道与混凝土接触部分粘合不好。二、防水套管制作不规范。这个问题表现在防水翼环钢板厚度不符合要求 ,有的用钢筋环绕...查看详情
UPVC排水管在高层建筑中应用尚无太多实践经验。我认为,建筑底层的排水横管或局部承压管道可选用排水铸铁管或给水铸铁管来满足承压要求。厦门闽南大厦在施工中,二层以下选用给水铸铁管、二层以上选用UPVC排水管,运行一年多以来管理效果良好,充分体现出UPVC排水管的优点。在实际应用中,如果相关技术人员能从如下10个方面注意,就可确保UPVC排水管在高层建筑中放心使用。一、UPVC排水管的施工规范中对“管...查看详情
求人帮忙做一个高层建筑的给排水毕业设计,价格好说,6月1号之前做完最好了,愿意帮忙的前辈加我qq2466929301...查看详情
论文简介::介绍了超高层建筑星际广场的工程概况,就其给水系统分区,排水系统设计,消防系统的水源、水量、水泵房及各系统 的设计参数进行了详细论述,以 投稿网友:blueice87 上传时间: 2013-05-08...查看详情
论文简介:近年来,随着全世界资源紧缺的现象不断加剧,人们的环保意识不断得到增强,各种绿色建筑逐渐涌入人们的视野并受到一定的拥护。 投稿网友:whx15286813038 上传时间: 2013-03-19...查看详情
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-28 11:46 编辑 专家李益勤,为厦门合道工程设计集团有限公司副总工程师,高级工程师。本文简要介绍了超高层建筑的几种给水方式(含消防给水),并就几种给水方式进行了比较详细的分析;同时就雨水及污水排水的一些常见问题进行探讨,并提出一些自已的看法,值得我们学习借鉴。 1、生活供水方式的选择 超高层建筑基本每隔15层会设置一个避难层兼设备层,...查看详情
1、高层建筑给排水的设计要点 与多层建筑相比,高层建筑中的给排水工程在计算方法和基本理论在的许多方面是一样的,但由于高层建筑具有建筑高度大、层数多、结构复杂、建筑功能广等特点,因此高层建筑的给排水工程不管是在技术的广度上,还是深度上,都已经远远超过了多层建筑给排水工程,其给排水的设备使用人数更多,因此建立并完善经济合理的给排水系统,同时妥善解决排水管道中的通气问题,是保证维护管理方便、排水通畅和供...查看详情
请赐教:我现在施工单体建筑高度为两百米,室内排水管的材质为建筑排水柔性接口铸铁管(壁厚4mm),法兰压盖,承插连接;我担心工程完工后期如果底层排水管道出现堵塞,管内压力会增加至十几公斤,铸铁管不是承压管道,管道会不会爆开,有没有具体要求高层室内铸铁管材质要求。...查看详情
1 给水系统设计 给水供应系统没有固定的形式,设计时根据用户的要求结合室外给水系统的实际情况经技术经济比较或采用综合评判法确定合理最优的供水方式。设计中,通常采用以下3种方式:由市政管网直接供给;水池→水泵房→屋面水箱→用水点;水池→变频供水设备/叠压供水设备→用水点。 采用第一种供水方式系统简单、投资省、安装维护便利,可充分利用市政给水管网水压,节约能源,但由于内部无贮备水量,当外网停水时,将使...查看详情
高层建筑给水排水及消防系统设计 4557307...查看详情
之前是去的市政设计院实习,于是对于建筑给排水很是不熟悉,天正不怎么会用,做建筑给排水的设计步骤也不懂,现在做课程设计就遇到很大的麻烦了,有没哪位前辈花点帮小弟总结下,做建筑给排水的步骤,及其有没需要注意的呢,对了,最好呢要是有天正给排水的教学视频就更好了...查看详情
高层建筑的卫生间排水,由于要设置通气管,所以是两根,还要设置缓冲弯,检查口。如果设计在卫生间内,会很占用卫生间的位置。而且通常装修的作法,都会把这用瓷砖包起来,检查口根本没用,对以后检修清通造成困难。 但如果装室外,会影响楼体整体美观,而且日晒雨淋,会影响管材使用寿命。 请问大家,如何选择?...查看详情
我目前在做一个60层的超高层项目,8-39层为住宅,住宅的污、废水立管共有40多组,都有独立的透气立管,在40层转换汇总成10组透气管上至天面,设计管材皆为柔性铸铁排水管,我认为40层以上部分只是单纯的透气管,并不受排水冲击,想将其改为UPVC管材,不仅降低造价,且安装方便,经与设计沟通后,设计员以防震为由拒绝了,请大家谈谈自己的看法,上部的透气管能否改为UPVC管材?...查看详情
各位专家,小弟向你们请教一个问题。关于高层建筑室内排水主管采用特殊单立管,云南是否有强制性规定?是否可以采用螺旋管来代替?...查看详情
俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流........查看详情
请问各位高层建筑污废水分流排水,需要做排气立管吗?如需要,两根都得设置排气立管吗?合用一根可不可以啊???谢谢! 本帖最后由 lizhich5 于 2011-10-25 16:26 编辑 ]...查看详情