高层排水更新时间:2024-05-13 04:20:14

本专题为土木在线高层排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    雨水消能池 1、概述 超高层建筑塔楼屋面雨水排水以采用半有压流雨水排水系统为主。当超高层外墙采用幕墙时,会受条件限制无法设置溢流口。或溢流口设置高度相对天沟面较高、或不设溢流口时,系统内极易出现满管流(或分段的满管水塞流)现象,当建筑高度大于150m时,塔楼雨水出户管宜采用消能检查井,一个消能检查井宜承接一根半有压流雨水排水管。工程中往往受条件限制,多根雨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:282 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层住宅喷淋系统设计 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 8.3.3-4:建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。 条文说明:对于建筑高度大于 100m 的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB500...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:81 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    超高层建筑高度范围变化较大,部分超高层功能相对复杂,不同超高层项目,其生活给水、热水、排水、消防系统设计存在较大差异。 如果把以上几个主要系统作为超高层建筑给排水设计的整体框架,在框架确定的情况下,仍有非常多的细节内容可以加以研究,部分细节的总体设计原则类同,本文试对超高层中相关设计细节做进一步探讨。 1 灭火器配置 根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:897 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    概述 对于超高层建筑排水系统,需考虑生活排水系统的排水体制、合理分区和系统消能措施等。 1、表17-1为国内部分超限高层建筑生活排水系统设置情况。其中设有中水回用的建筑项目基本都采用污、废分流制系统,其余类型项目则采用污、废合流制居多。 2、表17-2为内部分超限高层建筑塔楼雨水排水系统情况统计。塔楼屋面均采用半有压流(87型雨水斗)雨水排水系统,塔楼屋面雨水系统设计重现期基本在1...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:71 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    1导读 前面几篇文章对变频供水系统的节能性进行了分析,文章介绍的计算方式可用于对超高层各种给水系统的综合效率系数进行计算,以及进行系统的节能性判断,文章以外的部分计算内容及结果不再详述(文字量大),其结论对超高层建筑给水系统选择及设计的指导意义如下: 1、工频泵-高位水箱重力供水系统,当工频泵提升至水箱的提升高度与其供水范围基本一致时: A. 当供水高度为50m时,其节能性优于变频供水系统。...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:192 时间:2022-10-11
  • 建筑给排水图片1

    1导读 前文综述 1、本文内容针对的是数字集成全变频给水设备,其水泵的运行效率,跟水泵本身性能曲线、变频调速范围、给水流量范围等息息相关,水泵变频运行时的理想工况是在标准高效区(约70%~100%Q)范围内运行,在此范围内时,水泵在节省轴功率的同时,可以保证较高的运行效率,即可保证单位供水能耗在一个相对较低的值。 2、由于生活给水泵额定工况点位于水泵高效区的末端,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:47 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    2、水泵变频运行节能原理及分析(续) 基本原理 水泵变频调速的节能性是相对于工频泵直接往管网供水的方式,其节能原理概括来说,就是:“水泵在工频运行工况中,当系统末端用水量小于水泵额定工况流量时,水泵的实际工况点会向水泵流量-扬程特性曲线的额定工况点左侧移动,导致水泵实际扬程大于额定扬程,末端用水压力偏大,造成了能量的浪费,当水泵通过变频运...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:47 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    注:本文提到的效率系数ηs 来源于王峰老师《给水系统节能系数的判别方法——效率系数ηs的提出》一文,该文由王峰老师发表在《给水排水》杂志2011年第5期,关于效率系数的计算公式及介绍摘自该文,仅供给排水同行学习参考,如有侵权,请联系删除。 效率系数这一概念让给水系统的节能性判断有了可以量化计算的基础,指明了节能设计的路径。 本文在原公式基础上进行了局部修改、解释及拓展,如有不对的地方,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:55 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:83 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    现在越来越多的高层住宅通过设置消防连廊来连接相邻两个单元,以此来作为第二疏散通道使用,常见的均为每层设置的、非封闭的一个通道,由于其侧面均为非封闭状态,在降雨条件下,受风力影响不可避免的会有雨水飘落在连廊上,为排除此部分雨水,通常都会采用有组织排水,设置排水地漏、排水立管来收集并排除此部分雨水,但在实际工程设计过程中,很多新入职的设计人对此并没有一个清晰的计算过程,往往是直接按固有经验给出设计数据...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:372 时间:2022-09-06
  • 高层建筑给水系统设计步骤详解1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式;2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:28 时间:2022-08-24
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:159 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:155 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:172 时间:2022-08-22
  • 1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压) 2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:182 时间:2022-08-22
  • 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:119 时间:2022-08-22
  • 近年来,城市化进程飞速发展,土地资源紧缺,使得高层建筑进入了快速发展期,也随之出现了给排水工程技术的产业革命。当前高层建筑给排水项目逐步向大型化、系统化发展,同时其设计、施工、维护和运营管理的要求也正规化、严格化。本文对高层建筑给排水施工技术的要点进行分析,介绍了给排水技术方案,阐述了管道施工要点,并提出了质量控制中成品保护的重要性。 一、概况 当前,随着我国经济的发展,城市化越来越普及,...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:89 时间:2022-07-29
  • 高层建筑给排水设计与普通多层建筑有很大的不同,设计不仅要满足规范要求,还应满足建筑的美观要求。高层建筑对给排水设计施工的质量要求高,设计时考虑周全会给工程的整体质量的提高打下良好的基础这就有待进一步探讨,进一步优化,笔者结合多年来做建筑给排水设计的经验,参考有关设计规范和设计手册的基础上,总结出对高层建筑给排水设计的一些心得。 1高层建筑给排水的常见问题分析及优化 1.1给水系统的压力问题...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:58 时间:2022-07-29
  • 1.超高层屋面雨水排放 对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2.真空排水 用的极少,不限于高层建筑。特点是可以随意上下弯曲管道,要是能...查看详情

    用户:严肃的滑板 浏览量:15 时间:2022-06-14