变频器应用更新时间:2024-05-17 02:54:41

本专题为土木在线变频器应用设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变频器应用设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我正在做这方面的毕业设计,请大家给点资料或告诉我到哪可以找到相关资料,拜托了!...查看详情

    用户:moshi52003 浏览量:866 时间:2006-03-19
  • 变频节能,现在很热,任何事情都有两面性,不切实际的改造很多.请朋友们说一下实际中遇到的和经历的,谢谢,方便大家就是方便自己.有问题,大家一起讨论...查看详情

    用户:biqingmin 浏览量:896 时间:2006-03-03
  • 变频节能,现在很热,任何事情都有两面性,请朋友们说一下实际中遇到的和经历的,谢谢,方便大家就是方便自己.有问题,大家一起讨论....查看详情

    用户:biqingmin 浏览量:776 时间:2006-03-03
  • 我厂以前采用的是滑差电机调速,电机为22KW,因为滑差电机经常出现故障,后来想采用变频器来实现调速,减少故障率的次数.于是购买了一台22KW的国产变频器,但是在实际运行中间不能低速运转.出现的问题是低于300转/分时,电机转不动. 请教,选择变频器功率是应怎样选择?在不添加设备的情况下,怎样计算出变频器的功率? 谢谢! 注:运行的设备为重型设备....查看详情

    用户:dfzhang 浏览量:1115 时间:2006-01-02
  • 为了节省电能,目前采用的方法主要有两种,一是采用高性能风机如丹麦的单机高速离心风机;二是采用变频技术应用在风机上;前一种方法在国内应用较广,从资料了来看效果不错,风量从40-100%可调,但变频技术在污水厂风机上的应用还处于起步阶段,效果还未有详细资料。请教各位大虾谈谈自己的经验。...查看详情

    用户:fafnxy 浏览量:1163 时间:2005-09-30
  • 求教:变频器如何实现多段速控制,制动单元和制动电阻器怎么选呀?有电气图最好了,谢谢! 本人还有欧姆龙最新版的编程软件,要的话告诉我信箱....查看详情

    用户:wfq_790416 浏览量:2678 时间:2005-09-27
  • 各位朋友,我是做变频器节能的,主要是做注塑机,恒压供水的. 前天我安装了一台注塑机,注射一模的周期为22s我最高频输出频率为42HZ(6s),其它时间都在都在0-30HZ之间波动. 加速度0.2 减速0.7 可是不管我怎么试,就是不能节电.请问各位高手,是那儿出了问题?...查看详情

    用户:zkx5188 浏览量:926 时间:2005-09-25
  • 在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用...查看详情

    用户:gxtr01 浏览量:967 时间:2005-09-14
  • 用ATV38拖动水泵,进出端口都有接触器,带自动和手动切换,如何利用...查看详情

    用户:xttx20022002 浏览量:1005 时间:2005-08-13
  • 三垦VM05变频器在定位控制中的应用 在控制领域,有以负载的位置或角度等为控制对象,如: 控制方式 用途 运转时的位置控制 机床、机器人、雷达天线等 停止时的位置控制 电梯、起重机械、调节风门、行车等 以前这些场合大都由伺服电机和伺服电机控制器来完成位置控制。随着通用变频器技术的发展,在位置控制中交流变频传动得到了越来越广泛的应用。三垦在这方面做了有益的尝试。 一、位置控制的共同特点: · 从简单...查看详情

    用户:qwerty2345678 浏览量:1016 时间:2005-07-22
  • 问题的提出 中国大唐集团公司陡河电厂#2发电机组(125MW)属于调峰机组,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,吸风机入口挡板开度约60%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,能量损失大,风机效率低。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,节约能源,降低厂用电率,保护环境,简化运行方...查看详情

    用户:ttt001 浏览量:1606 时间:2005-06-28
  • 最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 我们维修不少...查看详情

    用户:balaba 浏览量:12207 时间:2005-02-17
推荐专题
标签达人