施耐德变频器更新时间:2024-06-12 02:13:00

本专题为土木在线施耐德变频器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施耐德变频器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 施耐德官网的说明书没有这块介绍,由于散热风扇不是施耐德品牌,所以施耐德官网找不到任何资料。我自己在网上搜到一个日本品牌Nidec,型号V80E24BS1A5-52,但不知道对不对。 求大神告知该变频器对应的散热风扇型号,或者告知风扇尺寸(我官网看了该变频器进风口尺寸,风扇应该是80*80mm,厚度不知道)和电流或功率。万分感谢!...查看详情

    用户:隔壁邻居老王 浏览量:49 时间:2022-06-02
  • 回收工控自动化AB罗克韦尔元件,配件,回收工程,工厂采拆机,更换设备购多余AB罗克韦尔1756系列电源模块1756-PA72,1756-PB72电源模块,1756系列输入模块,1756-IM16I模块,1756-IF16输入模块,1756-IF8输入模块,回收输出1756系列模块,1756-OB23输出模块,1756-OF4输出模块,1756-OF8输出模块,1756-OB16输出模块,回收以太网...查看详情

    用户:西门子专柜 浏览量:12 时间:2021-06-25
  • 施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障描述:客户的一台施耐德ATV61 75KW变频器在工作运行中突然出现炸机,导致其前级空气开关跳闸。能明显闻到烧焦的味道。施耐德ATV61变频器维修内部元器件爆炸故障原因分析:检查发现变频器的转轴卡死,散热通道明显堵住。所以变频器的主散热风机损坏,电源卡上有明显烧坏的迹象。因此判断是变频器工作环境灰尘比较大,导致变频器风道堵住,散热风扇卡死,引起了变频器过...查看详情

    用户:folefo 浏览量:271 时间:2020-07-28
  • 施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障描述:4月16日接到一个河南信阳的电话咨询,对方公司使用的施耐德ATV71型号变频器在启动过程中发出SCF1电机接地故障报警代码。客户对电机及电缆的绝缘进行了检查为500兆。客户为了确保生产将电机及其线路全部更新的后,变频器让发出相同的故障代码。施耐德ATV71变频器维修SCF1电机短路故障原因:变频器出现SCF报警故障分析两种情况:一种是运行中出现S...查看详情

    用户:folefo 浏览量:645 时间:2020-07-15
  • 通常,变频器在设置控制参数之前,应该先设定电机参数,作电机自整定,已保证更好的控制效果。电机参数是指电机铭牌上标注的额定电压、额定频率、额定电流、额定转速等。 但是,有些变频电机的铭牌上并未标注这些额定值,而是标注了一些表示工作范围的参数,如频率标注为2-120hz,转速标注为150rpm等等,这些都不是额定值。这样,在设置变频器中有关电机额定参数的时候,常常使有些用户无从下手,不知道该怎么设置。...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:693 时间:2015-07-04
  • 工业自动化图片1

    各位大师谁有施耐德变频器说明书(Altivar 61F),传一份学习学习了。谢谢了! 4970792 4970792...查看详情

    用户:phuage2011 浏览量:2265 时间:2014-09-16
  • 施耐德变频器61跟71有什么区别?功能,...查看详情

    用户:wyh1205 浏览量:6740 时间:2014-07-24
  • 施耐德ATV61 变频器软件版本 V1.8 编程手册 这个版本不错,变频器的设置都在里边了...查看详情

    用户:taipingwan 浏览量:2059 时间:2014-01-11
  • 请问施耐德ATV61系列变频器与ABB的ACS510系列是同一档次的吗?还是与ACS550系列是同一档次!谢谢!...查看详情

    用户:myzwsm 浏览量:5392 时间:2013-12-05
  • 图纸简介: 本图为施耐德ATV61HD18N4变频器一拖二接线图,此接线图设有手动、自动操作开关,使用方便,操作简单。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20 图纸省份: 四川...查看详情

    用户:tcmxyec 浏览量:5073 时间:2013-08-20
  • 图纸简介: 施耐德ATV71 变频器原理 ,手动加远程控制,控制原理图和详细的元件材料清单,以及传输到PLC得信号节点,欢迎大家参考指正。 投稿网友: moonkeymoon 上传时间: 2013-07-16...查看详情

    用户:moonkeymoon 浏览量:634 时间:2013-07-16
  • 施耐德变频器ATV61电流的问题 37KW的冷凝水泵,联轴器已经退开,将电机参数输入变频器并做整定,然后空载调试变频器,频率调至49.1HZ时到额定转速2950RPM, 此时断路器下口电流用卡钳电流表量,电流是2.8A左右,变频器下口用卡钳电流表量是50多A,变频器自身显示是16.4A,变频器下口B相有个单相互感器,互感器信号传到本柜的电流表上,电流表上显示也是16.4A,我觉得用卡钳电流表量变频...查看详情

    用户:lyq13703983100 浏览量:1803 时间:2013-05-27
  • 工业自动化图片1

    正常情况为变频器与软启并联起来,软启作为备用,由于本变频器内部已有旁通回路,能进行工变频切换,且为节约线缆成本,本变频是串在软启后面的,这就需要变频器能够给软启一个控制信号,是变频器变频时软启能够旁路工作,为变频器提供全压,当变频器切换至工频时,软启能够正常工作。由于本人对施耐德ATS48型软启动器不是很了解,不知道怎么控制软启切换旁路,直接启动旁路继电器应该不妥,还需要对软启的接线进行改一下吧。...查看详情

    用户:turelon 浏览量:3627 时间:2012-12-02
  • ABB、施耐德、西门子变频器在选型时应该注意什么,在使用上各自有什么特点?...查看详情

    用户:yuanchenga 浏览量:967 时间:2012-11-22
  • 各位工程师: 先把情况描述一下:我的设备采用的是施耐德ATV71HD75N4。带的负载时干式真空泵(55KW)。设备运行后没有多久,报阻抗短路。通常是第一次开机后3-4分钟后会报警并停机。关掉变频器电源后,重新恢复供电。设备就能正常启动。检测过电机及连接电缆,都没有漏电现象。请各位大侠支支招!小弟在此感激不尽!!!!...查看详情

    用户:wangshusen1986 浏览量:2832 时间:2012-06-04
  • 本人现有施耐德AT312变频器问题,请高手解答。现有两种给定方式,一为电位器给定频率,接的的端子为AI1。二为PLC给定的4-20mA电流给定,接的端子为AI3。现外围接一个转换开关,对这两种方式给定进行切换。现电位器给定可以调频率值,但PLC给定信号后变频无反应。外围线路本人查过无问题。...查看详情

    用户:liyunbo1568 浏览量:3867 时间:2012-04-06
  • 需要信捷PLC 变频器 触摸屏及施耐德资料报价的来看看 QQ:4185138 QQ群:173590831...查看详情

    用户:f4433999 浏览量:952 时间:2011-09-05
  • 求助施耐德ATV21的变频器和ATS48软启动控制原理图 ATV21前面有进线接触器 ATS48有旁路接触器 请高手指点下...查看详情

    用户:wlqxdjc 浏览量:3192 时间:2011-03-09
  • 施耐德ATV-61系列变频器控制原理图...查看详情

    用户:一个人的传说 浏览量:4919 时间:2010-10-29
  • 施耐德工程型柜式变频器ATV71_Plus.pdf...查看详情

    用户:czceh 浏览量:2420 时间:2010-09-02