截面问题更新时间:2026-01-22 08:28:59

本专题为土木在线截面问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与截面问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 下面图片中标注为红色的部分,负荷的计算电流为421A(校正系数为0.7),为什么在按经济电流选择导体的截面时载流量最大只是425A?难道按经济电流选择不需考虑校正系数?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:292 时间:2017-04-21
  • 当柱子一端悬挑时,用轴压比进行柱截面估算,柱的受荷面积要不要加上悬挑部分长度...查看详情

    用户:来学习的请指教 浏览量:778 时间:2017-03-26
  • 5740444 文献 黄治云,张永兴,董捷. 基于拱效应的露天顺向岩质边坡开采影响范围的确定. 安全与环境工程,2013,(04):148-153. 中岩拱截面惯性距I=1X(b')^3/3,矩形截面惯性距I=bh^3/12,岩拱截面惯性距为何不为I=1X(b')^3/12?...查看详情

    用户:ylk65357978 浏览量:553 时间:2017-03-12
  • 下面的图片中的内容来自GB50054。请教对于局部等电位连接用保护导体截面的选择是否应同时满足式3.2.14和3.2.17条?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:310 时间:2017-02-04
  • 下面图片中的内容来自GB50054。请教条文说明中给出的情形都没有大于10mA,那大于10mA在什么情形下会出现呢?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:314 时间:2017-02-04
  • 下面图片中的内容来自GB50054。请教保护导体截面积的计算,是否标注为红色的第2款为通用计算公式,而需根据不同的情形分别满足本条第3款等要求?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:356 时间:2017-02-04
  • 注册结构工程师图片1

    5698435 我的理解是翼缘的惯性矩不是应该为: Ifx=翼缘截面对自身中心轴的惯性矩+2X200X16X(250-8)2相当于移轴定理,为什么书上忽略了翼缘截面对自身中心轴的惯性矩啊?麻烦高手指点迷津,谢谢!!! 5698435...查看详情

    用户:cy3777 浏览量:4087 时间:2017-01-09
  • 请问400kVA的整流器,整流后输出直流1kV的电压,输出的计算电流怎么计算?选用YJV两芯电缆可以吗?...查看详情

    用户:haiyanwo 浏览量:369 时间:2016-12-26
  • ...查看详情

    用户:co1469603010453 浏览量:738 时间:2016-10-20
  • 供配电技术图片1

    做一个加油站项目 一根控制电缆总长30米。穿管埋地敷设。其中28米在正常环境内,其中2米在爆炸危险一区敷设。 我选择的是横截面积为1.5mm2的控制电缆。 审图意见如下: 5578160 5578161 这条规范适用于这根电缆不? 加油机不光有控制电缆,还有信号线,很多的信号线都是1.5mm2的。这个信号线也要采用2.5mm2的线吗? (信号线举个例子。可燃气体探测器的信号线) 5578160 5...查看详情

    用户:rk5707 浏览量:992 时间:2016-07-28
  • 我按照轴压比的公式估算了柱子的界面,但发现计算出来的柱子截面尺寸过大。 12层商住楼,我取了中柱,四周的柱距分别为6100,5600,5500,5200. q取15KN/m2,计算出来的根号Ac有900+mm,而实际施工结构图中该柱子的截面尺寸为600*800 为何会相差这么大?求赐教...查看详情

    用户:laughing仔 浏览量:543 时间:2016-07-18
  • 单轴对称截面(实腹)平面外稳定计算时(《钢》(5.2.2-3))平面外稳定系数、整体稳定系数的计算是采用 平面外长细比 还是 平面外换算长细比?...查看详情

    用户:deutschland2 浏览量:722 时间:2016-07-07
  • 进行框架柱的构件设计时,用的计算简图是用轴线处的,计算时要换算成粱端(即柱子边缘)处的弯矩和剪力,那么问题来了: 1、是先换算再进行内力组合还是内力组合完再换算成梁端处? 2、梁的控制截面在柱子的边缘处,那按理来说柱子的边缘也是在梁的顶面和底面的交接处,那柱子的内力需要换算成那个面上的内力吗? 由于看到一些参考书上说法不一,特来请教各位前辈,麻烦多多指教,谢谢。...查看详情

    用户:hw8810 浏览量:999 时间:2016-05-31
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 shao98 于 2016-5-22 00:56 编辑 5536450 1.如图公式,右端第二项为什么要除以S乘以h0 2.计算斜截面为什么箍筋是竖直放的,箍筋如何受力 3.公式右端第一项,混凝土bXh0也是竖向截面不是斜截面,为什么? 5536450...查看详情

    用户:shao98 浏览量:709 时间:2016-05-17
  • 混凝土结构图片1

    请问如图的结构,根据查表计算杆端剪力,需要拆分还是可以直接按照三角形来计算? 5529243...查看详情

    用户:qq_1436715908677 浏览量:1335 时间:2016-05-08
  • 哪位大神解答哈,实体模型绘制的截面切割(有力和弯矩),保存了,在表格显示里面查找截面切割数据,出来的结果F,M,没有值(为0),这是为什么?...查看详情

    用户:co1461906729527 浏览量:395 时间:2016-04-30
  • 一个两层钢框架,柱截面选用HW型钢,选HW350*350应力比太小,选HW300×300应力比基本达到了0.5以上,但长细比验算不过,怎么办?...查看详情

    用户:qq_1460864697241 浏览量:7957 时间:2016-04-17
  • 现有一台30MW发电机需要并网,并网电压是35kV。如果按照经济电流密度选择:I=24000/0.85/1.732/35=465.78A(24000是考虑刨去20%厂用),Ij=0.9。那么选出的截面积为517.5 35kV典设里只有挂到300的截面呀!难道需要双根300? 如果按照长期载流量来选应该单根240就够了吧...查看详情

    用户:阿克萨 浏览量:491 时间:2016-03-15
  • 广厦结构图片1

    请问构件截面计算结果怎么看,为甚们与实配钢筋差异这么大? 541150554115065411506 5411505 5411506...查看详情

    用户:zuizimijing 浏览量:2308 时间:2015-12-10
  • 下面的图片来自DLT5044,不明白其中标红的1.1是从那里来的?(我理解1.1处因为1.0,也即为回路允许电压降的最大值)提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:551 时间:2015-11-27