截面积更新时间:2025-11-29 10:11:21

本专题为土木在线截面积设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与截面积设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷规范接闪器热镀锌圆钢截面积176是用在什么情况下...查看详情

    用户:划破长空 浏览量:3804 时间:2014-03-24
  • 一般我们设计时,照明回路都选用2.5的铜芯线缆,插座则用截面积为4的铜芯线缆?请问这主要是基于什么考虑而选择线缆截面积的? 住宅设计规范上规定“住宅进线截面积不应小于10平方毫米,分支回路截面积不应小于2.5平方毫米”,那这是不是说明插座回路选2.5平方毫米的线缆也不违反规范了? 可是,这样的话?为什么我们设计时都是照明用截面积为2.5 的线缆,而插座用截面积为四的线缆呢?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:6978 时间:2014-03-15
  • 15kw的负荷从小区变电所引来380伏的电源,电线不同截面积的导线转接可以吗? 具体细节如下: 15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达400米的25平方米的电线行不行? 有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?...查看详情

    用户:yuanzhang0426 浏览量:1337 时间:2013-12-26
  • 《低压配电设计规范》,附录A关于系数K的计算公式中有一个In,请问In是什么书上没写啊,是额定电流?要是额定电流的话他代表谁的额定电流啦,高手给解释下,谢谢...查看详情

    用户:bodom123 浏览量:1113 时间:2013-12-08
  • 在民用与工业建筑供配电系统设计中: 1、一般都如何根据计算电流选择断路器? 2、如何根据断路器选择导线截面积? 3、如何根据导线截面积和根数选择埋管直径? 请各位不吝赐教,结合工程实际说说您们是怎么做的?...查看详情

    用户:ydiqwz 浏览量:2608 时间:2013-11-15
  • 问题:利用热稳定求出的三芯电缆的截面积是单芯的面积还是单芯*3的面积? 例如:2011年案例真题下午的12题,利用热稳定求出的电缆截面积为120,四个答案分别为A 3*120 B 3*95 C 3*70 D 3*50 ,网上的答案是A,我开始认同了,但是再看2012年案例下午的13题,如果按热稳定求出的是单芯的面积,算出的面积是284,ABCD的截面积如果不乘3,都不符合啊?!...查看详情

    用户:juanmaochong 浏览量:1457 时间:2013-09-03
  • 请教大家个问题啊,satwe结果里面的G0.3——0.2是加密区箍筋总截面积300,非加密区200的意思吗...查看详情

    用户:guohua19891007 浏览量:8518 时间:2013-08-31
  • 为什么用截面受压承载力公式计算纵向钢筋的截面积会出现负值?这是应该怎样处理啊?...查看详情

    用户:liuniansishui4999 浏览量:10630 时间:2013-08-21
  • 水处理图片1

    本帖最后由 wunichuli88 于 2013-7-10 11:35 编辑 水处理工程电气线缆截面积的计算 一、基础知识: (1)三相电线最小载面2.5平方线(这里的平方指习惯叫法,实为mm2,下同)。保护线PE按如下方式选用:a)当相线S的截面≤16时,保护线的最小截面为S,即与相线相同;b)当相线1635时,保护线的最小截面积为S/2。 (2)电线/缆分为L1(相线)、L2(相...查看详情

    用户:wunichuli88 浏览量:2119 时间:2013-07-10
  • 天正电气图片1

    计算截面积的的时候。导体的温度和额定电压就这一个数据,为什么计算小流量的电流,而电缆的截面积都是35mm2?这是为什么? 4691676...查看详情

    用户:rong1188hua 浏览量:627 时间:2013-07-04
  • RT~~~~~各位土木有人帮帮解答...查看详情

    用户:gaoyanxu 浏览量:818 时间:2013-06-30
  • 各位大侠,小弟是搞结构的,对电气知识较缺乏,有一疑问困扰已久,同样截面积的电缆及铜排,单根的载流量高还是并联的高?如不同,打几折?还有铜排的双排载流量比同平方的单排载流量低,这个我知道,但同截面积的单排比双排表面积大啊,电流不是有趋肤效应吗,还有散热也应该好点吧,怎么载流量就低了呢?...查看详情

    用户:xuefeifei1 浏览量:1943 时间:2013-06-18
  • 穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,请问怎样计算...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:3901 时间:2013-05-14
  • 一些人说是热稳定的原因,但热稳定允许的短路电流根据供电距离的不同而变化(热稳定允许的短路电流有效值要根据三相短路电流有效值I3确定,而I3又要根据电缆阻抗Z确定,而Z因电缆长度不同而不同)。因此较远的话小电缆可以满足要求,太近的话大电缆也不达要求。 请问高压电缆截面积为什么最小95?...查看详情

    用户:lardice 浏览量:4998 时间:2013-04-18
  • 我在做一个工程临时用电的方案,第一次做,可我没有电缆载流量的数据,谁有资料发我一份,或者告诉我找什么书或规范也行,谢谢了!ztjhjm@163.com,我的邮箱。...查看详情

    用户:bashyu 浏览量:1480 时间:2013-03-08
  • 成套电气设备图片1

    给你0.6米长截面积4平方毫米铜线的,你能做什么? 看看一个看门的老大爷的答案吧!这是拿香烟换回来的,他其实用了不到0.6米,做一个的时间是大约25分钟,只用尖嘴钳子和一个自己做的铁钉,对,还有一把锤子! 该日志由 slnet 于53 分钟前发表在未分类分类下转载请注明: 给你0.6米长截面积4平方毫米铜线的,你能做什么? | 索凌网络+复制链接关键字: 挖耳勺 4582087 4582088 4...查看详情

    用户:lyq13703983100 浏览量:3797 时间:2012-12-14
  • 5*16mm2的NH-YJV电缆 截面积24.2mm2,弯曲半径按10D算的话是24.2cm。如果桥架选型按:电缆截面积/40%算的话,100*50的桥架就足够了,但是按弯曲半径算的话,就必须选300*50的了。这个要怎么选呢?...查看详情

    用户:yanbcctv21 浏览量:3185 时间:2012-11-29
  • 一直很困惑,请指点一下,什么情况下按空气中敷设选择载流量,什么情况下按直埋选择载流量?...查看详情

    用户:simonblade 浏览量:7271 时间:2012-11-01
  • 如何确定接地线的截面积(高/低压柜接地,变压器中性点接地) 查阅了资料有2种方法: 1、变压器中性点接地的接地线是根据变压器的容量按照“建筑电气常用数据”第32页的图表进行选择, 2、DL/T621上附录C,接地装置的热稳定校验,用短路电流计算出所需要的截面积。 问题一:对于变压器中性点接地,应该用上诉哪一个呢? 问题二:对于开关柜和控制柜的接地线截面积尺寸可能也只能用短路电流计算出截面积了,但是...查看详情

    用户:jwang_shy 浏览量:6956 时间:2012-10-15
  • 大家好, 请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!...查看详情

    用户:mystical 浏览量:916 时间:2012-08-30
标签达人