请教各位大师一个问题,首层可直通室外的房间,疏散门个数根据哪一条确定...查看详情
根据《建筑设计防火规范》GB50016 5.4.12 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在上隔墙设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。 相应的规范本没有相应要求疏散门必须是甲级门,那么可不可这样来认为,因为要靠外墙设置嘛,如果疏...查看详情
关于前室和楼梯间的门,这样是否太近。我没找到规范里有关于门前留多宽的空间的内容。 求问各位大神...查看详情
各位大神,小弟有一个关于疏散门宽度的问题请教。 假如我有一层楼计算出疏散总宽度为2.5m,疏散门为2个,疏散门最小宽度为1.1m。我可以设计一个门为1.2m,另一个门为1.3m吗? 还是说必须要为1.1m门的倍数?如一个1.1m,另一个为2.2m。 谢谢!...查看详情
广场里的商铺面积不大于120平方米要(注:商铺里面还有几个小房间),逃生的疏散门可以只设一个吗?...查看详情
窗户必须做成电动的吗?必须与消防控制室联动吗?依据是什么?谢谢...查看详情
1、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。http://new.fire114.cn/uploads/kindeditor/image/20170413/20170413093650_27538.pnghttp://new.fire11...查看详情
出入口:?...查看详情
涉及到注册消防考试的一个技术实务及一个案例题,争论了很久,最近终于尘埃落定。 问题来源1 :2015年一级注册消防考试《技术实务》第44题,如下: 44、某商业建筑,地上4层、地下2层,耐火等级为一级,建筑高度为20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一层设计疏散人数为1500人,地上一层至三层每层设计疏散人数为2000人,四层设计疏散...查看详情
一类高层建筑,位于三层的一个建筑面积为80平米,使用人数为50人的会议室,设置两个向内开启的疏散门,疏散门向内开启,这么设置有问题吗,,符不符合建筑设计防火规范6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。...查看详情
file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files185604731ImageC2C\_JJ$U]BDTN1P}`A5D$`W`FJ.png 5570259...查看详情
疏散走道两侧的房间疏散门是否有防火要求,比如是否需要防火门?有什么依据?...查看详情
你好,规范没有明确规定单扇疏散门打开不能影响楼梯的疏散宽度,但图示里说明单扇门是完全开启之后不影响疏散宽度就行,有些人说公建不能这样,住宅可以,不知道前辈们怎么理解。...查看详情
关于2015新建规3.7.5条,有两种理解:1、 所有厂房的第1层和第2层,每100人需要0.6米的疏散楼梯和门;第3层需要0.8米,第4层及以上需要1米;2、 层数为2层的厂房,每个楼层100人需要0.6米的疏散楼梯和门;3层厂房,每个楼层100人需要0.8米的疏散楼梯和门;4层及以上,每个楼层100人需要1米的疏散楼梯和门; 我和我的同事对此的理解有分岐,如何正确理解,跪求大侠们赐教啊,急! ...查看详情
http://oss.zhulong.com/forum/201507/08/51/075051m1wmps4odday54d5.jpg如图示,上层最远处到下层出口最小距离超过了22米,是否要在上面一层(跃层的二楼)开门?http://oss.zhulong.com/forum/201507/08/54/075054u62pnmxemlcizsy3.jpg...查看详情
本帖最后由 a395366079 于 2015-5-7 11:08 编辑 一个丁类厂房,一层总建筑面积3000多,但中间有一个过道,过道两头通,我当一个防火分区就做两个疏散门就可以了吗? 5127478...查看详情
图中所圈门的开启方向应该怎么处理,急求!!!!!!!!!!! 5048893...查看详情
多层建筑采用封闭楼梯间的话,而且每层作为一个防火分区。通向封闭楼梯的门是采用甲级门还是乙级门?...查看详情
设备用房的疏散门可以直接开向楼梯间吗?以前图审有人提疏散门不能直接开向楼梯间,请问新消防指南出来后 能直接开向楼梯间吗?...查看详情
请问,楼梯出屋面的封闭楼梯间,以下这种情况楼梯间的防火门开启的疏散方向应该是朝楼梯间还是朝向屋面呢? 4785971 4785971...查看详情