4个开关都能控制这些灯,进来看看导线根数标的对吗/<br>具体是怎么数出来的啊?能详细讲一下吗? 1630789...查看详情
一根80线管与50给水管,平行敷设,埋深220mm,请问两根管间距为多少才符合规范??/ 急!...查看详情
请问哪位同行有导线平差软件,最好是免费的!杨运英的那导线平差4.1很好,可我们难得用一次要付费就不值了啊!大家说是吧??...查看详情
现在要在电子厂房中进行设备的静电接地,请问导线线径如何选择,设计安装有和具体规范?谢谢!...查看详情
那位大虾有线槽规格以及敷设的导线数的资料.发个上来吧,谢了...查看详情
10KV绝缘架空导线,档距50米,线径185,地点新疆喀什,请给一个参考弧垂值,谢谢!...查看详情
请问:LJ-50的导线,在实际应用中,适宜带多少的电流比较经济?稍大能带多少电流?...查看详情
树干式供电系统中,应该怎么控制导线的截面?如果变截面那么变小截面的导线由怎么保护?从干线进配电箱的那段导线又应该遵循什么样的选择原理? 如干线是4X120+1X70供三层楼的配电箱,配电箱进线断路器是80A,那么在第三层截面变小为4X50+1X25合理不?一二层进线用4X50+1X25行不?大了还是小呢?该怎么选?听说变截面是按干线载流量的1/2来确定?对吗?...查看详情
民用建筑电气设计数据手册:计算电流小于14A,断路器选16A,导线如果选择BV型,GF 2.5/SC15,DL 1.5/SC15.不知GF,DL 是什么意思?一般的16A断路器不是配2.5的导线吗?...查看详情
请问在墙内敷设的导线穿管载流量应该比空气中穿管敷设时高还是低,应该怎么算? 你们平时是工作时就是按在空气中穿管敷设的选取吗?...查看详情
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!...查看详情
请问设备总负荷约为1000KW应如何电压和导线?...查看详情
请教照明平面图中导线根数怎么确定的...查看详情
请问双分裂导线就是双导线吗?比如2(LGJ-400/25)就是双分裂导线吗/我看书上是这样的,但是查金具样本,发现有软母线间隔棒和双分裂间隔棒之分? 不 好意思,很菜,不过,麻烦大家指点下!...查看详情
寻求电流电流与导线截面积的关系,有没有公式? 比如:36kw的电机应配置截面积多大的导线? 请大虾赐教!...查看详情
导线截面的选择 ㈠ 导线选择的内容 导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。 型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。 敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。 导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、...查看详情
请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。...查看详情
导线载流量到底应该按什么温度选取? 在网上问了三个人,分别是30度,35度,40度,可他们并不是从低到高按北到南方分布,就是说有些北方的朋友比南方的选得要高。...查看详情
BLV型导线穿焊接钢管的允许载流量(A)...查看详情
多谢。 1、10kv及以下配电线路工程图集:比如杆塔组装图、金具加工图等。 2、导线特性曲线表:LGJ-型的。 有谁有吗?...查看详情