本专题为土木在线屋面檩条设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋面檩条设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
屋面檩条为Z型钢,当初设计的时候为连续搭接,结果做的时候没注意,做成铰接的了,结构受力肯定会变小,请问大家有什么补救措施,现在檩条已经安装上了,真出事故,会坐牢的,3天没睡好了!我是做深化设计的,责任全在我啊,愁死了! 本帖最后由 jianxin888 于 2010-7-24 13:56 编辑 ] 3954077...查看详情