在部分省份抗震审查细则中,都允许在多层砌体房屋设置个别混凝土柱;如在《江苏省房屋建筑工程抗震审查细 则(2003)》中:"4.1.8 承重体系.............. 4 砌体抗震墙结构中,不得布置混凝土抗震墙。砌体抗震墙结构中,允许布置少量高宽比大于4,仅承受竖向荷 载的混凝土柱。" 请问:仅承受竖向荷载是如何实现的?是否是在整体计算时,不布置这根柱,在构件计算时,再加上这根柱,用两套模 型...查看详情
很好的东西,希望大家顶一下...查看详情
《混凝土高规》第3.3.4条对6度抗震设防时,未作弹性时程分析补充计算的明确规定,是考虑到此种情况的地震作用相对较小,主要以抗震构造设计为主。但并不表明6度时对所有结构都不需要做弹性时程分析补充计算,对特别不规则的高层建筑或《混凝土高规》另有规定的情况(如第4.6.4条、5.1.13条),仍应进行弹性时程分析补充计算,其加速度审查曲线的最大加速度值可按《抗震规范》表5.1.2-2采用,即取18cm...查看详情
《混凝土高规》中,框架-核心筒结构是结构布置相对固定的一种结构形式,是框架-剪力墙结构的一种特例,其房屋高度一般较高(大于60m);而一般框架-剪力墙结构的布置形式较灵活,房屋高度适用范围比较宽(可小于60m)。因此,在表4.8.2中,框架-剪力墙结构按房屋高度60m为界线区分了不同的抗震等级,框架-核心筒结构的抗震等级没有按房屋高度区。实际上,当房屋高度大于60m时,表4.8.2中框架-核心筒结...查看详情
纯剪结构中,跨高比大于5的应按框架梁设计,此框架梁的抗震等级应如何取?与剪力墙的抗震等级相同?...查看详情
3435683...查看详情
非抗震区对框剪,框架,剪力墙规范怎么区分没概念啊。那位能帮忙教下我啊。谢谢。...查看详情
《抗规》第6.1.3条及《高规》第8.1.3条框架—剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。问题:框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,是仅指结构底部的框架部分承受的地震倾覆力与底部结构总地震倾覆力矩之比,还是每层的框架部分承受的地震倾覆力与每层结构总地震...查看详情
工程实践,遇到抗震设防类别为乙类的建筑, 问:其结构安全等级为一级还是二级?...查看详情
什么是抗震设防烈度 抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内...查看详情
导师布置的,准备做大跨结构的抗震,主要是多点激励的,不知道有没有也搞这个领域的,大家交流交流,共同进步。 QQ:13383538 欢迎大家踊跃发言。...查看详情
我遇到一框架结构,抗震类别是乙类(旧规范),本地抗震设防裂度为七度,高度是24M,按抗震规范,计算地震作用时应按本地区设防裂度查得抗震等能应为三级,但抗震措施应按提高一度即八度,查得抗震等级应为二级,现本工程结构计算时采用PKPM软件进行计算,要输入抗震等级,输入时应输二级还是三级。望各位高手给予解答...查看详情
最近跟老板商量一下,准备做大跨结构的抗震,小弟新手不知道从何下手,希望各位高人给各建议。 或者是建议研究方向以及这方面的新成果,或者推荐几本好书,谢谢大家。...查看详情
最近 作一高层住宅 甲方要求经济指标 求助帮忙分析一下何种结构形式最经济 1框架 2 异型柱 3 剪力墙 条件 7度 0.1G 先谢谢了:handshake :handshake :handshake...查看详情
偶近段时间做框架填充墙与框架抗震墙的结构设计,搜集了一些这方面的资料,希望对做结构的XDJM有帮助! 一、底层框架抗震墙砖房抗震性能的分析方法:附件依据底层框架抗震墙砖房的受力性能好底层框架抗震墙及上部砖房的抗震性能,简述了混凝土和混凝土填充墙以及砖墙极限承载力的计算方法,给出了开竖缝的钢筋混凝土低矮墙的极限承载力公式,分析了底层框架抗震墙砖房层间极限剪力的计算方法和薄弱楼层的判别,并对底层框架抗...查看详情
建筑结构抗震规范(修订版)...查看详情
03ZG003 多层及高层砼房屋结构抗震构造.网上刚收集到的,拿来共享! 本帖最后由 fyw228 于 2008-9-11 08:14 编辑 ] 3385505 3385506...查看详情
关于混凝土结构的抗震等级和设防烈度的关系,可参看《混凝土结构设计规范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 条。(在软件帮助的附录里面可以查阅到) 例如:对于框架结构,(丙类建筑直接按本地区的设防烈度): 当设防烈度为 6 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用四级,高度> 30m 时抗震等级采用三级; 当设防烈度为 7 度时,高度 ≤ 30m 时抗震等级采用三级,高度> 30m 时...查看详情
小弟现在做一个2抬4的底框结构,6度抗震,规范规定要设抗震墙,我在模型中设置了混凝土抗震墙,PM8模块进行砌体抗震计算通过,那么接下来SATWE计算底框的时候还要不要再考虑地震力?是应该保留剪力墙并计算地震力,还是应该删除剪力墙不计算地震力?...查看详情
平面内的和平面外的都有 一端平面内,另一断平面外的?如何处理?谢谢!!...查看详情