已有人订阅
2010新抗规审图16项注意要点 广东省建筑设计研究院 本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下: 一、总体设计方面 1、 地震设计分组 全国大多数地方地震设计分组有变化。 2、 给定水平力下的位移比 以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。 3、 层间位移角 按实际模型计算。 4、 给定...查看详情
在03G101—1中框架梁和屋面框架梁的箍筋加密区分为一级和二至四级抗震等级,虽然写得很清楚一级抗震等级的是加密区间为>2hb,>500mm.二到四级抗震的加密区间是>1.5hb,>500mm.但是一般图纸中只写明了抗震烈度,所以怎么知道抗震烈度与抗震等级的联系才是关键!所以附《建筑工程抗震设计规范》...查看详情
2010年钢结构抗震设计规范那里有卖? 好心的人告诉我一下,电子版的也可以。...查看详情
共6个文件,part1...查看详情
http://www.co188.com/forum/content/0_3022776_1.htm...查看详情
http://www.co188.com/forum/content/0_3022776_1.htm 地址如上...查看详情
王亚勇、柯长华、戴国莹12月22日在大连抗震新规范宣贯会课件见附件(共7个)...查看详情
不说了,上附件 本帖最后由 langzi090901235 于 2010-12-23 11:57 编辑 ]...查看详情
2010抗震规范word清晰版...查看详情
城市桥梁抗震设计规范条文说明 ,希望对大家有用啊...查看详情
城市桥梁抗震设计规范(征求意见稿)2009年版,新版本,找了很久才找到,希望对大家有用啊...查看详情
抗震规范6.3.4,第1条 规定 “梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4.” 请问里面所说的“沿梁全长顶面、底面的配筋”中的 配筋 是只指通长筋 ?还是包括通长筋和架立筋 的面积之和? 比如通长筋2根25+2根14,和2根25+(2根14),括号内表示架立筋,只搭接150mm就行。...查看详情
新的抗震规范做了不少调整(例如下面的调整),是不是在用08PKPM计算时应该有个放大的系数啊,请明白人给指点一下啊!~ 提高强柱弱梁、强剪弱弯内力调整系数; 强柱弱梁 柱嵌固端弯矩 柱强剪 节点核芯 一级 1.7 (1.4) 1.7 (1.5) 1.5 (1.4) 1.5 (1.35) 二级 1.5 (1.2) 1.5 (1.2) 1.3 (1.2) 1.3 (1.2) 三级 1.3 (1.1) ...查看详情
最近做了一个三级的框架结构,由于PKPM为08版的,跟规范对不上,所以需要计算节点核心区的箍筋,规范中出现了一个重大错误,附录D中式D.1.4-1中系数0.1要改为1.1,真是太佩服他们出书的了!大家无论在工作还是在备考中,一定要注意啊...查看详情
1...查看详情
我记得网上有关新抗规表6.1.2中有关24m和25m的讨论。实际上是房屋高度按有效数字控制,四舍五入的问题。 1,前几天在西安听了抗震所王亚勇和戴国莹的新抗规宣贯,理解了抗规的的有效数字的含义。6.1.2条的24m和25m就是一例,当高度在24.4时设计人员可以按24m取用,而24.5m时就应按25m取用。同时还应注意表“注2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震...查看详情
6.3.9-3体积配箍率的计算中提到计算复合螺旋箍,其非螺旋箍的箍筋体积应乘以折减系数0.8,并且条文说明中强调了删除了2001规范中复合箍应扣除重叠部分箍筋体积的规定,因重叠部分对混凝土的约束作用不明,如何换算有待进一步研究,那现在一般都是纯复合箍的,到底该如何计算呢,是还按原先的扣重叠部分还是乘这个折减系数呢 本帖最后由 sunda1209 于 2010-12-16 20:21 编辑 ]...查看详情
最新 2010版抗震规范新变化(混凝土部分)...查看详情
新抗规3.4.3条多了一条《规定的水平力下算位移》,查了一些资料。 4145692 不知道我这样的理解对不对。如何具体体现在计算上,还是PKPM会更新这条呢?大家讨论下 4145692...查看详情
从中美规范比较探讨桥梁结构抗震体系...查看详情