本专题为土木在线抗震等级设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与抗震等级设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
小弟现碰到一个问题 山东一学校,属乙类建筑,抗震为6度0.05g 按照那边文件要求,现按照7度0.1g设计 现在,这个学校多功能建筑,顶层由于使用要求,中间抽柱形成大空间 跨度在25x30米一个空间(仅仅顶层如此) 现查框架抗震等级的时候,不知道是不是应该按照大跨度框架抗震等级来取呢?? 求问!!!!...查看详情
我用的TAT8计算 抗震等级从2级调整为3级发现计算结果和配筋都未发生任何改变 请问这这种情况正常吗?老师说主要是构造方面发生变化,但我的箍筋直径,间距啥的都没变啊...查看详情