本专题为土木在线钢结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
钢结构中所用的构件一般是由钢厂批量生产,并需有合格证明,因此材料的强度及化学成分是有良好保证的。工程检测的重点在于安装、拼接过程中产生的质量问题。 一、钢结构工程中主要的检测内容有:构件尺寸及平整度的检测;构件表面缺陷的检测;连接(焊接、螺栓连接)的检测;钢材锈蚀检测;防火涂层厚度检测。 如果钢材无出厂合格证明,或对其质量有怀疑,则应增加钢材的力学性能试验,必要时再检测其化学成分。 二、钢结...查看详情
主次钢结构都是根据防腐的要求来打砂油漆的,油漆的用量很大程度和干膜厚度有关的,与施工方法和涂装系统也有关系(喷涂要比手工刷的损耗率),以下数据是理论涂布率(仅供参考),实际用量乘上1.5-1.8的系数: 75微米厚度的,大约8.5平方米/升;125微米厚度的,大约6.5平方米/升;200微米厚度的,大约4平方米/升。 一般是使用容积单位来衡量的。 油漆说明书里有个理论涂布率,就是涂1平方米10...查看详情
钢结构中,梁与柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别 一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性连接应不会产生明显的连接夹角变形,即连接夹角变形 对结构抗力的减低应不超过5%。半刚性连接则介于二者之间。梁柱的半刚性连接可以采用在梁端焊上端板,用高强螺栓 连接,或是用连于翼缘的上、下角钢和高强螺栓。其设计要求如下:(1)端...查看详情
钢结构检测项目及取样方法 材料名称 检测内容 依据标准 取样方法 批量或检查数量 各种钢材 抗拉强度弯曲试验 钢材标准GB/T1591-1994GB/T700—2006GB/T699-1999 取300*30试件 每种规格取2件 60t 焊件 抗拉强度试验 JGJ81-2002 每种规格取3件 —— 高强度螺栓 扭矩系数最小抗拉荷载 GB50205-2002 GB/T3098.1...查看详情
1、 连接方式不同在连接方式上这两种结构有着一定的区别,同时也是最明显的一个区别,对于网架结构来说,它主要是依靠螺栓等方式来连接,而钢结构则依靠焊接的方式来连接。2、 使用材料不同这两种结构在使用的材料上也存在着区别,网架结构在这方面的选择性会比钢结构更大一些。它不单单能用来作为钢的主要材料,还能用来替代铝合金等材料。3、 结构体系上不同网架结构与钢结构之间的结构体系是不一样的,对于网架结构来说,...查看详情
1、建筑体系 1-1、门式刚架体系 1-1-1、基本构件图 1-1-2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。 刚架 刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。 支撑、系杆 刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。 屋面檩条、墙梁 一般...查看详情
在钢结构工程建设中,由于焊接变形直接影响钢构件、钢结构的安装及其使用功能。并因承载时产生了附加的弯矩、次应力等而间接影响钢结构工程的使用性能,所以焊接变形的控制是很重要的。 根据焊接变形产生原因和影响因素,可以采取以下控制变形的错施: 1.减小焊缝截面积:在得到完好、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采用较小的坡口的尺寸(角度和间隙)。 2.对于屈服强度345MPa以下,淬硬性不强的钢材采用较小...查看详情