距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线曝气滤池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与曝气滤池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。...查看详情
就是总水头损失时的一部分(还有管道的损失),一般每种构筑物都有一个值,可以查表的,比如提升泵房是0.3m,接触池是0.3m 可是我找不到曝气生物滤池的,请问是多少呢? 谢谢...查看详情
有的滤池分很多格,如16格或32格,那就要那么多污泥泵吗?...查看详情
有没有人知道?...查看详情
请问 曝气生物滤池的出水的部分可不可以连在一起 做成一个渠,就是分格的一排滤池的出水连成一起? 有这样的实例吗? 还是一个格就是独立的,出水那一排不能连在一起呢?...查看详情
化工废水含有8000mg/l氯离子,钙离子含量也在几千mg/l,请问前辈们,用什么曝气器比较好,要求,防堵塞,曝气均匀,氧利用率高。...查看详情
《曝气生物滤池污水处理新技术及工程实例》 1676562...查看详情
请问曝气生物滤池进水怎么平分呢?我有8个池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的处理水量是5万/天 ,如果用三通连接, 会不会损失太多了? 有的实际工程中的曝气生物滤池有更多座,如24,32个池子,这些池子都要并联呀,那它们是用什么分水的呢? 我设计先是8个N池,之后有4个DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面图画了,8个池子分两排,每排4个,下面空一点是4个一排的DN池子,...查看详情
可以直接用管道分吗? 我有8个池子...查看详情
郑教授水平很高,但是实践经验如何?纵观该书对于气水反冲洗介绍太少,特别是对反冲洗水泵以及反冲洗鼓风机选择问题介绍的太少。 对于工程指导来说构筑物的计算不是难事,而在设备选择上问题较多,所以个人观点:本书只能作为指导。工程应用不足,希望各位前辈指导,如何根据曝气生物滤池的计算确定:曝气和反冲洗设备! 谢谢!...查看详情
我的进水是二级处理出水,总氮40mg/l,氨氮25mg/l。BOD30mg,SS30mg,COD100mg,P3mg/l。。最后要求出水总氮10,氨氮5,cod50,bod10,ss10mg/l,P0.5mg/l 我最后设计的是进水 先过N池,在过DN池。我没有设前置DN池,因为碳源已经不足了,而且前置回流水也是问题,加大了处理量。所以我就后置DN池,在DN池中加碳源和除磷药剂PAC。 由于老师给...查看详情
希望大家能把资料与大家分享...查看详情
大家好,我在做毕业设计,用到曝气生物滤池。滤料层高3.7m,3~6mm轻质陶粒滤料,长柄滤头配水,请问这样的话,滤池的水头损失大概是多少? 谢谢 *_*...查看详情
有个困扰我好久的问题啦 希望大家帮我想想办法 我设计的是中水回用,就是进水是二级处理出水,水量5万吨/天。我采用一段N型曝气生物滤池,主要是为了NH3-N达标(<5mg/L). 由于是二级出水,我就没有再N池前设置预处理设备,可是我的问题就是,反冲洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),对这部分水怎么办呢?能直接和进水一起处理吗? 我的进水SS含量才有30mg/L呀,难道要为了反冲洗...查看详情
原水为二级处理出水时 ,BOD容积负荷应该去多少呢?...查看详情
曝气生物滤池有很多种设计计算方法:包括有机负荷计算法、接触时间计算法等等。 可是我看有的工艺设计介绍里,还有种方法是 以空塔上升流速作为设计参数 不知道具体怎么算呢? 我的进水是二级处理出水,水质浓度都很低,所以 应该以空塔上升流速 来设计吧。...查看详情
我要设计的进水是二级处理出水,我想因为要脱氮(从25mg/L降到5mg/L)所以就选择了 曝气生物滤池 不过我不清楚 曝气生物滤池 对进水的要求。 虽然曝气生物滤池 经常应用在 水的深度处理上,可是我还是怕因为碳源不足而需要外加碳源。 顺便文问一下,如果不需要外加碳源的话---------如果我在曝气生物滤池前面多设置一个 混凝沉淀池--目的是除磷,但是也会取出一部分BOD,那样的话 曝气生物滤池...查看详情
几十年来,在污水处理领域,活性污泥法无疑是一种被广泛使用并有良好效果的污水生物处理技术。但是随着社会的不断进步,城市规模扩大以及人类对居住环境的日益重视,活性污泥法的不足越来越突出地显现在人们的眼前。 占地巨大 人口的不断膨胀使城市变得拥挤,许多城市土地稀缺,而采用活性污泥法的污水处理厂动辄几公顷,甚至几十公顷的占地无疑成为一种制约。 环境恶劣 巨大的污水处理构筑物大面积暴露在大气之中,极...查看详情
线虫 1659606...查看详情
我现在正在做两套设备:曝气生物滤池和接触氧化工艺 的中试,已经半年了,开始一段时间还可以氨氮去除率在60-80%,现在不管怎么调整工况都只能使氨氮去除率在20-30%,两套设备都是如此,各位大虾有没有什么好的建议和经验告诉小弟,不胜感激!! 如果同时有除磷的好办法更好^_^...查看详情