商场排烟更新时间:2024-05-20 08:49:33

本专题为土木在线商场排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与商场排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现有一商场五层,设机械排烟,每层设三个防火分区,每个防火分区设八个排烟分区,最大排烟分区面积720M2,共享空间单独排烟,共享空间体积为18500M3。 现要考虑自然补风,要在外墙开外窗。我查过资料,没有找到关于外窗风速选择的要求。 设计图纸上每层设10个3000*1800的外窗,设计院称也是按照最大防烟分区来计算的。我想了解一下,外窗风速要取多少?有何依据?...查看详情

    用户:xuke854 浏览量:5809 时间:2007-07-27
  • 3000多M2的地下商场是否要做防排烟?请教高人来指点~~~~分三个层高区域:-3.10\-3.85\-4.60...查看详情

    用户:kupe9 浏览量:1251 时间:2007-02-03
  • 一类商住楼二至四层为商场,每层建筑面积均为2000多平方,四周均开窗,是否需要做排烟设计?如果要做依照何规范?...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:719 时间:2006-12-05
  • 商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。...查看详情

    用户:superzhu0718 浏览量:6431 时间:2006-11-16
  • 图中天井一只通到屋顶的,要不要做机械排烟,谢谢...查看详情

    用户:tangwule 浏览量:847 时间:2006-09-19
  • 详见附图,上半部分以前已做过!...查看详情

    用户:sleepcity2008 浏览量:982 时间:2006-09-04
  • 请教一下,有关商场排烟的补风到底是怎么算的。我知道车库是50%,规范上说地上建筑可以靠门窗缝隙补风,但如果消防问到,缝隙补风不够怎么办?有哪为大虾知道怎么计算的啊!...查看详情

    用户:konydh 浏览量:1356 时间:2006-07-20
  • 有一高层 为地下一层地上两层商场和两座13层商住塔楼联体 一二层商场有外窗 但是建筑面积为60米*80米 排烟最好怎么处理...查看详情

    用户:xufeng12755 浏览量:1639 时间:2006-07-14
  • 1.商场排烟和排风怎么合用啊? 2.火灾发生时只开启着火区域的排烟风口,但是平时排风合用时风口都是打开的,是不是要通过连锁控制关闭其他区域的排烟风口? 3.如果用双速风机,当满足排烟工况的情况下排风工况的风量比设计排风量大,怎么处理?不会加调节阀吧? 谢谢各位回复!...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:1050 时间:2006-06-27
  • 在做一工程,甲方要求喷淋管道先做然后再做排烟送风管道,个人认为是否应先做排烟管道,喷淋等管道做在排烟管道下方,一可以减少喷淋管道下支管的翻弯,二是因为层高不是很高喷淋管道与排烟管道贴得较近.若喷淋管道有漏水时不好检修.不知我的想法对否,还是有何要求必须喷淋管道在排烟管道上方,问了下甲方,他只说是常规做法没说什么理由,故请教一下各位老师....查看详情

    用户:about_hai 浏览量:6436 时间:2006-05-18
  • 有一个高度在50-100米之间的商住楼,裙楼三层做超市,主楼十几层是住宅。 业主和设计者都希望省去超市排烟部分的设计。 高规第8。2。2。4条规定:需要排烟的房间可排启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 本超市每层面积3000平方米,是不是可以这样理解:建筑专业设置不小于3000*2%=60平方米的外窗就可以不设置排烟系统了呢?-------而只可以设置正常的排风系统! 请热心的朋友给解答!谢谢!...查看详情

    用户:heiyujinxiang 浏览量:978 时间:2006-04-16
  • 通风排烟图片1

    我现在手上有个地下商场的工程,通风与防排烟不知道该用什么规范,如下图,该怎么布置系统?请教请教! 1665272...查看详情

    用户:helped_001 浏览量:1387 时间:2006-04-07
  • 商场的排风与排烟合用,风量该怎么计算? 按换气次数么?...查看详情

    用户:tkdy2002 浏览量:10782 时间:2006-04-07
  • 有人说建规规定3000平米以上要,哪条?我没找着. 有人说最远点距外窗外门30米以内可不设机械排烟...查看详情

    用户:fixer 浏览量:3570 时间:2006-02-22
  • 特大商场外侧防火分区的排烟问题 一特大型商场,共4层,每层面积2万左右。 1,外侧防火分区面积1200~500平米不等,由于外侧有外门或外窗,且从商场内任何点至外门最远距离不超过30米或要求2装时满足此要求,请问,这些外侧防火分区可以不做排烟吗? 2,另外,这些外侧相邻小防火分区能否合并成一个大防火分区(最大4000平米)? 3,建规说商场(地上)3000平米须排烟,那么3000平米以下时,商场内...查看详情

    用户:fixer 浏览量:1036 时间:2006-02-22
  • 有些地区一定要做风机房,不知徐州是怎么弄的?...查看详情

    用户:qiuxinkancha 浏览量:1653 时间:2005-12-29
  • 高层,底下三层是裙房,做商场用,考虑排烟,每层面积6000平米,每层两个防火分区, 请问:以下方案那种好一点: 1、在每个防火分区吊顶内设排烟风机,外墙设防雨百叶,共六台, 2、设两台排烟风机,安装在裙房顶上,每台带掉竖向三个防火分区的排烟。 还有,不设进风行吗?...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:1650 时间:2005-09-29
  • 各位高手,我这里有1053平方米地下商场,层高4.5米,长46.8米,宽22.5米,入口通道宽3米,靠近一角,这样的条件是否符合消防要求?需要设置排烟吗?在消防上还有什么要求吗?谢谢!...查看详情

    用户:dongdongtianxia 浏览量:1214 时间:2005-09-18
  • 请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了! ┈┈┈┈┈┈┈┈┈...查看详情

    用户:paradox 浏览量:1522 时间:2005-06-27
  • 我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?...查看详情

    用户:xuanxuan1979 浏览量:2152 时间:2005-06-02