下喷淋头更新时间:2026-02-04 17:15:12

本专题为土木在线下喷淋头设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与下喷淋头设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    5575842 5575843消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?答:不是。任然是按一个计算。 建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系...查看详情

    用户:lizhi80 浏览量:5245 时间:2016-07-25
  • 建筑消防给水图片1

    慢镜头看消防喷淋头的工作原理。5569537file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwps4AC8.tmp.png 好腻害的赶脚...看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉?大型商场...影院...酒店...嗯,几乎随处可见。但是你们真的了解他的工作原理嘛?5569535file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwp...查看详情

    用户:co1467533337400 浏览量:4804 时间:2016-07-14
  • 近日,碰到一个项目,消防喷淋头做在梁下方和梁侧面的情况,梁侧面我在自喷规范上找到相应解释,梁下面没有找到,不知道能否布置在梁下面,这个梁是小梁,高400,甲方让整改这两种情况的喷头,让改位置,但现场喷淋头的位置已经定好啦不好修改,不知还有没有什么解决的办法,向大家请教,谢谢...查看详情

    用户:hw320324 浏览量:2420 时间:2016-07-10
  • 建筑消防给水图片1

    这个喷淋头叫什么喷淋头,这种喷淋头跟我们平时通用型的有什么区别。为什么他要围绕柴油发电机组一圈布置。它喷水有什么特点没有,作业半径是多少。别的地方也可以用到吗。 5562719...查看详情

    用户:fshlkpe 浏览量:2447 时间:2016-07-04
  • 建筑消防给水图片1

    看看这个图片中的吊顶造型,吊顶是密实不透气的,喷淋头应该安装在何处?A处位置的话,凹槽深10cm,会影响喷水。如果安装在B位置处,即喷头溅水盘和吊顶面平齐,是否合适?请各位指点,谢谢! 5500466 5500466...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:3676 时间:2016-04-05
  • 如题 请教各位喷淋头与日光灯具的距离应在什么范围?有没有什么特殊的要求?...查看详情

    用户:co1448068656327 浏览量:1417 时间:2016-01-16
  • 请大家帮忙看看 有个项目要装修改造 项目整体吊顶标高为3.3m,高柜的高度是2.4m。 根据喷规7.2.4 直立性、下垂型喷头 与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的两倍。 我是不是可以这么理解 1、喷头溅水盘与隔墙的距离是0.9m,喷头与隔墙的水平距离不能大于1.8m 2、普通喷淋两个喷头之间的最大距离是3.6m,原设计里面两个喷头的距离是3m 3、不需要2个喷头同...查看详情

    用户:qq_1447494084237 浏览量:3785 时间:2015-11-14
  • 《自动喷水灭火系统设计规范》中关于消防喷淋头布置的疑惑: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规...查看详情

    用户:jhyezhi 浏览量:3515 时间:2015-10-09
  • 火灾自动报警系统中的感温探测器与自动喷水灭火系统喷头的距离最小要求是多少?...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:1876 时间:2015-09-19
  • 求教各位大神,什么情况需要同时设置上下喷淋头!...查看详情

    用户:q9063 浏览量:14743 时间:2015-08-23
  • 天正给排水图片1

    本帖最后由 ankuolx 于 2015-8-7 13:16 编辑 先上截图5290125如题!计算喷淋是老是这么个对话框出来,管线、喷头都检查了,还是计算不了。如截图中“请检查”天正给排水软件中找不到这个命令啊。 5290125...查看详情

    用户:ankuolx 浏览量:2377 时间:2015-08-07
  • 室内低于12m的中庭为格栅吊顶,该选用何种型式的喷淋头,具体规范是什么...查看详情

    用户:qq_1416054435183 浏览量:1900 时间:2014-11-15
  • 请问大家,下喷淋头,可否直接接到三通或者弯头上?就是说,喷淋头没有立管可否合格?...查看详情

    用户:hive 浏览量:1078 时间:2014-05-07
  • 本帖最后由 chengsmi 于 2013-9-21 01:04 编辑 请问排油烟管道内的喷淋头怎么安装,还有污衣管道喷淋头的布置有没有什么规范?谢谢...查看详情

    用户:weilmeng 浏览量:13176 时间:2013-09-16
  • 横向长度9600 竖向长度17600 我试了很多尺寸 都布不上 总是有一个喷头 碰柱子...查看详情

    用户:zuzu456 浏览量:1055 时间:2013-07-07
  • 地下车库喷淋支管及两个喷淋头的间距都是2.8米,请问遇到多大的风管需要两侧都增设喷头?...查看详情

    用户:collping 浏览量:13024 时间:2013-06-28
  • 请教论坛内的朋友2个问题: 一、根据《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3,“当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。” 那么是否可以这样理解,如果现场梁的高度较高,喷头在梁下布置时溅水盘与顶板距离无法满足此要求,则要把喷头改布置在梁边上? 二、根据规范的7.2.3条,“当梁、通风...查看详情

    用户:超大哥 浏览量:25047 时间:2013-05-29
  • 建筑消防给水图片1

    现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。 问题来了: ①梁底的喷头需要偏移吗? ②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否...查看详情

    用户:k258852 浏览量:3906 时间:2013-03-27
  • 建筑消防给水图片1

    如图,如何在平面图表示喷头? 4598649...查看详情

    用户:dhrnrg 浏览量:4561 时间:2013-02-02
  • 13万平方米建材商场,一楼层高5.4米,二三四楼层高4.8米,现这些楼层消防喷淋系统在吊顶上没有装上喷淋头对吗...查看详情

    用户:闪耀1204 浏览量:1566 时间:2013-01-18
推荐专题