距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
无机玻璃钢风管由改性的菱镁材料做胶结料,用抗碱玻璃纤维布做增强材料,并加入效果显著的改性菱镁添加剂而制成。无机玻璃钢风管主要应用于集中制冷和集中供暖的建筑物的中央空调送风与排风,以及工业厂房、煤矿、隧道、化工行业的通风、排烟。 6199422 无机玻璃钢风管的特点: 1、轻质高强:强度与钢材相当,重量却只有其四分之一,便于运输安装。 2、防火性能优越:遇火不燃烧,属不燃材料A级。 3、耐水性好:浸...查看详情
按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第5.1.1条第3款之规定: 1)8度及8度以下地区的多层建筑宜采用镀锌钢板或钢板制作;2)高层建筑及9度地区的建筑应采用热镀锌钢板或钢板制作。如果8度以下地区的地上建筑既有高层建筑又有多层建筑,地下室排烟管道的管材该采用什么管材?...查看详情
当总计算排烟量是两个防烟分区之和,火灾时只开启着火防烟分区的排烟口,请问这个防烟分区的排烟管和排烟口尺寸是按两个防烟分区的计算排烟量之和来计算,还是只按一个防烟分区的计算排烟量来计算?...查看详情
地下车库一个排烟管道上有多个排烟口,每个排烟口所在那一段管径大小不同,是如何确定的?...查看详情
这样的排烟管会不会导致排烟不畅啊,能够过消防验收么? 5843877...查看详情
各位前辈好! 地下车库做的平时排风火灾时排烟的管道 只查到最大流速不应超过20m/s,请问有最小流速的规定吗? 谢谢大家{:2_82:}...查看详情
请教下面图中的标注为红色的两个管径有什么区别?提前谢谢您的回复。...查看详情
有一个改造项目,排烟风管是用的玻镁复合风管,我了解到这个材质不能作为排烟,请大家谈一谈这种风管的材质,燃烧等级能不能到不燃级,密度有多少等等...查看详情
现在改最小300平米,怎么做排烟 最节约。现在排烟管太多 太厚,如果改为每个房间一个排烟竖井,单个房间400平米,竖井要1平米,那么6个房间就6个竖井了。每层6平米,好浪费面积呢。15层。就是占用了6*15=90建筑面积了 5762041...查看详情
前辈,你好!我想请教下关于地下车库排烟管道尺寸和排烟口尺寸的计算具体是怎么操作的?...查看详情
各位前辈!我想请教下关于地下车库排烟管道尺寸和排烟口尺寸的计算具体是怎么操作的?...查看详情
邱老师您好,请问燃气常压锅炉排烟管道冷凝水问题怎么解决?能收集排放吗?...查看详情
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-7-12 11:17 编辑 本工程柴油发电机600KW,供监控、消防应急用电。询价发电机供货商报价是54万左右(康明斯),暖通专业给发电机设计的排烟管预算造价就要41万(人工+材料+机械费)及以上,双层304不锈钢材质1mm厚,中间100mm厚保温棉。排烟管价格接近机组(54万)的价格了,机组的价格54万还只是面价不是成交价。 排烟管从地下一层通往屋面,26层...查看详情
RT求一套柴发排烟管道的横向及竖向做法图纸,设计图或者加工图纸我的邮箱117060324@qq.com,谢谢各位大神了。...查看详情
RT 问了安装监理说应该是有施工措施费里含的,我看了投标文件了施工措施就只有脚手架搭拆和高层施工增加费...查看详情
RT,在计算管道的时候有两个公式,采用假定流速法后分别算出管径采取大的那个吗?那主风管和风支管如何确定呢?我在网上看到说每四个支风管才变换主风管的管径对吗?? 5491983...查看详情
亲故们,排烟口尺寸的表示,本人不是很清楚,比如600X(800+250)是啥意思,那到底排烟风管上的风口尺寸是多少,这其中800是什么?250又是什么?求助大神啦...查看详情
本人新手,地下车库防排烟,排烟管管径和管长怎么确定...查看详情
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?...查看详情
发电机排烟管能穿越消防电梯前室吗?...查看详情