厨房排油烟更新时间:2024-03-27 06:50:55

本专题为土木在线厨房排油烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厨房排油烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    在大型酒店及综合商业楼体中,厨房是一个很重要的组成部分,但往往是设计的薄弱环节,常被人们忽视,导致使用过程中存在不少问题。 问题一:厨房通风工程中排烟风机、油烟净化设备的耗电量大,风机抽风效果不好。 原因 :整体厨房所有的排风罩管道最后都集中到一个风管大系统中,用一台大的油烟净化设备及一台大型风机排风。结果厨房只要有一个灶使用,排风机、油烟净化器就得开。这样一来不仅风机排风效果...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:24 时间:2023-12-15
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 炉灶、洗碗机、蒸汽消毒设备等发热量大且散发大量油烟和蒸汽的厨房设备,应设排气罩等局部排风设施,进而有效地将热量、油烟、蒸汽等控制在炉灶等局部区域并直接排除室外、不对室内环境造成污染。 厨房排油烟风道内不可避免地有油垢聚集,因此不应与防火排烟风道合用,以免发生次生火灾。 厨房排排油烟风管的水平管段应设不小于0.02的坡度,坡向排气罩。罩口下沿四周设集油集水沟槽,沟槽底应装排油污...查看详情

    用户:qq73357138 浏览量:24 时间:2023-08-10
  • 知识点:排烟管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 随着各个相关部门严格要求餐饮店排油烟标准,为解决餐饮厨房排烟通风问题,必须合理安装制作排油烟管道,那么在厨房排油烟管道的制作和安装上需注意哪些问题呢,下?艾默柯来为?家介绍。 厨房排油烟管道详细说明: 厨房排烟管道的?准段不适合过长,通常?准最长距离不可超出15m?且要有2%左右的倾斜度,?准尾端设活接头,以便捷清除油污。排风系统速率按标准不可?...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:104 时间:2022-08-05
  • 4月15日 海南省海口市一学校食堂厨房着火 消防力量到达现场前 学校组织疏散了内部人员 利用灭火器扑灭了灶台油锅 和室内油烟机的明火 使用室内消火栓 处置外部油烟管道 消防救援人员到场后 由于外部油烟管道火势 处于上升阶段并伴随浓烟 消防救援人员对楼层窗户 破拆进行排烟 利用水枪从顶层对排烟管道进行灭火 明火被扑灭后 继续出...查看详情

    用户:度假酒店看看书 浏览量:71 时间:2022-04-20
  • 1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。 2.油烟排气系统排出的油烟量是根据餐饮店作为厨房面积的30?35%计算的。该设计基于厨房面积进行40至60次/小时的通风,重餐的设计基于60次/小时,轻餐的数量基于40至50次。每小时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:132 时间:2021-04-20
  • 一、通风机基础知识 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。二、通风机的主要性能参数 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:274 时间:2021-04-06
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。 我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。 但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:542 时间:2020-11-19
  • GRC风管可以用做住宅厨房排油烟的吗? 为啥我百度搜到的是GRC材料会吸收油烟,要避免接触油污,但甲方发的设计任务书要求使用GRC排烟管道,请各位大佬指点一下...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:16 时间:2020-01-03
  • 通风排烟图片1

    一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:5816 时间:2018-12-17
  • 本帖最后由 dzjie1126 于 2016-2-12 21:27 编辑 现有一大型商业建筑,里面餐饮店铺设置有厨房排油烟、平时补风还有事故排风,请问这三个系统能不能放到一个管道井里面?有没有规范依据?...查看详情

    用户:dzjie1126 浏览量:21970 时间:2016-02-12
  • 各位达人,请教个关于厨房设计的问题,厨房13个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概8米左右,一般的抽油烟机估计排不了这么远,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!...查看详情

    用户:zhuxiaolin4325 浏览量:7399 时间:2015-03-14
  • 各位工程师,本人是做造价的,没搞过设计,老板给我下达的任务,硬着头皮上,请教个关于厨房设计的问题,厨房16个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概15米左右,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?排油烟风管尺寸选多大,请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!...查看详情

    用户:zhuxiaolin4325 浏览量:4255 时间:2015-03-11
  • 本帖最后由 猴子喽 于 2014-11-6 16:08 编辑 项目土建井道施工完毕,加装厨房排油烟管道,高程约50米,304不锈钢板2MM厚,如何连接(需考虑井道四壁已施工完成)?焊接?还是法兰焊接?求各位大侠指导,谢谢...查看详情

    用户:qq_1415260571121 浏览量:2535 时间:2014-11-06
  • 根据实际厂家的经验和暖通空调的规范要求差距很大,比如说排风和补风风速不会超过8m/s,实际的厨房厂家的配置排油烟系统的风量偏大,风管偏少,实际使用中也没有问题,这个问题如何解决?...查看详情

    用户:yujun1208 浏览量:1992 时间:2014-10-31
  • 通风排烟图片1

    本公司大概10年前做的一个厨房排烟净化系统,使用年限久了效果差了,不知道还可以清洗后继续使用否?这个该怎样清洗呢?有没有大侠指点一下? 4967183 4967185 4967186...查看详情

    用户:lxh19710509 浏览量:11756 时间:2014-09-09
  • 我看到很多项目做厨房的通风,关于这个补风系统,有的人对补风带冷热处理,有的没有,大部分的是没有的。我自己也从来没有做过。但是,仔细想想,夏天不处理,厨房人员会很热的吧。冬天的话,那个直接从室外抽风不处理的话,人是不是也会冷的受不了?! 关于这个问题,南方和北方还有夏热冬冷地区,是不是做饭非常不同啊。也就是说不同地域有没有通常的做法啊。 关于这个问题,什么情况下处理,什么情况下不处理啊?!还有,这个...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:11834 时间:2013-12-22
  • 请问,新风口跟厨房排油烟口的距离要求?...查看详情

    用户:amber206 浏览量:9024 时间:2013-12-17
  • 大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。 存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气 抛砖...查看详情

    用户:whgp9903 浏览量:33751 时间:2013-08-24
  • 如题,请教各位大侠,厨房排油烟管,风速8.8米左右,用黑铁钢板风管焊接,管道的单位长度比摩阻大概多少呢?有没有估算值,或者烟气的阻力计算参数,如运动粘度 拜托了~~...查看详情

    用户:piao871202 浏览量:5402 时间:2013-07-25
  • 应当地环保部门要求,甲方要把商业里的厨房油烟排至主楼屋顶,约100m高,因为风道紧挨住宅,故风道内打算内衬钢制风管。 风管根据《技术措施》要求,1.5mm厚钢板焊接制作,请问如何设置补偿?...查看详情

    用户:二虎 浏览量:4397 时间:2012-12-13
标签达人
厨房排油烟热门资料