  • 请教各位,前室正压送风口为常闭,我想问的是到底是什么样子,有70度防火阀吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:116 时间:2021-05-31
  • 通风排烟图片1

    合前正压送风口安装规范须知:广泛适用于工矿体育馆各种娱乐场合的壁式排风并具有以下特点形美观、安装方便、整机制成方形安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可,靠外墙侧装有铝合金防水,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌风机带有消声外壳防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室道处,平时处于常闭状态外形结构相同安装形式有立式和卧式两种 使用范围安装在...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:961 时间:2019-05-18
  • 通风排烟图片1

    多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:842 时间:2019-05-16
  • 如题,一个消防电梯前室里,同时设有一个排烟口和正压送风口,相隔大约4米左右,中间没有分隔或者防火门,这样是否合理,请各位大神指教,要是不符合要求的话,最好能告诉是违反了什么规范,谢谢。...查看详情

    用户:co1477885807819 浏览量:4527 时间:2016-11-24
  • 消防通风方面,求指教送风口,正压送风口,排烟阀和防火阀在设计的时候的考虑(怎么安放)...查看详情

    用户:lhg180 浏览量:1714 时间:2016-06-27
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑 请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教! 5394574...查看详情

    用户:jiliwenjie 浏览量:2079 时间:2015-11-11
  • 通风排烟图片1

    5131530 500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。 执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:13146 时间:2015-05-12
  • 供配电技术图片1

    C1进线是2根线(24V电源线和回路总线),那C1出来至SFK(电动机构)需要几根线,分别是什么线。 C1模块放置在哪里有规定要求吗?正压送风口内有电动机构一起,还是放在正压送风口上端的墙上 5114561 5114562 5114561 5114562...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:13698 时间:2015-04-24
  • 现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。 柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现...查看详情

    用户:平平淡淡最好 浏览量:4214 时间:2015-03-23
  • 根据规范要求超过50米的一类公共建筑,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室及合用前室均要设置正压送风口。 因为本项目的特殊性,1-3层为商场主楼住宅的合用前室风井没有下来。 地下室合用前室单独做的正压送风系统。 1层既是大堂也是合用前室直接对外。 2-3层属于商场,楼梯间和电梯没开门,不需要风口是正常的。 那么这样的情况,一层大堂不设正压送风口是否满足规范呢? 之所以这么做,就是为了省掉1-3层正压送风井的...查看详情

    用户:pgmabc 浏览量:3295 时间:2015-01-21
  • ...查看详情

    用户:qq1563310683 浏览量:3567 时间:2014-11-24
  • 有一种卡子,可以直接卡在正压送风口阀体上,安装铝合金前脸时,吞入阀内即可,解决了每层接电的麻烦。专业人员拆装方便快捷。不易丢失。详图微信970633920.不足之处还望改正。...查看详情

    用户:kuaijieanzhuang 浏览量:613 时间:2014-10-26
  • 正压送风口与正压送风机的连锁线 能不能做明配管 配在风井内?...查看详情

    用户:mjl124 浏览量:1915 时间:2014-03-14
  • 电梯前室正压送风井在每层的送风口是土建直接做好呢,还是我们做消防的去预留。现在土建只做了个烟道,没有在楼层预留正压送风口这么办?有相关规范吗。...查看详情

    用户:zyyao22 浏览量:5092 时间:2013-06-19
  • 通风排烟图片1

    各位前辈,这个地方的正压送风口怎么办啊 4368357...查看详情

    用户:jinmin19 浏览量:2731 时间:2011-08-09
  • 通风排烟图片1

    4289452小弟新做一办公楼改造,应甲方需要增加一新电梯。电梯井在原外墙外浇筑。牵涉到一个前室和楼梯间机械防烟的问题。楼梯间设置自垂式百叶风口,隔层设置。电梯前室设置常闭式多叶风口,由于风井紧挨楼梯间与电梯处于同一水平线,前室的正压送风口无法安装在距地500mm以下的部位,因此安装在门的上方开一个洞,用来送风。审图的说这样不合理!求救各位大神给个法子!!! 4289452...查看详情

    用户:一个存在 浏览量:11966 时间:2011-04-16
  • 通风排烟图片1

    如图所示,楼梯间正压送风口留在了逃生门后面,这样可以么?会不会在着火的时候无法出风或者出现风把门吹回去的情况?请高手赐教 4278281...查看详情

    用户:yueyuhudie 浏览量:1716 时间:2011-04-06
  • 如果只有一层的合用前室,设置了正压送风系统,其正压送风口能选择普通的常开是百叶风口么, 我觉得从保证风量的角度来说是没有问题的,不知大家的看法是什么 规范上也没明确一层正压送风系统的做法...查看详情

    用户:narna 浏览量:1455 时间:2010-08-02
  • 开启方式应考虑系统的计算风量和出口风速要求。当系统负担层数20层时,开启着火层及上一层送风口,共2层;>20,<32层时,开启着火层及其相邻层,共3层。如果地下室合用系统,地下室着火时,开启2~3层。如果地下室独立系统,当地下室≤3层时,只设常开风口。需要注意的是地下室层数应包含在计算风量时的总层数里,即规范中的楼房层数应为自然层数(含地下室)。...查看详情

    用户:szhp54 浏览量:3620 时间:2010-01-19
  • 请问一下 电梯前室正压送风口的安装高度是多少啊? 规范上面有要求吗?...查看详情

    用户:moller2009 浏览量:7677 时间:2010-01-05