请教下大佬,屋顶风机房需要设置消火栓保护吗?如果设置的话,需要保证两股水柱同时到达吗?...查看详情
风机盘管在使用一段时间之后就要进行清洗,但是风机盘管在清洗时是需要注意一些事项的,当然屋顶风机盘管也是如此,下面我们就来看一下屋顶风机盘管在清洗时需要注意的事项。 风机盘管是将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气的。为了保证高效率的传热,要求盘管的表面必须尽量的保持光洁。但是,由于风机盘管一般配备的都是粗效的过滤器,孔眼比较大,在刚开始使用的时候,不免会有粉尘穿过过滤器而且附着在盘管的管道...查看详情
现阶段建筑图有了,风机需要布置在屋顶,请问屋顶风机的布置怎么画。屋顶风机在CAD图上在怎么画...只有轴流风机的图签...查看详情
搜了一下,这个图集居然还没有看到,索性就分享一下吧...查看详情
屋顶风机的安装及维护说明如下: 1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用...查看详情
做成实心太重,做成空心的,板下在设梁,是这样做吗?...查看详情
看厂家提供的样本屋顶风机安装在型钢基础之上,和加固的钢梁有一段距离,那么风管何如和屋顶风机连接?...查看详情
草稿版的防排烟规程说消防风机放专用机房里面,那以后屋顶风机怎么办,也要在屋顶弄?...查看详情
1、屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。 2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。 3、调试运转前应详细检查风机各部件,转动叶轮应无呆滞和卡、擦现象。 4、试运转初,先点动电机检查叶轮旋转方向是否正确(向下看叶轮应逆时针旋)。 5、试运转时或正常使用中应无异常,电压、电流、振动、噪声均...查看详情
风道出墙或楼板要采用柔性连接 风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。 设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。 电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。 与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。 风道的支架根部要做防腐台。 设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩...查看详情
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 编辑 在对屋顶风机进行操作常常会出现这样的误区,我们在实际中应该予以避免,更好的保证屋顶风机的正常运行,下面来具体分析一下常见的问题及解决方案: 一、在找正设备时,采用拧紧或放松地脚螺栓的办法,去“凑”有关精度要求。或虽用垫铁调整,但把垫铁加在电动机或液力偶合器与底板之间。 原因分析: 拧紧放松地脚螺栓...查看详情
求设计规范,屋顶风机与防火阀止回阀的距离,有人说要大于1M,请教各位,具体规范是怎么要求的!!...查看详情
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-21 11:41 编辑 屋顶风机与通风风管风道出墙或楼板要采用柔性连接 风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。 设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。 电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。 与设备上消防模块连接的...查看详情
前辈们,屋顶风机吸风方式与常规接风管的应该不同 。压头应该咋取呢 之前一直按有风管估算的,但总觉得不太靠谱,哪位经验丰富的大神给指导下呢! 小弟拜谢!...查看详情
厂房通风经常采用屋顶风机,但图集上只给出了在混凝土屋面上安装的大样,没有在钢屋面上安装的做法大样,请问大家有没有该大样,有的请发我一份。邮箱:baxinda23@163.com...查看详情
昨天陪设备厂家检修风机时发现,施工队在施工时把风机接线接反了,导致风机反转,噪音很大,而且不一会儿电机就发烫了,质问施工队后得到的回答是反转不会导致发热只能说明电机质量不行,请教各位,施工队说的是对的还是在推卸责任(有一台风机在检查时已经烧了)?风机反转会导致发热继而导致电机烧毁吗?...查看详情
屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接 风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。 设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。 电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。 与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。 设备风口处要有百叶...查看详情
如果采用屋顶风机的方式,防火阀怎么设置呢?...查看详情
我在做高层酒店卫生间的通风,但是到屋顶之后屋顶风机的安装平面图以及剖面图不知道该怎么画了……样本上表述得不清楚……所以请教各位……谢谢!!!如果有这方面的资料可以发一份给我吗?谢谢——邮箱是chniacjy@126.com……谢谢...查看详情
我找了好久,貌似没有这方面的资料,求助大侠,谢谢...查看详情