防烟系统更新时间:2024-05-02 14:56:21

本专题为土木在线防烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:23 时间:2023-02-15
  • 居住建筑设计图片1

    机械加压送风系统 1.机械加压送风系统原理及组成 (1)机械加压送风系统的工作原理 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:89 时间:2023-02-14
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述防烟系统报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统,通常情况下,自然通风系统没有联动控制要求, 本文所述的防烟系统,均为机械加压送风系统! 第一章视频分解 防烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械加压送风系统...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:79 时间:2023-01-30
  • 其他暖通软件图片1

    在暖通CAD设计过程中,如果想要快速计算排烟该如何操作呢?本节暖通CAD设计教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD暖通软件中通过调用机械防烟系统来快速计算排烟的具体操作步骤吧! 暖通CAD设计中排烟计算步骤: 步骤一:新建子系统,此处使用右键菜单进行说明。 1、在界面左侧工程树中右键点击【机械防烟系统】,弹出右键菜单,如下图所示: 2、点击右键菜单的【新建系统】,弹出新建系统对话框,输入【系统名称...查看详情

    用户:橙子co 浏览量:85 时间:2023-01-29
  • 通风排烟图片1

    来源:注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 一、系统分区 1. 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。 2. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高 度不应超过100m。 ...查看详情

    用户:qq84894070 浏览量:109 时间:2023-01-19
  • 通风排烟图片1

    1 新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:97 时间:2022-12-16
  • 通风排烟图片1

    防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,本文将这些数据对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H >50m 的 公共/工业建筑 和 H >100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须采用机械); H ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:35 时间:2022-11-21
  • 通风排烟图片1

    知识点:建筑防烟排烟系统缺陷项目 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、严重缺陷项(A) 系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合国家市场准入制度规定的文件,定为A类不合格。 系统验收时下列任一款功能及主要性能参数要求不合格的,定为A类不合格: 1.机械防烟系统验收 1)送风机应能正常手动启动和停止。 2)送风口应能正常手动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:19 时间:2022-11-17
  • 建筑消防给水图片1

    一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39) ...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:27 时间:2022-10-27
  • 知识点:防烟楼梯间 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。2. 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 3. 当采用剪刀楼梯时,其两...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:471 时间:2022-10-18
  • 制冷技术图片1

    知识点:防烟系统选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2.防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室...查看详情

    用户:宠辱不惊aaa 浏览量:21 时间:2022-10-18
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:173 时间:2022-10-14
  • 通风排烟图片1

    来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 补风系统和防烟系统,都是往建筑内送风,二者有什么不同??? 学到防烟排烟系统的时候,大家会发现还有一套补风系统需要学。补风系统是干什么的?需要怎么设置?跟防烟系统有什么区别?今天我们一一讲解。 根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,需要有另一部分空气补充。当排烟系统排烟时,补风系统用于避免排烟区域的空气负压太大,以便使火灾时的烟...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:32 时间:2022-10-13
  • 建筑消防给水图片1

    本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:28 时间:2022-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    概念:固定窗是指设置在设有机械防烟排烟系统的场所中,窗扇固定、平时不可开启,仅在火灾时便于人工破拆以排出火场中的烟和热的外窗。 1、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。 2、任一层建筑面积大于 2500㎡的丙类厂房(仓库);任一层建筑面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑及类...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:151 时间:2022-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:采用全敞开的阳台或凹廊;...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:73 时间:2022-09-20
  • 建筑防烟排烟系统技术规范解读.ppt...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:14 时间:2022-09-18
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :防烟排烟系统(二) 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.C 5.A 6.BE 7.C 8.B 9.C 10.B...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:6 时间:2022-09-09
  • 一、系统控制 1.防烟系统 1)加压送风机的启动应符合下列规定:①现场手动启动。②通过火灾自动报警系统自动启动。③消防控制室手动启动。④系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。2)当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:①应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。②应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:76 时间:2022-09-05
  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :防烟排烟系统(三) 参考答案: 1.B 2.ABC 3.D 4.C 5.ABC 6.ABCE 7.D 8.AE 9.BCDE 10.BD...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:10 时间:2022-09-05