消防建筑更新时间:2025-12-15 11:32:08

本专题为土木在线消防建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、建筑给排水设计 1、生活水池溢流管直接排入室外污水检查井或雨水检查井。 这样设计违反了GB50015-2003第3.2.4条,生活水池溢流管应间接排水,不可直接排入污水检查井,以防污水污染生活水池水质。雨水检查井在实际使用中可能接入污水,故生活水池溢流管也不可直接排入雨水检查井,应间接排入雨水检查井。,生活水池最好不要直接埋地,若条件不许可必须埋地敷设时,溢流口宜设在水池进人孔处且应高出地面。...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:832 时间:2015-07-30
  • 近些年,随着国家经济建设的迅速发展,城市用地日益紧张,乌鲁木齐市高层建筑飞速发展。但因高层建筑其特有的火势蔓延迅速,扑救难度大,人员疏散时间长等火灾危险性,决定了它必须有随时可投入充分有效使用的灭火系统作为自身安全的保障,消防给水系统就是普遍应用的高层建筑自防自救的安全保障。 几年来,笔者参与了对一些建筑的消防给水系统竣工检验验收,深深体会组织与实施过程的重要性,往往有时会因人屡因素给建设单...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:694 时间:2015-07-27
  • 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:1069 时间:2015-07-24
  • 论文 关键词:建筑内装修消防问题对策研究 论文摘要:目前,一些建筑室内装饰工程设计、施工人员消防安全意识淡薄,缺乏消防安全知识,只顾装饰工程的美观,忽视了消防安全要求,往往采用大量的易燃可燃材料装饰,以致给建筑埋下了先天性的火灾隐患,本文针对建筑内装修过程中存在的火灾隐患问题及防火应对措施,提出个人浅薄观点进行了研究与分析。 建筑物室内装饰是指内墙、吊顶、梁、柱、地面等暴露于室内空间表面的材料或材...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:1026 时间:2015-07-20
  • 建筑自动消防设施作为建筑电气的一部分,担负着火警预报、火灾扑救等重要职责。近年来,随着新技术、新产品的不断涌现,建筑自动消防设施也日新月异。 1 火灾自动报警系统性能不断提高 火灾自动报警系统作为重要的建筑自动消防设施,其技术进步性表现报警时间提前、报警可靠性提高、特殊场所火灾的探测报警、报警系统网络化、消防联动控制智能化、消防通信网络技术与计算机接警指挥管理等。 1.1 火灾探测报警时间...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:778 时间:2015-07-16
  • 建筑消防给水图片1

    1 问题的提出 根据规范,一些建筑应设置消防水池,为解决水池的死水问题,通常情况下是将消防水池与生活水池合并。这样做使水池容积很大,而生活用水量相对于水池容积偏小,从而使水池内的水循环周期过长,水池水质变差,造成生活饮用水二次污染。同时,在缺水城市,一些建筑按规定应设置中水设施,为保障中水设施的正常运行及系统的水量平衡,还必须设有中水贮水池(以下简称“中水池”)。如考虑将中水池与消防水池合并,...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:651 时间:2015-07-16
  • 城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:577 时间:2015-07-16
  • 随着建筑逐渐向综合化方向发展,完善的消防电气子系统显的尤为重要。火灾自动报警子系统的设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)。做到安全适用,技术先进,经济合理。同时应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。本文以葫芦岛某广场的火灾自动报警子系统的设计过程进行介绍。 1、工程概况 葫芦岛市某广场位于葫芦岛新区,建筑总高度66.2M,建筑面积22000㎡,地下二层,地...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:760 时间:2015-07-15
  • 一、给水设施施工过程中存在的问题 (一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:567 时间:2015-07-14
  • 随着社会和国民经济的不断发展,我国的高层建筑也越来越多地矗立于城市之中。在象征城市繁荣与发展的同时,保障高层建筑消防安全的建筑消防给水设计,也就成了给排水设计中的重要部分。结合本人的毕业实习实践,现就高层建筑的消防给水设计谈几点浅显的个人想法。 一、 关于高层建筑消防水箱的设置 按照我国现行的《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(以下简称《高规》)要求,凡建筑高度超过24米、而又...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:912 时间:2015-07-13
  • 一、消防电气设计应遵循的规范 目前设计者应该熟悉和把握的与高层建筑消防电气有关的设计规范主要有“高层民用建筑设计防火规范”、“火灾自动警系统设计规范”、“民用建筑电气设计规范”等。前两部是国家标准,后者是国家建设部发布的行业标准。三部规范对高层建筑中一、二类建筑的划分以及对火灾警与消防联动控制系统的设置与要求总体来讲是一致的,但从各自不同角度三部规范也各有侧重,有所区别。对设计者来说,国标...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:680 时间:2015-07-09
  • 建筑室外消防给水系统是由哪如下部分组成: 在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远。周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。 (1)合用的室外消防给水系统的组成 生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:956 时间:2015-07-08
  • 如何搞好高层建筑消防设施的验收与维护管理工作: 建筑防火设施是使高层建筑本身具有抵御火灾能力的一项专门工程。为了发挥其应有的作用,除了精心设计、精心施工外,还应在正式投入使用前,进行严格的验收,检查工程质量是否合乎要求,各种设计是否齐全有效。此外在正式投入运行后,还要加强对它们的维护管理,使其经常完好,紧急时不误使用。 1.检查和试验 (1)室外消防车道是否符合规范要求和保持畅通。 ...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:777 时间:2015-07-08
  • 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1170 时间:2015-07-08
  • 随着经济建设的高速发展,人民生活水平的提高,高层建筑在大城市中更是大量兴建。建筑给排水技术作为建筑技十的一部分,也得到了迅速的发展,新材料、新设备、新工艺得到广泛的应用。在高层建筑给水分区中,减压阀得到普遍应用的同时,也经历了弹簧减压网——比例式减压阀——水力控制减压阀的三个发展过程。 以下仅就高层建筑消防给水系统分区中水力控制减压阀的应用发表粗浅的看法。 1 高层建筑消防给水分区...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:770 时间:2015-07-08
  • 一、引言 近年来,在很多的建筑中采用了气体顶压供水设备代替消防水箱,这些建筑存在一个共同的特点,就是为了建筑造型的要求或是屋顶结构承重的限制,不便设置屋顶水箱间,不能按照规范设置消防水箱。但是按照消防规范的要求,临时高压消防系统是必须设置消防水箱的,为了达到消防规范的要求,采取了一种替代措施。下面就这种做法的必要性进行分析。 二、什么时候要设消防水箱 按照《建筑设计防火规范» GB50016-20...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1348 时间:2015-07-04
  • 随着我国经济建设的快速发展和人民的生活水平的快速提高,使得现代都市的高层建筑也进入了繁荣发展的时期。越来越多的高层,甚至超高层建筑纷纷拔地而起,成为都市现代化的一个重要标志。随着新的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 -2001 (2005年版)(以下简称《自喷规范》)的出台,以及各省、市建筑工程施工图审查制度的完善,对...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:1010 时间:2015-07-04
  • 高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求: (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m. (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:873 时间:2015-07-03
  • 建筑消防给水图片1

    5239957 1、消防给水管网方面: (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验且试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和密闭性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:827 时间:2015-06-28
  • 所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。防火分区划分的重点是处理好楼板、防火墙及外墙,楼板、防火墙等建筑构件应能达到规定的耐火极限。防火分区...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1082 时间:2015-06-24