防排烟管更新时间:2026-01-28 17:17:17

本专题为土木在线防排烟管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新政新规图片1

    长期以来,福建地区包括国内其他各地区的排烟风管鱼龙混杂,个别厂家利用规范不明确的地方大作文章,为了一己之私大力打压新型复合风管、新型材料、新工艺的推广,新型材料规范的缺失、不明确或自相矛盾对新型材料的推广造成极大阻碍,一些行政部门为了息事宁人也不愿意介入研究,一些专业人士包括安装咋整也再不断发声,但是民间的力量太过薄弱无法被采纳,陷入公说公有理、婆说婆不听的两难境地,甚至出现以权谋私现象。 ...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:248 时间:2023-11-29
  • 通风排烟图片1

    防烟排烟系统在火灾时承担着向楼梯间、前室加压送风或者排除室内烟气等任务,保障人员安全疏散,为消防救援提供条件。火灾期间,要保证楼梯间、前室内部的压力高于走道,使得烟气难以进入,因此加压送风管道应具备一定的耐火极限以维持防烟系统的持续有效性;同样,排烟系统启动以后,烟气经由排烟口、排烟风管,通过排烟风机排至室外,系统也应具备一定的耐火极限以保持排烟系统的持续有效性。 高层建筑,大型公共建筑、...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:111 时间:2023-11-16
  • 通风排烟图片1

    建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:182 时间:2023-11-06
  • 通风排烟图片1

    在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:51 时间:2023-10-18
  • 通风排烟图片1

    防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。 01 防火阀 1. 防火阀 为安装在通风空调系统送回风管道上,平时呈开启状态,火...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:217 时间:2023-09-28
  • 中央空调图片1

    排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:109 时间:2023-09-18
  • 通风排烟图片1

    1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情

    用户:qq33255109 浏览量:146 时间:2023-09-08
  • 通风排烟图片1

    一、标准规范要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB?512 51-2017: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。 ...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:527 时间:2023-09-04
  • 通风排烟图片1

    先来看看:建规有关条文介绍 对地下室、半地下室疏散楼梯间的规定 ? 室内地面与室外地坪高差大于10m或3层及以上的地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用防烟楼梯间;其他地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。 ? 本规定不适用于住宅套内自用疏散楼梯 ? 对设置用于防火分隔的下沉式广场的规定 ? 必须设防风雨棚时,应在四周均匀布置开口...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:222 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:75 时间:2023-09-01
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq34536815 浏览量:77 时间:2023-08-31
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:116 时间:2023-08-24
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:111 时间:2023-08-24
  • 20K607 防排烟及暖通防火设计审查与安装...查看详情

    用户:leepong 浏览量:354 时间:2023-08-20
  • 通风排烟图片1

    防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然排烟。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:166 时间:2023-08-17
  • 机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:118 时间:2023-08-10
  • 请教一下吧里的大神,镁质复合风管有没有什么规范要求,它是否满足防排烟的设计规范。 目前市面上的双面彩钢镁质复合风管,彩钢厚度0.2mm有什么依据吗? 有没有什么依据推翻这种风管,使用镀锌铁皮风管呢?...查看详情

    用户:wx_1624071288437 浏览量:81 时间:2023-08-03
  • 暖通工程施工图片1

    一、通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工...查看详情

    用户:黄金养猪人 浏览量:317 时间:2023-08-02
  • 控制要点 一、对通风管道制作的要求进行检查 检查通风管道穿越防护密闭墙、密闭墙的预埋密闭穿墙短管。通风预埋密闭短管采用厚度不小于3mm钢板机械卷制成形(其厚度还应根据预埋管管径大小确定,使预埋管不致变形),防爆超压排气活门的预埋短管其厚度为6mm,密闭短管中间应设密闭肋,密闭肋厚度为5mm,密闭肋高度为50mm,密闭肋与短管应双面满焊、焊缝严密。密闭穿墙短管两端深处墙面的长度应大于100mm,管...查看详情

    用户:葡萄柚绿江南岸 浏览量:125 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    一、国家标准要求 1 . 《建规》 第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。 第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。 2 . 《烟标》 第3 .3.8 条规定: ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:90 时间:2023-08-01