知识点:机械排烟设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 机械防排烟通风系统施工方案 前几期我们分别讲述了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统及消防泵设备以及自动喷水灭火喷淋系统的施工方案的相关内容,这次我们来了解下机械防排烟通风系统的相关内容,内容较多,建议收藏。 施工工艺流程 施工准备→风管及部件预制→风管及部件安装→风机设备安装→单机试运转→联动调试→验收。 ...查看详情
设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情
3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情
建筑火灾中,大部分人死于火灾时产生的浓烟。 这是因为: ①浓烟中含有大量的有毒气体,使人在极短时间内昏迷甚至死亡; ②烟气温度过高造成呼吸道灼伤或窒息导致死亡; ③火灾时产生的烟气及燃烧时空气中氧含量迅速降低而导致缺氧窒息死亡。 通常在建筑内,对机械防排烟系统的设计时,排烟口的面积及设置经常被忽视,特别是施工当中更不被注意,导致在实际检测和使用中发现防排烟系统的效果会大打折扣。 笔者在日常监督检查...查看详情
点击下文蓝色字体解锁试听视频 建筑暖通设计实操培训班 一、设置要求 1. 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2. 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 3. 建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。 4. 排烟系统与通风、空气调节系...查看详情
对于阶梯教室,怎么确定它的净高和清晰高度,是按照最低点到顶板吗?...查看详情
1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如...查看详情
依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:...查看详情
查规范知道自然排烟窗面积不小于房间面积的2%,这个面积是排烟窗单个面积还是之和。厂房里面有房间分类,不同的房间只要满足排烟窗面积这个条件都可以做自然排烟吗?还是说只能靠墙的做。中间的房间呢...查看详情
【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速...查看详情
这样的前台能不能用挡烟垂壁隔成自然排烟区,然后走道另做机械排烟呢?谢谢各位 这个前台面积90m2...查看详情
收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情
一个厂房,是一个防火分区,八个防烟分区,共用一个机械排烟系统,有五个防烟分区在一个大空间,三个防烟分区分别用墙隔开的,计算最大排烟量,是只用算大空间里相邻两个排烟分区的排烟量,还是需要加上三个隔墙内排烟分区的排烟量?...查看详情
走廊长度60米,两端有可开启窗,如果需要可开启窗面积可调整,是否需要设置机械排烟?...查看详情
机械排风排烟时,风口风速应该控制在多少?假定风口为平时排风口,那我的排风口风速应该控制在3米每秒内还是2.4米每秒内(因为一般百叶口系数为0.8)?...查看详情
有一个自然补风的问题想和大家探讨下。一个公建需要设置机械排烟,那我如何判断这个公建在火灾时是否有自然补风的条件呢?如果全封闭,那么肯定设置机械补风。那么自然补风的界限是什么呢?规范也没说清楚...查看详情
请问像这种地下一层公共建筑的储藏间需要做机械排烟么?中间区域肯定要机械排烟,储藏间要6次换气做平时通风...查看详情
我这有个项目其他层高不高,才三米多,但是二楼有一个地方原来是中庭,现在把二楼的防火卷帘拆掉砌了砖墙,那个空间大概56平方左右,天花到一楼地面是8.3米。 根据规范算,这儿的风量要十一万多了。是不是这样算?如果是要11万风机,那风管也要做很大了,本来这里层高就低,风管再做大会把空间压得很低很低了… 请各位大佬帮帮解答一下该如何核算风量,小弟感激不尽。 6215953...查看详情