防烟排烟系统更新时间:2024-04-29 11:45:49

本专题为土木在线防烟排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    62290166229018排烟系统分段设置,公共建筑每段高度不超过50米 , 条文说明是避免系统负担层数过多或竖向高度过高而失效,我理解的是比如一个系统负担个7、8层左右,但是竖向风管的高度是不能超50米的,同事理解的是系统分区 ,比如一个系统负担5-10层,另一个系统负担11-16层,两个系统的风管都伸到屋面的排烟机房里,一个系统的风管高度是能超50米的。请教各位,一类高层公共建筑是怎么做排烟...查看详情

    用户:甘草橘 浏览量:904 时间:2020-02-11
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通设计 版权归原作者所有 6227781 6227782 适用范围: 新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。 主要修订内容: 1、对第3章,第4章等进行修订,包括增加特殊构造形式中庭的排烟设计方法; 2、修订排烟口最大允许排烟量的规定; 3、进一步明确排烟风机和排烟口的连锁关闭要求; 4、增加对风管提高耐火极限的构造说明; 5、明确系统负担高度和建筑...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:2710 时间:2020-01-23
  • 防烟排烟系统技术标准GB51251-2017-第4.6.7条及4.6.3条。大于8m空间按照无喷淋考虑,如果水专业设置了消防炮,是否可以按照有喷淋考虑排烟量。...查看详情

    用户:kangyang11 浏览量:368 时间:2019-11-19
  • 首先声明,这个图示不是我自己做的,是朋友分享给我的,感谢制作这个图示文件的作者以及组织编制和出版单位,我分享这个文件主要方便大家下载学习,我顺便赚点积分,因为我也经常在这里下载资料。所以各位下载这个文件的朋友,你们就不用谢我了,我只是个搬运工!...查看详情

    用户:jinhf7908 浏览量:2563 时间:2019-07-31
  • 注册消防工程师图片1

    6181817 ?1.:规范要求加压风口设置在前室顶部或正对前室入口墙面时,楼梯间可采用自然通风系统,不满足时楼梯间采用机械加压送风系统。 解析:《建筑防烟排烟系统技术标准》,当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。风口设置在前室顶部...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:1605 时间:2019-07-22
  • 通风排烟图片1

    来源:机电天下 如有侵权请联系删除 消防局《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣会 8月24日,消防局召开了《建筑防烟排烟系统技术标准》视频贯宣会,由规范主编,四川消防研究所王炯老师主讲,分享如下: 6174799 ...查看详情

    用户:司空空空 浏览量:6697 时间:2019-07-02
  • 麻烦哪位大神有《建筑防烟排烟系统技术标准图示》PTF的可以共享下吗?万分感谢!...查看详情

    用户:rxza259 浏览量:2296 时间:2019-06-19
  • 通风排烟图片1

    (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接 6151105 1)风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格按表3-11-2选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm.矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5m的可采用焊接。 3)风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:616 时间:2019-05-14
  • 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》-建筑防烟排烟系统补充技术要求(19年版) 对新规范很多问题进行了深入分析和处理,值得参考。但具体要求还应以当地为准。...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:4681 时间:2019-05-10
  • 通风排烟图片1

    来源:筑龙暖通 如有侵权请联系删除 一、新版《标准》的5个变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:16500 时间:2019-04-18
  • 通风排烟图片1

    来源:暖通空调 如有侵权请联系删除 《暖通空调》杂志委托山东省建筑设计研究院李向东副总进行了汇总整理,邀请了规范编制组专家上海建筑设计研究院有限公司寿炜炜顾问总工、中国建筑设计研究院有限公司徐稳龙总工、中国建筑标准设计研究院有限公司张兢总工进行了答疑。需要说明的是,由于该标准涉及内容较多,专家的答复仅代表个人意见,供大家参考,不能作为设计审图的依据。只有通过标准编制组发出的正式文件才...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:12166 时间:2019-03-19
  • 注册暖通工程师图片1

    6095120...查看详情

    用户:张工教育 浏览量:1248 时间:2019-01-08
  • 1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情

    用户:乔面儿 浏览量:4514 时间:2019-01-06
  • 对于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中4.6.3第3、第4款,大家怎么理解? 3、当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走到长度的2/3; 4、当公共建筑房间内和走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/hm2计算,且排...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:24947 时间:2018-10-22
  • GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准扫描版...查看详情

    用户:fandong00 浏览量:2276 时间:2018-10-08
  • 电气资料库图片1

    本文件为暖通专业新规范 GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 某专家宣讲用PPT单页截图,部分内容涉及建筑电气专业,故上传与此。 6038151 >5.1.2加压送风机的启动应满足下列要求: 1现场手动启动; 2通过火灾自动报蓍系统自动启动; 3消防控制室手动启动; 4系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。 6038152 ...查看详情

    用户:madact 浏览量:4388 时间:2018-09-14
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》贯宣课件...查看详情

    用户:wwzzjj1969 浏览量:4033 时间:2018-08-30
  • 新发布的规范,自己动手扫描版,分享给大家...查看详情

    用户:lly20078 浏览量:23896 时间:2018-08-20
  • 建筑规范图片1

    《建筑防烟排烟系统技术标准》新规出版,对公建、住宅均有较大影响。由于公建层高较高,空间较大,容易满足规范要求,而住宅设计中交通核空间紧张,按新规范实施,交通核遭“毁灭性”打击!!!需全面梳理对住宅设计的影响。 6021119 五大变化 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条 防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4...查看详情

    用户:co建筑学院 浏览量:13696 时间:2018-08-14
  • 如题附件为消防资源网将条文说明附在条文下版本作者声明:经校对100%无差漏! 希望对大家有帮助。...查看详情

    用户:inescafe 浏览量:2611 时间:2018-08-08