  • 本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑 假设一个机械排烟系统这样排列 房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机 每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s 风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h --------------...查看详情

    用户:camusaska 浏览量:6081 时间:2015-08-09
  • 新的《火灾自动报警设计规范》里要求消防控制室的联动控制柜应能够手动控制排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口的开启或关闭,问题是: 1. 设计上如何实现?难道要想排烟风机、消防泵类一样采用硬接线方式直接连至消防控制室的手动控制柜? 2. 如此理解的话,则面临一个问题,即,一个建筑物内有非常多的排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口,这样的话要实现硬接线控制将大大增加硬接线控制电缆的数量。 3. 暖通专业将...查看详情

    用户:huanxisha 浏览量:14738 时间:2015-02-10
  • 对于地下室通风/防排烟终端百叶风口问题,是否消防验收要求一定为双层人字可调百叶风口?我如果用600*250单层百叶风口也行?有哪位兄弟朋友知道啊?...查看详情

    用户:long20131022 浏览量:1128 时间:2015-02-02
  • 求教!排烟口、加压送风口 阻力损失如何计算? 如何选择加压送风机 排烟风机的全压...查看详情

    用户:hxp612 浏览量:6306 时间:2014-12-26
  • 如塔楼的防排烟系统,风机在屋顶,通过烟道和各层连接。请教以下几个问题? 1。手动开启或者关闭任何一层的常闭多叶送风口或排烟口,是否可以联动屋顶风机的启动和停机呢?是否一般是联动开启本层和上下层的风口呢? 2。是否任何一层的常闭多叶送风口或排烟口280度熔断,风口关闭后,都会联动关闭风机吗? 车库排烟风机可以负担不同的几个防烟分区吗? 车库排烟系统设置的补分系统,在排烟风机联动的时候,补风机也要联动...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:19905 时间:2014-06-08
  • 通风排烟图片1

    请问各位大湿,70°防火风口安装在墙上起什么作用??求解。见图 4900046 4900047 4900048...查看详情

    用户:showlee2012 浏览量:6061 时间:2014-05-06
  • 地下室排风排烟系统,平时排风失火排烟,侧排。刚开始从事设计的时候就有人跟我说,排风口设置在主管上好,可是我觉得比如一个长方形的的车库,我一根主管就拉到头了,在两侧设排风口的,同样的排风口靠近风机侧的阻力必然小很多,排走的风量也要大,这样就得让远端的风口大点,近段的风口小点,但这样近端的风口排风速度又怎么保证呢?所以我觉得是不是都设置支管在支管上设风口比较好呢?...查看详情

    用户:a419491927 浏览量:6888 时间:2014-04-11
  • 通风排烟图片1

    屋面上要求安装风机的型号是DWT-I No.4。查了一下底座外径660mm 方形,现在预留的矩形通风口共两个,外尺寸分别为:2400*660、880*550,较大的通风口安装两台型号的轴流风机,较小的安装一台。问题来了,很明显,风机的底座无法完全盖住风口,各位有没有啥方案能够解决呢? 4880793 4880794...查看详情

    用户:江湖菜菜侠 浏览量:3679 时间:2014-04-02
  • 平时通风的送风防雨百叶风口与排烟的防雨百叶口间距有限制吗?还是不小于10m?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:8262 时间:2013-12-19
  • 室内的排烟口和送风口规范明确规定了“送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。”我想问的是室外建筑这块防雨百叶这个地方的风口的风速有没有明确规定?1.防烟风机从室外取风的风口风速是多少?2.排烟风机排烟排向室外的风口风速为多少?希望回答者多多给出设计依据!!!请各位大虾多多指导!...查看详情

    用户:dsk9413 浏览量:18826 时间:2013-11-13
  • 内走道单独设置了排烟,这些个排烟的风口可以用单层百叶吗? 坐等大侠回答...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:8414 时间:2013-06-08
  • 大虾们,最近在弄课程设计。我做的是一个面积970的地下车库,设计一个防烟分区排烟和排风合用一个系统,风口也合用。现在的问题是风口数量怎么确定呢?...查看详情

    用户:a5515989 浏览量:7542 时间:2013-05-29
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 qinjimin1 于 2013-5-9 22:36 编辑 正在做一个4层商场的排烟,一次为果蔬批发市场,四周无外墙,可自然排烟,二层以上为商场。中庭完全上空 1、不想牺牲商业面积做排烟机房,故风机直接吊顶安装; 2、甲方要求不在外墙开洞做百叶,以免影响立面; 所以我想在中庭的地方开洞作为排烟风机的出风口,大家看看行不行。 4656446 4656447 4656448...查看详情

    用户:qinjimin1 浏览量:8656 时间:2013-05-09
  • 车库平时和排烟合用通风系统,风口用什么类型?有看到用铝合金单层可调百叶风口,也有看到用铝合金双层百叶风口,大家用什么类型的呢?原因和利弊是什么?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:2250 时间:2013-04-25
  • 机械排烟系统,每个防烟分区内有一个排烟口,如需补风,是否需要每个防烟分区均设置补风口?个人认为,如果是大空间内的多个防烟分区就没有必要,如果是小间房间的防烟分区,就应该每个防烟分区均补风,不过本人的理解没有依据,不知大家如何理解。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:24812 时间:2012-11-12
  • 请教大家,多叶排烟风口通常用什么材料?哪种材料价格相对较高?...查看详情

    用户:lidan_sally 浏览量:1001 时间:2012-10-22
  • 在规范中规定,车库排烟口风速不小于10m/s。加压送风口风速不大于7m/s。因为给的是个范围,没有下限,想问一下各位大侠,在风口取值上,大家一般都取多少呢?谢谢...查看详情

    用户:shengruixiao 浏览量:3754 时间:2012-10-12
  • 排风兼排烟风口能否选用铝合金风口问题一直存在分歧,许多项目也没有注意,而消防验收单位也没有特别要求,个人认为不可以:(1)铝合金单层百叶排风口,不是部、省级消防主管部门批准的专用消防产品。 (2)铝合金单层百叶排风口的外框和叶片不耐摄氏280 度的高温,材质达不到火灾时的要求。 (3)在摄氏280 度高温作用下,铝合金单层百叶排风口的外框和叶片均会发生变形和弯曲,不但减少排烟口的面积,而且还会阻碍...查看详情

    用户:hardliu 浏览量:4364 时间:2012-07-12
  • 有一三十层办公楼,1~5层是商业,6~30层为办公,做防排烟。前室的送风口应每层设置,每个风口的有效面积按三分之一系统总风量确定,这句话是什么意思?风口的面积是风量的三分之一除以风速再除以层数三十吗?请各位前辈教教我前室送风口面积的确定跟防排烟风机的选型,第一次发帖不知道有没有说清...查看详情

    用户:lmg1100 浏览量:1310 时间:2012-03-30
  • 排烟 排风共用管道和风口,选择风机时风量和全压为排烟的,为了保证平时排风,在各个支管安装了防火调节阀。作为排烟,同时又在各个支管安装了280回风排烟防火阀,请问这样可以吗~?...查看详情

    用户:xiaopengwudi 浏览量:3428 时间:2012-03-09