距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风冷模块机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风冷模块机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本人维修过的一台风冷模块机维修后正常,维修时系统压力在环境温度30度时高压12公斤,低压4.5公斤,正常使用了两个月,这个月开机发现系统低压降到2公斤,压机运行一段时间后内保护,膨胀阀后结冰严重,同时发现干燥过滤器后至膨胀阀一段有冷凝水,过滤器表面温度很低,判断干燥过滤器可能脏堵,现在想不通的是,系统原本正常,不存在脏堵的,怎么突然脏堵呢?很郁闷,不过这个主机有年头了,过滤器都锈了。...查看详情
辛普森风冷热泵模块机故障代码...查看详情
请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?...查看详情
为什么风冷模块机和水冷螺杆机在同样的冷冻水出水温度下,额定制冷量相同的情况下, 出口管径样本上一般差2号?例如100KW的制冷量,模块的是50的管,螺杆的是80的...查看详情
一工程,用11台约克同种型号风冷模块机,分成两组,一组5台,一组6台. 单台水压降为60KPA 用估算法计算水泵扬程时,水压降如何取值?...查看详情
请教各位大侠,一般风冷热泵模块机保持在多少台合适一些,我现在碰到一个工程,甲方已经指定好了主机的容量,不过容量偏小了,如果用上的话要11台,不知道要是11台并在一些的话,是个什么样的情况,我个人觉得可能不利于调节,而且会增加系统的不稳定性....查看详情
用传统的压差旁通方便控制呢,还是采用变频水泵?...查看详情
请各位前辈指点下!!! 现有一工程需把螺杆机改为风冷模块机组`请问有必要吗?...查看详情
这是一个针对水冷螺杆机、风冷模块机及VRV机组的简单比较,希望能对大家有点参考价值...查看详情