本专题为土木在线水空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在中央空调水系统中, 理论上在系统最高点设置排气阀就可以了,但是实际施工中,水平主管有时候会向上走成“凸”形,是不是在每个“凸”形的水平主管道上都要装排气阀呢?...查看详情
我遇到一个商城的工程,图纸设计的是空调水管接上了暖气,按上阀门,上面写着夏天关闭冬天打开,不知道可不可以?请朋友们帮我参考一下可以不!谢谢了。。。 我是这么想的:暖气片易生锈,会不会污染冷冻水?会不会给后期物业造成麻烦? 我是刚毕业的新手,没接触过这样的工程。 请大家发表意见...查看详情
请问装电动二通阀后,能起到哪些好处?二通阀的安装规范?急,谢谢!...查看详情
请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。...查看详情
采用中央空调系统(是指冷冻水系统的中央空调,而非VRV、数码空调等)的高档写字楼如何应付双休日加班需空调及计费问题------各位有何好的案例及建议,请不惜指教-------传承经验,有识共享! 1747227...查看详情
中央空调水系统除垢用药过量的危害,相信大家都遇见过吧,来谈谈...查看详情
一般大家选择空调冷冻水循环泵时扬程详细计算吗?如果不详细算,那么按照什么样的数据估算的呢?...查看详情
急需寻找空调风系统和水系统的系统图啊.....谢谢.... 1745932...查看详情
用FORTRAN编制的空调水系统流动传热模拟程序(界面由VC编制),在模拟下图的系统(为实验室中的实际系统)中,出现的结果有点解释不通,请各位有经验的大侠指点一二。 首先介绍一个这个程序,程序很大,经好多年的努力已做成软件的雏形,可进行空调系统的流动、传热非稳态和稳态模拟,包括水管、阀门、水泵、空调机组表冷器、风机盘管、板换等部件的模型。首先将系统的节点和管段进行编号,输入各管段的长度、直径、局阻...查看详情
单位3月买的海尔空调2p的,办公室面积25平米,现在是顺着出风口往下流水,就像屋檐下雨似的,怎么办呀?那可是领导的办公室呀...查看详情
有哪位大侠能告诉偶空调水循环泵采用的是什么泵啊? 先谢了!...查看详情
如题...查看详情
根据我们长期的工程实践经验整理的,有空可以看看 有问题的地方请指出,欢迎大家技术交流...查看详情
本人正在研究空调水系统的水力平衡方法,但空有理论没有实际的实践,闭门造车是没有好的结果的啊,想借此让大家谈谈实际中所遇到的水力平衡方面的问题,共同探讨一下!非常感谢!...查看详情
设计院设计方案为供回水从屋面进入各楼层,屋面干管为水平同程,楼层立管为垂直异程,其中冷冻水先进入六层空调箱,回水也是先回到总管。 设计院的目的是做到顶楼优先,因为通常顶楼商场夏天比较热。目前我们仅要求夏季空调制冷,冬季不考虑采暖。 现在问题是假如我们今后要增加冬季供热的话,那么这种水系统形式是否存在弊端。因为冬季刚好与夏季相反,是底层较冷,顶层较暖,况且热气是往上飘的,而热水仍然是顶层优先的话,底...查看详情
我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,我们领导还有院总工都认为这是对的,给我审图的老工程...查看详情
冷水泵的选择 通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸...查看详情
我一直以来都有这样的疑问:在家庭中安装中央空调,水系统与氟系统谁更好?请各位给予回复。...查看详情
对空调水系统使用同程式系统和异程式系统有什么明确的判断标准吗!...查看详情
给大家推荐一个不错的免费下载资料网站 :http://nt.zhulong.com/tech/nuantong.asp...查看详情