工艺管道更新时间:2024-05-10 01:18:59

本专题为土木在线工艺管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与工艺管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、空调直埋管道施工工艺 1)管沟测量放线及开挖开挖: A、根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等; B、沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定,具体可参照表3.1.1中的规定进行; C、为了便于管道施工,挖沟时应将挖出来的土堆在沟边一侧,距沟边保持0.5~1m的距离,开挖好的沟底要求平整夯实,防止管道弯曲受力不均。 D、管道下沟前,先检查沟底标高沟宽...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:713 时间:2015-07-02
  • 1、管道的链接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内。外径相同的短管供安...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:867 时间:2015-06-12
  • 1范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2043 时间:2015-06-10
  • 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。 2、施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:761 时间:2015-06-10
  • 5安全技术措施 5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。 5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。 5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1019 时间:2015-06-10
  • 4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。 表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目 允许偏差 坐标 架空及地沟 室外 25 室内 15 埋地 60 标高 架空及地沟 室外 ±20 室内 ±15 埋地 ±25 水平管道平直度 DN≤100 2L‰最大50 DN>100 3L‰最大80 立管铅垂度 5L‰最大30 成排管道间距 15 交叉管的外壁或绝热层间距 20 4.6管道阀门及附件安...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1678 时间:2015-06-10
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1684 时间:2015-06-10
  • 采暖供热图片1

    1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1569 时间:2015-06-10
  • 一、下管 对管径较小,槽深较浅。下管作业,可采用人工下管。 对管径较上、槽深较深的下管作业,应采用三脚架吊链或吊车下管。吊车下管作业时应遵守如下规定: 1.吊车不得在架空高压输电线路下作业,低于20kv输电线路下作业的安全距离不得小于1.5m; 2.吊车的工作能力和臂长,应满足下管的要求,吊臂工作半径范围内不得有障碍物并严禁站人; 3.下管作业时,应有专人负责指挥,分工明确,沟槽上下应密...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:964 时间:2015-06-09
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1063 时间:2015-06-08
  • 3.4架空管道安装: 3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。 3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:892 时间:2015-06-08
  • 5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:921 时间:2015-06-08
  • 一、总则: 1、编制目的: 为了做好罐区工艺管道安装工程,对管道施工过程进行技术控制、明确具体质量标准、促进整个安装工程顺利进展。特编制此工艺管道安装工程施工技术方案。 2、编制依据: a、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997; b、某有限责任公司提供罐区工艺管道专业图纸及相关技术资料,设计施工说明; c、《管架标准图》HG/T21629-1999。 3、适用范围 本方案仅适...查看详情

    用户:co1432776789840 浏览量:598 时间:2015-06-08
  • 1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1725 时间:2015-06-05
  • 1、管道的连接。 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:944 时间:2015-06-05
  • 太阳能热水设备及管道安装施工工艺 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的普通平板直管式太阳能热水器及管道安装。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1太阳能热水器的类型应符合设计要求。成器应有出厂合格证。 2.1.2集热器的材料要求: 2.1.2.1透明罩要求对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,耐气侯性、耐久、耐热性好,质轻并有一定强度。宜采用3~5mm厚的含铁量少的...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:1239 时间:2015-06-04
  • 空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:652 时间:2015-06-04
  • 建筑给排水图片1

    5124273 1范围 本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。 2.1.2稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。 2.1.3其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。 2.2主要机具: 2.2.1机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。 ...查看详情

    用户:www44445 浏览量:3762 时间:2015-05-05
  • 给排水工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:30 编辑 本规范适用于铀浓缩工厂工艺水系统的碳素钢、不锈钢、紫铜及铜合金管道的施工及验收,其设计压力范围为不大于1. 6MPa,设计温度范围为0 ℃ ~80 ℃。包括离心机冷却水及预热系统内回路管道、补压机、变频器、真空辅助设备及冷凝装置冷却水系统内回路管道。 5102407...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1311 时间:2015-04-13
  • GB50975-2014 铀浓缩工厂工艺水管道工程施工及验收规范...查看详情

    用户:zjr9739 浏览量:904 时间:2015-04-12