风机安装更新时间:2025-11-30 20:44:39

本专题为土木在线风机安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 风机出风量小,制冷量差?盘管噪音大,随着风速高噪音加大?盘管电机不转?这些都是风机盘管在安装环节最容易出现的问题,之前了解了风机盘管的原理和选型,今天就带大家继续了解一下关于风机盘管的安装问题。 根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下: 特灵 DCHC直流无刷风机盘管 ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:41 时间:2025-09-14
  • 来源:金佑通风 如有侵权,请联系删除 吊顶式空调与风机盘管的区别 01 原理 吊顶式空调 有几种存在形式: “吊顶式空调”是“空调”,也就是说其自身靠压缩机推动制冷剂循环,可以调节空气温度(制冷、制热); 之所以叫“吊顶式空调”,主要是因为室外机形式通用,只能用室内机的形式来进行区分命...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:43 时间:2025-08-08
  • 猪场地沟风机的安装方式 冬季、初春、深秋等寒冷天气的情况下,需要对猪舍进行密封保温。为了保温将猪舍长期密闭,造成猪舍通风不良,会使猪舍内氨气、二氧化碳、硫化氢等有害气体增多,影响猪群的呼吸,氧含量下降导致猪只精神沉郁,采食下降。因此寒冷天气下,猪舍进行通风换气很有必要。 地沟通风模式是用地沟风机往外排气,产生负压;通过吸顶通风窗、侧墙(山墙)进风窗、通风管(袋)等进风,与舍内上部热空气进行混...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:42 时间:2025-07-20
  • 来源: 府东暖通 如有侵权,请联系删除 风管面积计算 风管内风速取值: 风管面积: 风口面积计...查看详情

    用户:qq65061156 浏览量:125 时间:2025-06-30
  • 来源:暖通自习室 如有侵权,请联系删除 排风机组作为建筑通风系统中的重要组成部分,其正确安装对于确保室内空气质量、维持适宜的环境条件至关重要。本文将详细阐述排风机组的安装流程及其关键要点,旨在为相关从业人员提供实用指南。 一、安装前准备 1. 现场勘查与规划 确认安装位置,检查空间尺寸是否满足机组尺寸要求,确保无障碍通行及操作空间; ...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:73 时间:2025-06-24
  • 1、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。 3、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:127 时间:2024-12-24
  • 一、风机盘管如何选型 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,因此选择的方法有两种: 1、根据房间循环风量选: 房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高、中速风量,即可确定风机盘管型号。 2、根据房间所需的冷负荷选择: 根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值,利用房间冷负荷对应风机盘管的制冷量即可确定风机盘管型号...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:272 时间:2024-12-17
  • 通风排烟图片1

    #1 落地式风机安装 工艺控制要点 1、风机订货应要求厂家预留有风机与软接连接的 短管 ; 2、风机 基础 高 200mm;每边超出设备基座 100~150mm,基础浇筑应控制好标高; 3、安装减震器(垫)时应 预留装饰层厚度 ,避免装修做法覆盖减震器(垫),减震器(垫)压缩均匀,不偏斜; 4、风机安装固定应设置 弹簧垫 ;外露地脚螺栓应 加套管 ...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:124 时间:2024-05-30
  • 暖通资料库图片1

    人防工程在建设前都经过了可行性论证,既考虑到战时防空的需要,又考虑到平时经济建设、城市建设和人民生活的需要,具有双重功能。从土建到装修都注重质量,通风系统更是比普通建筑要求要高,在进行风机施工安装时,要严格按规范执行。 风机安装 1、通风风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。通风机开箱检查时,应根据设备装箱清单,核对叶...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:168 时间:2024-05-30
  • 暖通资料库图片1

    来源:网络整理,如有侵权请联系删除...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:122 时间:2024-05-21
  • 中央空调图片1

    风机盘管作为中央空调系统末端装置,其设计、安装及应用案例具有显著的实践指导意义。以下是关于风机盘管的设计安装要点: 设计要点: (1)选型计算: 根据房间负荷计算出所需冷(热)量,选取相应风量和冷热量指标的风机盘管机组,并考虑噪声控制需求。 (2)位置布局: 风机盘管应布置在有利于空气循环的位置,如房间中央或对称位置,以确保气流均匀分布...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:150 时间:2024-01-31
  • 组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点: 1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。 2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。 3.特大型冷库其顶板需要用立...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:83 时间:2024-01-15
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:qq36511352 浏览量:65 时间:2024-01-10
  • 暖通制冷设备选型图片1

    冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。 冷库蒸发器可分为两大类: 第一类:空气做 自然对流 的蒸发冷库 排管 ,如广泛使用于冷库的 墙排管、顶排管 ,一般是做成立管式、单排蛇管、双排蛇管、双排U形管或四排U形...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:83 时间:2023-11-28
  • 通风排烟图片1

    标准要求: ①落地式风机安装,基础必须经过交接验收,其强度、大小、平整度应满足设备安装要求。②落地式风机与基础接触处应有橡胶减振垫或弹簧减振器等减振措施。③风机的进出口应有难燃帆布软接,软接长度为150-300mm,具体根据风管大小确定。(制作参照软接制作专项工艺要求)。④与风机软接连接处风管需要设置支架。 标准要求: ⑤吊挂式风机安装如果风机顶部离楼板距离小于300mm,可采用...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:85 时间:2023-11-23
  • 通风排烟图片1

    1、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。 3、风机盘管的类别和型号 风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:103 时间:2023-09-11
  • 通风排烟图片1

    引言 我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目: 风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、凝结水处理、电机绕组温升、热态绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻 这些指标。但我们在工程中评价一台风机盘管质量好坏的标准 主要 还看其 风量、冷量、噪声、耗电量 这几个指标。 平时在选择风机盘管时不少人认为盘管技术早已过关,每个厂...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:92 时间:2023-08-28
  • 暖通资料库图片1

    一、什么是风机盘管 风机盘管是空调系统的末端装置,其不断的在循环所在房间的空气,是空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持室内温度的恒定。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有:卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:99 时间:2023-08-25
  • 通风排烟图片1

    例:FP-68-WAD-G30-Z FP—— 风机 盘管 68——额定风量680m3/h WA——卧式暗装 D——底部回风 G30——高静压30Pa Z——接水管方向为左式 FP系列 风机盘管 机组由 送风机 、盘管、外壳组合而成,作为 中央空调 的末端安装,可普遍用于宾馆、写字楼、公寓、别墅、播送电台以及其它集中供冷暖的场所。风机盘管风量...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:253 时间:2023-07-13
  • 通风排烟图片1

    排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置能自动关闭的 排烟防火阀 ,并 联锁 关闭排烟风机。4.4.2排烟风机宜设置在 排烟系统 的 顶部 , 烟气 出口宜朝上,并应高于加压 送风机 的进风口,两者垂直距离不应小于3m或 水平距离 不应小于10m。当系统中任一 排烟口 或 排烟阀 开启时,排烟风机应能自行...查看详情

    用户:qq10771149 浏览量:389 时间:2023-06-21