在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情
请问大侠,汽车库和车库(GB50067-2014)的区别是什么呢?我查了帮助文件,没有写明。烦请大侠指教,谢谢!...查看详情
一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情
地下车库防排烟基础知识 防火分区:把建筑平面和空间划分为若干防火单元,把火势控制在起火的单元内。 每个防火分区之间用防火墙、耐火楼板、防火卷帘、防火门做隔断。 水平防火分区用防火墙、防火卷帘、防火门将各楼层在水平方向分成若干防火分区。 垂直防火分区宜每层划分。 6000981 防烟分区:在设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,采用挡烟垂壁、隔墙或顶棚下突出不小于0.5米...查看详情
各位大神好! 我有个问题请教下:我们是做物流仓库,现在我们有一栋双层库房,地下我们设计为地下车库层高5米左右,但是我们后期也会作为库房使用,一层为高台库层高10米左右,现在地下库房我们设置了排烟口,一楼砌筑了烟道,直接排至屋顶离心轴流风机。 1、请问我们280度防火阀是设置地下车库排烟口出,还是屋面风机处??? 咨询设计答复我们应该设置在屋面风机处。可是我们认为如果设置在屋顶地下层高5...查看详情
包钢三院地下车库防排烟施工组织设计...查看详情
地下车库防排烟补风量是按排烟量50%还是80-85%?...查看详情
5506535 小区的地下车库负一层,车位都是这样用隔墙和卷闸门封闭起来的。请问这种通风,防排烟怎么做啊? 5506535...查看详情
2000平地下车库,有50库眼,每个车库装有翻板门,防排烟是只在通道部布置,还是需要在每间车库里都布置一个风口呢?顺便每间里只布置一个消火栓可以满足要求吗?...查看详情
变径之后,风量和风速改变么,具体变化是啥...查看详情
1.无风管诱导型通风系统的组成及原理 无风管诱导型通风系统由送风机、多台诱导风机机组和排烟风机组成。其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,带动周围空气流动,在无风管的条件下,在地下停车场形成从送风机到排风机的定向空气流动,达到稀释CO,通风换气的目的。 2.无风管诱导型通风系统的优点 2.1 排烟系统独立,采用无风管诱导型通风系统通风,因此风管截面积大幅度减少,地下停车场高度下降,地下停车...查看详情
一、地下停车场有害物的种类及危害 氧化物(NOX)等有害物。它们来源于曲轴箱及排气系统。燃油箱、化油器的污染物主要为碳氢化合物(HC),即由燃油气形成的。若控制不好,其污染物将达到总污染物的15%~20%;由曲轴箱泄漏的污染物同汽车尾气的成分相似,主要有害物为CO、HC、(NOX)等。有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分,其毒性比有机铅大100倍,对人体的健康和安全很危害...查看详情
◆◆◆◆ 5034580 :handshake :handshake 主讲专家:枫松柏:handshake :handshake 5034597 交流主题: 地下车库的防排烟设计? 专家观点: 建议平时排风及火灾排烟共用系统 一、地下停车场有害物的种类及危害 枫松柏说:氧化...查看详情
小弟新人一枚,最近公司接到一项目,由于以前接触的防排烟少,现在求助各位,给指点一下,给点意见。 大概是这个样子,是一个半地下室的车库,我不清楚做不做机械排烟。车库面积在1245㎡左右,小弟自己的想法是可否做机械排烟,自然补风,还请给位指点指点。情况如图: 5021490...查看详情
5017890 以上设计说明请教以下几个问题? 1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢? 2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢? 3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢? 不是太...查看详情
图纸简介: 该工程为地下室汽车库的防排烟设计,面积约4404平方米,设机械排风系统。 换气次数不小于4次/时,汽车尾气经风机沿竖井出屋面排放。补风由汽车坡道自然进风。 本工程设计范围为该地下车库的通风和排烟系统的施工图设计。 主要图纸包含设计说明,设备表,防排烟平面图及相关剖面图 投稿网友: fuxing215 上传时间: 2014-09-09...查看详情
请教各位大侠一下,机械车库的防排烟通风管,如果层高够高的话,风管是否可以走车道,尽量避免走机械车位,从而保证机械车位的净高?...查看详情
图纸简介: 该工程为一个商住楼小区,分为地下室及地上住宅部分。设计内容为地下车库及设备用房通风防排烟设计。图纸包括:设计说明,设备表,通风防排烟平面图等。补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考地下车库及设备用房的通风防排烟设计。 投稿网友: rainbowlv138 上传时间: 2014-07-16...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地下车库通风防排烟系统暖通设计图,图纸包括地下室通风防排烟平面图、地下室第六防火分区内走道通风防排烟平面图、地下室第五防火分区补风平面图、通风系统图等。 投稿网友: hallon_jiang 上传时间: 2014-07-01...查看详情
图纸简介: 本图纸为江门某大厦地下车库通风防排烟系统设计图,图纸包括设计说明、负二层通风防排烟平面图、负一层通风防排烟平面图等。 投稿网友: kanekowa 上传时间: 2014-06-19...查看详情