防雷设计更新时间:2024-04-21 09:37:55

本专题为土木在线防雷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防雷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 原文中说到 “D.0.7本附录各图中所画的地面也可以是位于建筑物上的接地金属物、其他接闪器。当接闪器在"地面上保护范围的截面"的外周线触及接地金属物、其他接闪器时,各图的保护范围均适用于这些接闪器”。其中建筑物上的接地金属物、其他接闪器,理论上应该是可以看做“等效地面”。 但,问题一,是这种情况下运用滚球法,是不是应该把独立接闪杆设置在“等效地面”上? 问题二,如果把独立接闪杆设置在真实地面上,“...查看详情

    用户:ravane 浏览量:4007 时间:2014-10-21
  • 最近做到一个学校的项目,有一个风雨操场,主席台上部是膜结构顶棚,那这个防雷如何设计?如果按三类防雷建筑考虑,引下线的最远距离不大于25米就不能满足,因为膜结构顶棚只有一边有支撑到下面的柱子上。所以不知道怎么处理,有大师知道么??...查看详情

    用户:guojingjingg 浏览量:3557 时间:2014-09-23
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法 4972395 有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确? 均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:50021 时间:2014-09-19
  • 本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 编辑 中望水暖电工程设计整体解决方案(包含中望暖通、中望给排水、中望电气,以下简称“中望水暖电”)具有超强的兼容性、智能的设计功能和精准的分析能力,从而帮助设计工程师提高项目设计的精确性与工作效率。其中,中望电气具备了国际上同类CAD软件的专业性能,实现民用和工业电气CAD设计与计算一体化。 针对工程建设中必不可少的防雷设计需求,...查看详情

    用户:dina215 浏览量:521 时间:2014-08-26
  • 图纸简介: 某工程电气设计及防雷设计全套图纸,包括高压一次图,低压一次图,低压设备原理接线图,低压无功补偿原理接线图,防爆操作柱原理图,以及设备布置图,防雷接地图图纸,低压配电屏转换开关节点图,整体可为同行参考。 投稿网友: wuyun0501002 上传时间: 2014-08-04...查看详情

    用户:九州剑客 浏览量:612 时间:2014-08-04
  • 图纸简介: 本工程为某二层汽车4S店电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,一次图,配电箱系统图,配电室布置图,照明、动力、防雷平面图。希望对大家有所帮助 投稿网友: binhui1224 上传时间: 2014-07-02...查看详情

    用户:binhui1224 浏览量:750 时间:2014-07-02
  • 该版规范要求室外低压配电线路应全线采用电缆直接埋地敷设,在入户处应将电缆的金属外皮………… 为什么电缆要埋地敷设? 例,配电室距离一类防雷建筑物15m左右,170台电动机要从配电室地埋敷设到建筑物内? 设计院意见高压电缆、控制电缆可以走桥架进入建筑物内,为什么电动机主电缆要地埋敷设呢? 一类防雷建筑物80米高,我桥架才7米高,而且桥架肯定也是接地的,为什么低压电缆要地埋敷设进户呢,进去后再走桥架呢...查看详情

    用户:moon0467 浏览量:7765 时间:2014-06-13
  • 随便下,这个是我自己在网上找的,不是在论坛里下载的 我们论坛里的都是要土木币的,我这个不要,为很多土木币不够的同志提供个方便 不知道这样违反规定不,违反请斑竹删帖...查看详情

    用户:infly0107 浏览量:5186 时间:2014-06-07
  • 图纸简介: 全套超高层商业裙房电气部分图纸,项目位于西安,裙房为多层框架结构,包括防雷设计和节点详图 投稿网友: mojiagemo 上传时间: 2014-01-22...查看详情

    用户:mojiagemo 浏览量:479 时间:2014-01-22
  • 结构设计软件图片1

    本帖最后由 betty535 于 2014-1-17 10:46 编辑 浩辰CAD电气—智能化防雷设计工具 前言:浩辰CAD电力/电气2013软件之防雷设计功能,可以根据工程所在地的雷暴日及建筑物特性计算年雷击次数,确定该建筑的防雷等级,进而可以根据防雷等级要求绘制防雷网或者放置避雷针。避雷针布置的同时,可以三维动态观察保护范围,确保建筑物真实有效的得到了保护。 浩辰CAD(http://w...查看详情

    用户:betty535 浏览量:1489 时间:2014-01-17
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 liming063322 于 2013-11-14 16:28 编辑 建筑物防雷设计和施工标准简介 附件下载:4796564 ▲ 适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。 ▲ 不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置已删去。 ▲ 原1.0.1条保留:为使建筑物(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物损失,做到安...查看详情

    用户:绿茵飞翔 浏览量:1468 时间:2013-11-14
  • 论文简介:GB_50057-2010建筑物防雷设计规范(2010版) 投稿网友:dengfeng1818 上传时间: 2013-11-07...查看详情

    用户:dengfeng1818 浏览量:4956 时间:2013-11-07
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 凯特你好 于 2013-11-6 09:34 编辑 1、本工程建筑防雷总体上属于二类建筑,防雷,保护及重复接地采用联合接地,要求工频接地电阻小于1欧姆。每根引下线处的冲击接地电阻小于10欧姆,如不能满足要求时,增设人工接地体,具体安装现场商定。 2、利用建筑独立基础的底层主筋按图中“------”所示焊接成一整体。作为本工程所有建筑及设备的防雷、保护及重复接地装置。 3、本建筑采用总...查看详情

    用户:凯特你好 浏览量:3129 时间:2013-11-06
  • 请问各位,在印尼做工程,电气防雷按什么规范执行啊,网上搜的该国打雷天数320天,太恐怖...查看详情

    用户:zcl2660 浏览量:825 时间:2013-11-04
  • 有三种情况 1不考虑周边建筑 2周边等高或低于当前建筑 3周边高于当前建筑 我不知道什么时候用哪种?还有 如果周边有比他高的 还有比他低的 按哪种?周边指的是四周都有 还是只要一边有?...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:1535 时间:2013-09-22
  • 本帖最后由 wzxlove 于 2014-2-13 14:57 编辑 GB 50650-2011_石油化工装置防雷设计规范...查看详情

    用户:wzxlove 浏览量:918 时间:2013-08-29
  • 图纸简介: 本工程为某地5层办公楼,负荷等级为三级,图纸包含有,照明,弱电,插座,防雷,接地。图纸具体内容:各层平面图,各层干线平面图,各层插座平面图,各层弱电平面图,配电系统图等,可供参考。 投稿网友: yangxufeiyang 上传时间: 2013-08-22...查看详情

    用户:yangxufeiyang 浏览量:530 时间:2013-08-22
  • 一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?...查看详情

    用户:wfguodf 浏览量:1738 时间:2013-08-15
  • 一个大地下车库、地上几栋高层建筑的大底盘类型的建筑群,变电所位于地下车库内,各建筑地下室设分配电室,这种情况各建筑的总配电柜需要加 I 级实验的电涌保护器吗?...查看详情

    用户:wfguodf 浏览量:3554 时间:2013-08-15
  • 变电站的防雷接地是不是包含在设计里的。要不要专门找人设计?地网是共用一个地网吗?谢谢大家。...查看详情

    用户:lyh12312 浏览量:4855 时间:2013-08-13