生活热水更新时间:2024-05-03 15:39:31

本专题为土木在线生活热水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与生活热水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们小区的生活热水给水外线(直接埋地)用的是黑管,岩棉保温,我是甲方的,认为施工和设计都错了,要求施工单位返工,可施工单位要我提出规范条文以证明,请帮我,在哪能找到相关规定,正确的做法是否是热镀锌管,预制聚氨脂发泡保温直埋管,还是可以用聚氨脂瓦在现场做保温...查看详情

    用户:donsypi 浏览量:1390 时间:2004-07-20
  • 前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。 感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?...查看详情

    用户:netbirdym 浏览量:42850 时间:2004-03-24
  • 建筑生活热水设计小时耗热量的单位是什么?是kj/h 还是w ? 规范上是w,但是软件上是kj/h。 w不应该是功率单位吗?kj j 是功、能的单位呀? 二者1w=1kj/h 吗?...查看详情

    用户:富兰克 浏览量:10549 时间:2004-02-22
  • 急:请教生活热水箱和和冷水箱内壁防腐采用什么材料好?因我们这儿买不到图集中要求的食品用901和T-541瓷釉涂料,热水箱用蒸汽加热,请问,用什么材料进行防腐?...查看详情

    用户:xrb214 浏览量:1841 时间:2003-11-18
  • 自制钢制生活冷水箱和淋浴热水箱用什么防腐?...查看详情

    用户:xrb214 浏览量:2035 时间:2003-10-30
  • 生活热水箱30吨,直接采用蒸汽加热,采用DN15的多个喷管,箱底敷设,蒸汽量3吨/h,设在公共浴室上部,本楼没有其他房间.急,急,请高手指点....查看详情

    用户:zhuxdo2000 浏览量:1842 时间:2003-10-24
  • 星级酒店中央空调冷凝热回收利用 制备生活热水项目分析 摘要:星级酒店的中央空调运行时产生大量的冷凝热,本文介绍了利用高温水源热泵回收这部分能量,制备生活热水的技术方案和经济分析。 关键词 中央空调冷凝热 热量回收 高温水源热泵 节能 环保 一、概述 如今,星级宾馆、酒店,都设有中央空调系统和24小时热水供应,多数情况下冷、热源分别设置,用冷水机组提供冷源,蒸汽或热水锅炉提供热源。众所周知,冷水机组...查看详情

    用户:dongmingzhh 浏览量:2563 时间:2003-07-16
  • 谁有这本规范,...查看详情

    用户:fen 浏览量:1505 时间:2003-06-05