距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问各位朋友:排烟与排风共用一个系统,设置双速风机,共用通风管道,每个排风口(单独的房间内)设置换气扇是否可行?如果不设换气扇是否可以?有没有相关规定?...查看详情
小弟看师兄们画地下车库的排烟管道都是沿墙走的,那样管道比较长,拐歪比较多,那样阻力就大,师兄们说美观而且不影响使用;我现在的疑问是,排烟管道可以走车库中间吗?那样管路短,阻力小,高手能不能给我讲讲这2种布置的优缺点...查看详情
地下室的排烟及通风管道可以穿越变电所吗...查看详情
空调和防排烟管道怎穿人防和非人防区? 能不能穿?? 怎么穿?? 谢谢指教...查看详情
排烟管道为白铁皮,必须刷防火漆(调和漆)吗?有何依据?...查看详情
请教列位指教地下车库防排烟管道的排烟口由常规的下进风改为侧进风,两种设置方式的利弊;愿闻其详...查看详情
100多人的厨房排烟管道是否需要防火阀,要的话是否需要与消防报警联动?...查看详情
一地下商场,层高较低,新风管道与排烟管道交叉,新风管道可否上翻避开排烟管道,然后下翻与排烟管道一个标高,即新风管道需4个90度弯头避开排烟管道. 望不吝赐教,谢谢...查看详情
玻镁风管能作排烟管道吗?(里面是白色泡沫板的保温材料,不防火的。)...查看详情
高层建筑的地下一层厨房排烟\排油烟各有一段横管道在夹层内(一层和二层间),设计院出图设计为刷防火涂料,打电话询问是否可取消\是否为防火规范强条规定,答复为刷防火涂料使用效果较好.请大家给个意见,多谢了. 高规8.4.9排烟管道必须采用不燃材料制作.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离. 技术措施4.1.23防烟与排烟系统中的风管\风口\风阀等...查看详情
保全防火板排烟风管特性、特点有那些?保全防火板排烟风管制作安装每平方米造价是多少?管井竖向吊装,保全防火板排烟风管强度是否能满足要求。请各位专家不吝赐教!...查看详情
地下车库的排烟一般都是靠外墙走管,大家有没有想过如果说不靠墙走的话是不是能减少配管长度呢?排烟管围设备房设置。。。希望大家给点意见!...查看详情
地下室排烟风管采用无机玻璃钢材料,安装单位在安装时采用的法兰垫片为泡沫橡塑材料,为难燃B1级。 咨询设计院说可以。 但我觉得应该不行。...查看详情
如题。不知道是A采用阻燃无机玻璃钢B采用镀锌铁皮C厚铁皮刷油这三种在技术上哪个更合理。在经济上呢??...查看详情
我看过不少设计院的图,吊顶内的排烟管都不保温,审图也没有提意见,可是规范中有要求做,大家是怎么做的呢...查看详情
现行的施工验收规范要求:排烟系统的风管在选材按高压系统施工,严密性试验执行按中压系统。薄钢板法兰连接不允许在高压系统中使用。请问各位大侠,排烟系统的风管能用薄钢板法兰连接吗?最好能提供权威性文件。谢谢了...查看详情
请教各位: 排烟管道什么情况下做保温,什么情况下不做保温? 新风管道一般都不做保温,是吗?...查看详情
想咨询大家有没有全面的阀门使用资料,虽然规范上和设计手册上有几条关于防火阀、防烟防火阀,排烟阀的设置情况,但好象还是不够全面,另外如风量调节阀、碟阀、止回阀等在怎样的情况下使用。还有符号表示的问题,我知道F.D.H表示280度防火阀,F.D表示70度防火阀,F.V.D表示什么含义啊...查看详情
如题,请教消防排烟风管板材厚度应该参照什么标准?非常感谢!!!!...查看详情
请问地下室排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的? 有一高层住宅地下室为商服,划分为4个防烟分区,设一个排烟系统兼平时排风,并按排风量的50%设排烟补风系统兼平时送风。 排烟系统风量是按最大防烟分区面积*120M3/H计算的,风管道计算也是按高规条文说明的方法计算的。但是排烟补风系统的管道是如何确定每段风量的?是按排烟管道的相同方法计算,还是按一般送风系统管道的风量累加方法进行计算,但风量累加方法...查看详情