正压送风系统更新时间:2024-04-21 21:06:04

本专题为土木在线正压送风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正压送风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    正压送风系统压差开关控制原理: 楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。 当压差值降低到...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:42 时间:2023-07-28
  • 通风排烟图片1

    这种支管直接连接在加压送风主管上是用来干嘛的?...查看详情

    用户:负责di包工头 浏览量:33 时间:2022-10-12
  • 1、什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! 2、什么是正压送风机? 向逃生楼道里...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:353 时间:2022-07-08
  • 一、正压送风系统简介 1.正压送风系统的选择依据 根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: (1)封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。 (2)当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 (3)独立前室、消防电梯...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:266 时间:2021-09-13
  • 余压监控系统,又称为余压控制系统,或压差测控系统,其主要用来控制正压送风启动后,通过控制旁通阀开启关闭,保证送风前室/合用前室或楼梯间的余压值维持在一个合理范围(前室/合用前室:25Pa≤余压值≤30Pa,楼梯间:40Pa≤余压值≤50Pa,详见《建筑防烟排烟系统技术规范》GB1251-2017). 余压监控系统图: 余压监控系统原理图: 设计依据: 中华人民共和国国家标准GB50016-20...查看详情

    用户:青岛蓝锐电子 浏览量:2185 时间:2019-08-09
  • 电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:1432 时间:2018-04-11
  • 通风排烟图片1

    楼宇自控包含了防排烟系统,其主要的功能在满足电梯前室、合并前室、消防楼梯、室内等个空间之间一个气体流量压差关系外,并保证了在消防火灾的环境下,保证烟气的室外排放或者烟道排放的要求,并防止送风道风压过大,导致安全门的无法正常推开,所以提出了防排烟系统的自动化控制,其系统控制的核心设备为:风机、风机旁通阀(泄压阀)、气流流量传感器、系统控制等组成,LFM7003风控制系统就是为了满足楼宇空间气体流量的...查看详情

    用户:压差开关 浏览量:368 时间:2017-08-17
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑 请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教! 5394574...查看详情

    用户:jiliwenjie 浏览量:2078 时间:2015-11-11
  • 规范要求混凝土风道风速不超过15m/s。 如果是楼梯间正压送风系统风速一般设计多少风速呢?风压如果按照估算,10Pa/m计算可以吗?...查看详情

    用户:whlwhl1987 浏览量:1102 时间:2015-09-07
  • 通风排烟图片1

    底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊! 三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取? 底商部分: 5279497 住宅部分: 5279498 谢谢各位工程师了!! 5279497 5279498...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:4548 时间:2015-07-31
  • 45层的住宅顶层,隔一个小时就会出现很响的一阵类似金属敲打的声音,物业说是 正压送风系统, 但是这个声音很大,请问各位大大,这个系统是有很大的噪音吗? 还是有可能是哪个部件安装不到位导致这么大的噪音,因为相邻的楼栋顶层没这个声音 谢谢解答...查看详情

    用户:weibo_1414380848055 浏览量:2398 时间:2014-10-27
  • 图纸简介: 镇江富润华庭四期建筑正压送风系统设计图,图纸包括:1、2、3#楼设计平面图及设计说明。 投稿网友: gingko_sf 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:gingko_sf 浏览量:615 时间:2014-07-07
  • 本帖最后由 小雨点168 于 2014-6-11 11:14 编辑 请教大家一个关于合用前室正压送风系统泄压的问题。...查看详情

    用户:小雨点1025 浏览量:1207 时间:2013-11-19
  • 在消防科学与技术2004年11月第23卷第6期中,文章《高层建筑加压送风系统正压值影响因素探讨》中提出的第六点问题:前室送风口的开启控制不合理。 具体描述为:规范规定前室常闭送风口应为现场手动打开或与火灾自动报警联动,但实际工程设计时前室常闭送风口不设选层开启的控制装置,风口与风机未设联动控制装置,风口与风机不能同时启动。 我的问题:1,规范规定----风口与风机未设联动控制装置,关于这一点的说明...查看详情

    用户:aclcy14 浏览量:709 时间:2013-11-10
  • 各位大侠,小弟在做一个酒店的消防工程,在做其中的正压送风系统时遇到一些小问题。 一台风量36000CMH,15kw的轴流风机,原本打算在屋顶下面那层吊装,但甲方改了该楼层的用途,原吊装方案因不能满足天花高度要求而更改为在屋顶坐装。 请问各位在屋顶坐装的风机需要做混凝土基础吗?有没有别的方法可以代替混凝土基础?...查看详情

    用户:jiang540058793 浏览量:927 时间:2013-08-09
  • 18层住宅有正压送风机必须设置火灾报警系统吗...查看详情

    用户:bingguibin 浏览量:1356 时间:2012-07-25
  • 地上、地下楼梯共用一套正压送风系统时,大家是如何处理的? 在上海,本人常采用地上、地下都设常闭多叶送风口,作为2个楼梯, 那着火开那,地下部分风量通常比较小,则可通过计算将1层或更多风口设为自垂式风口作为卸压阀! 这样做可以使风机,风井,风管最小化!地下着火时,一般就有1层及地下风口开启,逃生效果也是能满足的! 不知全国各地都是怎么处理这个问题的??请大家来坐坐!盼!!!...查看详情

    用户:ljd_xy 浏览量:3274 时间:2012-01-06
  • 最近去天津,检查了2处工地,都是高层民宅,屋面裸露,无重要房间,屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风 但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀,我在北京工地没见过 个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的,电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度,风口会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动,关闭风机。 我个人认为,防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止...查看详情

    用户:lucyxtx 浏览量:7283 时间:2011-12-16
  • 中央空调图片1

    楼道内的正压送风井能替代新风系统的新风井吗?这样设计合服规范吗? 4377194...查看详情

    用户:theolivetree 浏览量:9550 时间:2011-08-23
  • 本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:4296 时间:2011-07-14