  • 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:989 时间:2015-08-16
  • 一、工程概况: 1、 本工程项目地处于山西省太原市地下三层地上二十六层的综合酒店。总建筑面积:32300M2,建筑高度99.7M,空调面积为7970M2,空调总冷负荷为9500KW,总热负荷为6600KW。 2、 本建筑位于:北纬:37.78 东经:112.55 ① 夏季室外参数: 大气压:919.2hpa 干球温度:31.2℃ 湿球温度:23.4℃ 日平均温度:26.1℃ 日较差:9.8℃ 相对...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:638 时间:2015-08-03
  • 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:899 时间:2015-07-22
  • 此工程水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。 对于水源冷热水机组来说其实现夏冬季节制冷供暖的转换,是通过水路系统阀门的转换来进行的,夏季用户侧通过蒸发器回路供应冷冻水,冬季用户侧则通过冷凝器回路供...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1058 时间:2015-06-18
  • 采暖供热图片1

    摘要:介绍了室内风机盘管、水源水系统、机房、空调自控等方面的设计。阐述了系统设计的技术要点,分析了系统的初投资和运行费用。该系统自投入运行以来,效果良好。 1工程概况 本工程为2栋节能型住宅建筑,位于北京市海淀区某学院住宅区内。总建筑面积18744m2,层高2.8m,建筑总高度20.7m,地下1层,地上6层半(6层为复式结构),顶层北半部为露台,小区共有167户。本工程采用水源热泵空调系统...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:943 时间:2015-06-17
  • 1.总述 1.1 工程概况 无锡市清明桥历史文化街区已有3000多年历史,是锡城现存最典型、最完整的历史文化街区。位于无锡老城南门外古运河与伯渎港交汇处,以古运河为中轴、清明桥为中心,北起跨塘桥,南到南水仙庙,东起王元吉锅厂旧址,西到定胜河沿线,占地0.44平方公里,核心保护区面积18.78公顷。至今保持着路河并行的双棋盘城市格局,保留着小桥、流水、人家以及幽深古巷的江南水城特色。现存有全国文物保...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:603 时间:2015-06-12
  • 热泵工程图片1

    摘要:结合工程实例,介绍了污水源热泵项目从项目立项、方案设计、工程施工到机组运行的整个过程,详细介绍了该项目污水源热泵空调系统的技术设计特点及运行效果,指出了设计环节应注意的问题,并对污水源热泵空调系统的推广前景做出展望。 关键词:污水源热泵系统、设计、节能 1 引言 随着我国经济的发展,对能源的需求不断增加,对可再生能源的利用开发被提到了议事日程上。因此,开发新的可利用能源是目前各领域研究的重点...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1620 时间:2015-06-03
  • 采暖供热图片1

    1.总述 5144940 1.1建筑概况:水墨江南位于苏州园区星湖街东景路交汇处,北望金鸡湖,南眺独墅湖,西邻金鸡湖高尔夫球场,东靠星湖街,占据湖东高档生活的显赫地位。它占地约19.5万平方米,融汇中式传统底蕴与现代高尚生活元素,一面世即成为感动苏州的著名楼盘。 1.2地源热泵原理利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳...查看详情

    用户:xiaotoubaba888 浏览量:1101 时间:2015-05-20
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:4167 时间:2014-09-26
  • 图纸简介: 本工程建筑面积约为23413m2,一至四层为商铺与电影院,五至二十一层为住宅。系统配置22台空气源三联供机组,同时满足每天不少于60吨生活热水的使用条件。系统分为二套,一至四层为一套单独的系统,配置12台空气源三联供;五至二十一层配置10台空气源三联供机组;两套系统即可单独运行,也可并联运行,系统互为补充,机组互为备用。热水系统采用一套系统满足整栋建筑使用热水。夏季不管是任何一个系...查看详情

    用户:dayushen2009 浏览量:2942 时间:2014-09-22
  • 图纸简介: 地源热泵中央空调全套设计图,该项目为国家示范项目。 本设计包括:办公室、值班室、物业管理、社区用房等冷暖空调系统设计; 空调系统的冷热源设计;住宅系统的热水系统…… 图纸包含地埋管平面图、系统图、机房相关设计、末端相关设计、外网相关设计,非常全面的设计。 投稿网友: daishunbina 上传时间: 2014-09-16...查看详情

    用户:daishunbina 浏览量:2600 时间:2014-09-16
  • 图纸简介: 1.本工程的夏季冷源设置在地下层的制冷机房内,设有四台摸块式冷水机组,单台制冷量为276kW。冷冻水进/出水温度为12/7 C,冷却水进/出水温度为32/37℃。机房内设置有三台冷冻水循环泵(两工一备),泵与冷机一对二设置,压入式连接。还设有三台冷却水循环泵。2.机房内设一台智能换热机组,换热量为1200kW. 图纸包含:设计说明、半地下层空调通风系统平面图,机房水系统图 、三...查看详情

    用户:ghost9527 浏览量:5142 时间:2014-09-11
  • 图纸简介: 结合建筑的功能使用情况,空调系统采用1台水源热泵机组作为冷(热)源,制冷量为346KW,制热量为400KW。 1。水管材料空调水管小于等于DN100采用焊接钢管(焊接)。大于DN100采用无缝钢管(焊接)。凝结水管采用PPR管。 图纸包含:设计说明、一层空调平面图、二、三层空调平面图、机房系统原理图、空调系统图等。 投稿网友: wuyou_7312903 ...查看详情

    用户:wuyou_7312903 浏览量:7777 时间:2014-09-04
  • 地埋管地源热泵技术充分利用地壳表层土壤中储存的能量, 通过消耗一定的电能, 对室内进行供暖(冷),因其节能、适用范围广、运行耗电较少、维护费用低,使用周期长、低噪声、无需冬季运行除霜而受到关注。然而工程设计、施工中较易忽视的地方可能导致在工程实施过程中出现一些质量问题,甚至工程隐患。本文从地埋管地源热泵设计和施工两个方面进行分析,以期能对地源热泵系统正确应用有所帮助。 1 设计中应注意的问题 1....查看详情

    用户:liling122 浏览量:9586 时间:2014-08-28
  • 图纸简介: 工程概况:本工程位于邢台市,建筑总面积22507平方米,地上8层,一层4.5m,二-八层3.6m。图纸内包含:通风空调设计施工说明,地下室通风平面图,一层空调平面图,二层空调平面图,三层空调平面图,四层空调平面图,五层空调平面图,六-七层空调平面图,八层空调平面图,屋顶送风机.排风机平面.剖面图,空调风管剖面图,一层.二层空调水系统图,三-八层空调水系统图.立管图,地下室水源热泵机房...查看详情

    用户:guangming2040 浏览量:6946 时间:2014-08-21
  • 图纸简介: 本工程为某市餐饮建筑暖通设计,建筑物为四层钢筋混凝土框架结构。综合服务楼二期主要功能为厨房餐饮。主要设计内容为舒适性空调系统设计、送排风系统设计、地源热泵机房系统设计。图纸非常齐全、包含了地源热泵空调系统的原理+系统+平面,绘制深度符合设计标准。 投稿网友: vvybdick 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:vvybdick 浏览量:7003 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 空调系统方式: 1、本工程采用风机盘管加新风系统。 2、空调管道采用双管制系统,冬夏共用管道。 3、空调冷热源均由地源热泵系统提供,夏季为7/12℃冷冻水;冬季为 50/60℃热水。机组均设于地下一层机房内。4、空调冷负荷:650KW;空调热负荷:728KW。钻井224眼井,深80米。32单U型管。联管方式:八眼井并联连接到一个九通,再由九通接到分集水器。 图纸包含:设计说明、B系统...查看详情

    用户:pclong 浏览量:7662 时间:2014-08-15
  • 图纸简介: 本项目采用2台风冷冷热水模块式机组,全中央空调,空气-水系统。冷水系统:双管制、水平异程的闭式系统,只是夏季供冷。 冷水采用闭式机械循环系统,设置膨胀水箱,膨胀管接在回水管上。膨胀水箱采用成品。水管、风管沿墙的采用三角支架安装、悬空的门式吊架安装。冷水管、冷风管吊架处采用经防腐处理的木质垫托。图纸包含:设计说明、设备明细表、平面图、系统图等。 投稿网友: pd38341...查看详情

    用户:pd383417186 浏览量:8138 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 本图纸为上海某综合体育馆空调通风设计施工蓝纸;由国内某知名设计院设计。体育馆地上四层,地下一层,由比赛场、训练场以及附属用房组成。建筑高度为21.8m,总建筑面积36002m2,其中,地上建筑面积20758m2,地下建筑面积15244m2 。地下室为汽车库及机电设备用房;地上一层为新闻发布中心、壁球训练房、热交换机房等;二层为活动大厅和观众门厅;三层为活动大厅、乒乓球活动区、室内沙狐...查看详情

    用户:clown52 浏览量:7119 时间:2014-08-11
  • 图纸简介: 本建筑空调冷冻水系统采用分区一次泵变流量水系统,管程为异程。冷冻水供回水温度为7/12℃。)空调冷冻水系统的补水定压:采用定压补水装置进行系统的补水和定压,补水接自软化水箱,定压点设置在泵吸入端,即回水母管上。)系统回水总管设置平衡阀,便于系统初次调节;供回水设旁通管连通,上设压差旁通阀,旁通阀开闭通过供回水压差控制。 商厦空调设计图,非常详细,包括说明、通风平面图、空调平面图、机房...查看详情