  • 天正暖通图片1

    如图,请问热负荷计算这种地下一层的采暖小室怎么算,在1层上面添加一层还是在1层新建防空地下室,又或者是添加新建筑算呢?还是用其他方法?感谢各位大佬留言...查看详情

    用户:cof1636273676384 浏览量:60 时间:2023-05-11
  • 采暖供热图片1

    1、维护结构基本耗热量Q1 注:参考《民用建筑供暖通风与空气调节》(GB50019-2011)第五章 当设计房间与邻室之间温差大于5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量;当相邻房间温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算 其传热量。 2、附加耗热量 ①、朝向附加修正 ②、风力附加修正 ③、外门附加修正 ④...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:98 时间:2022-09-28
  • 如何计算基本耗热量? 节能改造,采暖工程时都需要进行热负荷的计算,可能用的最多的方法就是热指标法,即用热指标乘以面积得到我们需要的热负荷,然后根据热负荷配置各种采暖设备。 今天再分享一个简单计算方法。即: 基本耗热量=传热系数*传热面积*室内外温差 比如说你算窗户的耗热量,就用窗户的传热系数乘以窗户的面积,再乘以室内外温差。同理,如果是外墙,就用墙体的传热系数,乘以外墙面积,再乘以温差。同样也可以...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:328 时间:2022-07-26
  • 1.在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号 2、点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改 3、点击一号楼,如果设计中给定了固定的外墙、外窗、外门、...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:875 时间:2022-05-24
  • 1. 在建筑图纸上标注房间编号:先点击天正中的计算,计算中的房间,房间下属的搜索房间,出现下图,然后就圈选整层图纸(针对天正识别的墙体、门窗),各个房间的编号都有了。不需要做供暖的房间可删除房间编号 2、 点击负荷计算,出现下图二,热负荷计算就点击“黄色的小太阳”冷负荷就点击“蓝色雪花”。工程名称、工程地点都可以按照自己设计的修改 3、 点击一号楼,如果设...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:7296 时间:2020-12-17
  • 收录于话题在温室大棚供暖工程设计中,首先要确定一些设计条件,例如:采暖室外设计温度、室内设计温度、室外风速等,根据选定的设计条件计算得出的供热量,称为采暖设计热负荷。实际工程中,由于室外环境最低温度一般出现于后半夜至凌晨,此时的供热量要求最大,因此温室设计一般用此刻的供热量作为采暖设计热负荷。由于是夜间,因此太阳辐射热量、人体发热、照明、设备运行的发热量等均忽略不计。夜间也不需要通风,不会频繁开门...查看详情

    用户:gienix 浏览量:502 时间:2020-11-25
  • 免责声明 : 本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:583 时间:2020-11-20
  • 中央空调图片1

    来源:土木工程网 如有侵权请联系删除 在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。 下表给出了不同地区的推荐采暖负荷: 注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此计算结果仅供参考和校核。 下图是中国热工计算的分区图: 62119...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:3045 时间:2019-11-27
  • 1、提取房间的时候,有些房间有室内外高差,这个时候,如何设置?如果房间是净高5.1,低于室外0.3,高于室外4.8,这个时候在哪个界面的哪个选项中设置? 2、计算后的输出计算书中,墙体的长度怎么总是和图纸中的长度不一致,既不是轴线间距的长度,也不是外墙的长度,怎么回事?老同事审核计算书的时候拿着计算器怎么也核对不上,这个不太好解释,呵呵。 3、采暖水力计算的时候,在计算的预览图面中怎么什么...查看详情

    用户:xingqiu_apaqi 浏览量:2335 时间:2018-04-02
  • 房间内墙热负荷计算中,非采暖邻室温度或走廊一般怎么取值比较合理?...查看详情

    用户:xzj0718 浏览量:1702 时间:2018-01-31
  • 采暖热负荷计算书,其中以htm 为后缀的是什么文件,怎么打开?...查看详情

    用户:暖通给排水牛犇 浏览量:544 时间:2017-07-12
  • 请教,为何采暖负荷可以按稳态传热计算,而冷负荷就必须按逐时冷负荷叠加最大值来计算?对于采暖负荷来说,不是同冷负荷一样,不同方位,不同时刻的不同房间热负荷也不同,应该与冷负荷计算方法一致才对呀! 另外,采暖负荷围护结构传热计算时,外表面温度可以取室外计算温度,而冷负荷计算时,外表面温度就不能用室外计算温度,为什么?规范附录中给出了四个代表地区的外墙外表面温度,其它城市的没有给,如何计算呢? 另外,为...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:10505 时间:2016-11-13
  • 天正暖通图片1

    各位好: 新人首贴,让我看到你们的热情~~ 如图所示,采暖负荷计算添加渗透这一项,5491132 想知道小时人流量哪里可以查到?我找了几天没找到。 另:常规冷风侵入计算方法是用外门附加率N乘外门基本耗热量,怎么在软件里调出这种计算方法? 5491132...查看详情

    用户:co1458743506711 浏览量:6754 时间:2016-03-23
  • 采暖供热图片1

    这是一栋9层的多层建筑的其中一个户型,3002客厅,面积26.22㎡,阳台不设置采暖,供回水温度45/35,地点山东德州,3002客厅只有一个内墙和内门存在散热损失,负荷软件计算出本房间采暖负荷为543W,不知道是不是热负荷计算错了 热负荷指标才20.7W 根据负荷计算不出盘管间距。 根据房间面积、室内设计温度18℃,盘管间距300 计算出2608.89W 大于计算热负荷543W 是否要根据260...查看详情

    用户:文乐心语 浏览量:27264 时间:2015-05-18
  • 有诸多问题需求教,有大神指点QQ1076568587...查看详情

    用户:刘建珍 浏览量:2451 时间:2014-12-05
  • 是用软件计算的还是计算书算的? 天正计算的还是鸿业计算的?好像还有一种热指标法? 新手,对这个问题不是很理解,高手望解答一下。...查看详情

    用户:李工在线 浏览量:4304 时间:2014-10-21
  • 我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。 1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w 外窗冷风耗热量 Q冷=0.2...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1111 时间:2014-06-16
  • 请教各位行家: 1、请教电油汀散热器,电热转换效率是多少,如设计计算房间采暖负荷为2003W,可否采用2000w(电气 最大额定输入功率)的油汀电暖气?...查看详情

    用户:furlings 浏览量:1326 时间:2013-12-15
  • 天正暖通能否设定某房间为非采暖房间?...查看详情

    用户:chendgc 浏览量:1159 时间:2013-11-27
  • 各位地下室外墙侧墙负荷,大家都是如何计算的啊?室外温度怎么取的?...查看详情

    用户:whgp9903 浏览量:1107 时间:2013-08-26