    现新建的住宅楼、酒店等建筑,对于厨房、卫生间排风井道常用的施工方式是采用成品通风井道及简易塑料止回阀;见下图 4954527 4954533 请大家看图讨论; 1、垂直通风井周围墙体是否算防火墙?采用成品通风道是否可以达到相应耐火等级? 2、垂直通风井 上安装的塑料止回阀是否可以满足消防规范要求? 根据《建规》条文要求:公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀...查看详情

    用户:zx7610 浏览量:35056 时间:2014-08-13
  • 本人比较菜,请教几个弱一点的问题: 1、对于住宅厨房排烟,是不是由于各户采用了户用排油烟机,所以屋顶的通风帽就应该无动力的排烟装置?不需要采用通风机了?在设计中,这项是不是归属建筑设计来作了呢? 2、对于住宅卫生间一般设排风扇,屋顶设排风机。排风扇和屋顶排风机是如何联动的呢? 3、对于宾馆客房卫生间排气是不是还可以采用热回收式新风机组换气的方式,这种方式是不是就不需要卫生间排气扇了,直接采用卫生间...查看详情

    用户:shimiao74 浏览量:1860 时间:2013-12-30
  • 餐厅厨房的排风,经常出现有的地方风速很大,有的地方风速达不到要求,这是什么原因呢,有什么呢解决办法吗?还有一个,就是新排风机很吵,加了静压箱效果都不是很好,请问有什么比较有效的方法吗?谢谢各位啦!...查看详情

    用户:ziyuan7812 浏览量:696 时间:2013-09-22
  • 大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。 存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气 抛砖...查看详情

    用户:whgp9903 浏览量:34307 时间:2013-08-24
  • 我这里是一个购物中心,共四层,其中负一和四层餐饮较多,中间楼层穿插有餐饮。 受环境限制,多数为共用排油烟、新风井道。经查相关规范,厨房的新风量应为排风量的80-90%,以前运行过的项目也是这么设计的,运行良好,现设计厨房的新风量是排风量的60%,请问会有影响吗?...查看详情

    用户:son570 浏览量:3179 时间:2013-07-25
  • 图纸简介: 建筑外挂钢制消防加压送风井安装节点或用于厨房排风排烟 投稿网友: dwq83 上传时间: 2013-04-11 图纸省份: 内蒙古...查看详情

    用户:代8d 浏览量:779 时间:2013-04-11
  • 辽2009J802-1 厨房、卫生间自动调压式排风道...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:3230 时间:2013-01-21
  • 我请教个问题,简明通风设计手册,孙一坚主编,第584页,局部排风量L=1000*P*H,左边的单位是m3/h,右面的单位分别是m和m,两侧的单位对不上啊。是怎么回事啊?有人说问题的关键在1000上,可是1000是个数,属无量量纲,单位是1呀。怎么样左面都是m3/h,右面都是m2呀 谁能告诉我这个公式是怎么来的?...查看详情

    用户:ff0082 浏览量:1338 时间:2012-08-27
  • 在做一个工程,有一层是厨房区域,设计了厨房排油烟风机兼事故排风机,不知道在火灾时,是不是需要消防模块来控制,需要直启线控制吗?...查看详情

    用户:msdwy 浏览量:4800 时间:2012-04-11
  • 我们做的很多宴会厅一般均设置全空气系统,新风量是比较大的,空调排风如果直接排掉有点可惜?现有两种方案,一种是设置排风热回收,一种是将宴会厅的空调排风排到厨房里面,以解决厨房太热的问题?大家一般的做法是什么? 还有就是一般大的厨房大家做不做空调?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:2970 时间:2012-02-18
  • 地下室厨房设计问题: 1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗? 2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分? 3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范? 4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:8739 时间:2011-11-25
    用户:小小兵 浏览量:2288 时间:2011-11-25
  • 厨房油烟污染成为室内最大的污染源,请各位指教一下除户内安装抽油烟机外,是否需要考虑排风扇?...查看详情

    用户:wo131421 浏览量:1065 时间:2011-11-07
  • 厨房冷拼间排风为何要设置防爆设备?...查看详情

    用户:daerba88 浏览量:1412 时间:2011-08-21
  • 请教各位,厨房的排风是如何计算的,补风是排风量得多少合适,谢谢!!!...查看详情

    用户:jjx0710 浏览量:13443 时间:2011-08-04
  • 我们图上居然还用这个图集,好不容易找着个复印本,传上来,希望有人能用到。 住宅厨房卫生间变压式排风道图集(II型)吉J2002-004 DBJT06-89-2002 我们图上居然还用这个图集,好不容易找着个复印本,传上来,希望有人能用到。 住宅厨房卫生间变压式排风道图集(II型)吉J2002-004 DBJT06-89-2002...查看详情

    用户:dwm7758521 浏览量:3586 时间:2011-06-16
  • rt...查看详情

    用户:zhaoyu1st 浏览量:1442 时间:2011-05-13
  • 在实际工程中经常要在公共建筑的食堂厨房、卫生间等处安装排风道,能够参考的资料都是住宅用通风道,适用范围不包括公共建筑,有知道遇到这种情况排风道的设置依据吗?...查看详情

    用户:zhaoliangsh 浏览量:13478 时间:2011-03-29
  • 如题,规范说厨房应独立设置排风井,但现在工地只有一个井,边上就是个卫生将,无法再立井了,怎么解决呢,求组...查看详情

    用户:netling 浏览量:12784 时间:2011-03-28
  • 发一个地方图集!希望能帮助需要的人!...查看详情

    用户:dlok531 浏览量:3918 时间:2011-03-21