地源热泵井更新时间:2024-04-25 08:18:17

本专题为土木在线地源热泵井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地源热泵井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位同行,请问据您所知的地源热泵井打在学校操场下的地源热泵项目有哪些?感谢提供!!...查看详情

    用户:暖通小妮子 浏览量:812 时间:2018-02-28
  • 图纸简介: 沈阳某酒店地源热泵系统设计图。本设计为沈阳汉庭快捷酒店雍伦路店中央空调设计,总建筑面积8000m2.建筑高度69.7m。本设计酒店内的空调系统均为采用风机盘管形式.厨房通风请厨房公司另行设计。不包括消防排烟。空调通风管材料选用镀锌钢板,保温材料选用20mm厚橡塑.1.本工程采用水源热泵供冷、热。夏季空调冷负荷为600KW,冬季空调设计热负荷为600KW生活热水热量195KW.冷指标8...查看详情

    用户:hoteasyer 浏览量:2715 时间:2014-09-22
  • 新接了一个地源热泵的工程,是一个别墅,在张家口,热负荷大概有8KW,不知打几眼井,也不知道是怎么计算的,听说底下温度比当地年平均稳定高4度,一米pe管的散热量大概是多啊!也不知道打井的成本是多少,一米大概多少钱,打了几个电话一个报价是600.一个是130 到140,问了同学说他们那是一米10块到14,当然他那打240多口,我这工程量小可定报价就高了,大概多少钱合适,总不能打3口100的井花2,到3...查看详情

    用户:gree000 浏览量:23880 时间:2012-09-07
  • 如题、、看了几个设计了,但是没看出规律啊。...查看详情

    用户:intel110a 浏览量:958 时间:2012-07-26
  • 如题啊。。...查看详情

    用户:intel110a 浏览量:674 时间:2012-07-26
  • 工地图片图片1

    我们在山西做的地源热泵实验井 本帖最后由 artrogue 于 2012-7-13 16:35 编辑 ] 4528004 4528005 4528006 4528007...查看详情

    用户:artrogue 浏览量:1557 时间:2012-07-13
  • 请教一个问题:外网的分集水器井怎么做比较合理,如何解决排水问题,哪位大侠能提供一些照片?感激不尽!...查看详情

    用户:xaiqi 浏览量:4679 时间:2011-11-08
  • 地下水地源热泵热源井设计方法研究...查看详情

    用户:ishmilypp 浏览量:971 时间:2010-11-17
  • 才发现,原来网上那么多人研究水源热泵循环井。正好这两天没什么事,给大家讲讲水井的事。从事打井的都知道,打井这活地域性极强,打井施工跟土建和设备安装施工有很大不同,没有什么太可行的通用标准,再就是验收标准,也就是出水量标准,一个地方一个样,甚至一个地方也不一样。另外打井这活还是个隐蔽工程,打井的人也要保护自己的利益,这更让初次接触水井的空调设计人员挠头。 先写这么多,算是个开头,再写的话,难免会有失...查看详情

    用户:bdwqning 浏览量:60237 时间:2010-06-18
  • 绿色建筑设计图片1

    专业从事钻深水井、打深井、工程降水、深井降水、安装水空调、安装冷风机、钻岩石井、做水源热泵、地源热泵、钻井等等。业务遍布全国各地,欢迎各企事业来电,来函咨询,我们将尽我们的所能给予此方面的技术服务。 服务项目具体介绍: 一、深水井: ①钻探深度为20米—300米。 ②取水量在每小时1—100吨。 ③水温在17度左右,广泛用于生产、生活和厂用冷却。 ④深井隐蔽不占场地、施工条件要求不...查看详情

    用户:dfhong718510 浏览量:3338 时间:2010-04-29
  • 现施工一水源热泵机房,有个问题想请教大侠,就是水源井回水管道上需不需要加阀门进行稳压。 机房图纸一并附上,忘高人能够指点。...查看详情

    用户:jsl1074 浏览量:2043 时间:2009-06-02
  • 请教!降水井做地源热泵可行吗?用自吸式水泵好还是潜水泵好呢?水位距离地面只有5米,井深15米,用的设备水流量4.6/h,管径DN3.2,水压降58kpa,定额冷量20KW,谢谢各位!...查看详情

    用户:hnac86 浏览量:1909 时间:2009-04-15
  • 我现在有4套90平米住房,总面积360平米左右,但是分别处在底层、11层、12层、13层,有现成的两口建地下室留下的降水井,地下水位很高,流量应该没有问题,水温在16度左右,想请教各位专家做地源热泵有什么好的方案?谢谢!...查看详情

    用户:hnac86 浏览量:1146 时间:2009-02-20
  • 山东枣庄厚德钻探有限公司成立于1992年。 本司专业从事施工地源热泵钻孔工程、水文勘察、水井工程、水井钻探、桩基工程、地质勘察、桥梁桩基等。集新型节能环保型地源热泵系统设备、水空调、深水井专用水泵的生成、销售与安装施工为一体的综合性公司。 公司拥有轻便型沙土井钻探设备22台、地质勘探机2台,2000型钻机2台,3000型钻机1台。 可以提供大规模的地源热泵井钻探服务。 也可以提供地热井钻探...查看详情

    用户:sdhdzt 浏览量:1893 时间:2008-12-10
  • 最近发现有些网友关于地下水的地源热泵系统热源井设计不太清楚,沈阳市城乡建设委员会去年曾经发个文件,我觉得很好.推荐给网友.有些晚了,抱歉. 关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定 沈建发﹝2007﹞ 155号 关于地下水地源热泵系统热源井设计的暂行规定 各建设、勘察设计、审图、施工、监理单位及有关部门: 推广应用地源热泵技术是我市优化能源结构,促进城市可持续发展的重要举措。为保证地下水地源热泵...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:6245 时间:2008-12-01
  • 一栋小洋房要地源热泵,请教地源热泵高人。 300平米,计划竖直埋管,大概需要几口井,双U管需要几管? 多谢!...查看详情

    用户:lauyc 浏览量:8808 时间:2008-03-01
  • 桩埋管和井埋管地源热泵系统有什么区别?是不是就是井埋管系统深一些,或者是桩埋管是在土建的桩基内?...查看详情

    用户:lyppyq 浏览量:2095 时间:2007-11-06
  • 现在有一个项目,采用水源热泵机组,制冷量6000kw,需要井水量550m3/h,可是甲方打井只能提供300m3/h,并且不能再打井了,怎么解决,用混水设备能节约水?还是怎么,大家讨论一下吧...查看详情

    用户:zxw807 浏览量:3079 时间:2007-06-15
  • 在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝赐教!!! 小弟先行拜谢!!!...查看详情

    用户:kdltaishan 浏览量:6571 时间:2007-03-05
  • 现一建筑物共需总制冷量为150KCAL,总制热量为100KCAL,应选何种水源热泵,井水流量如何确定?冷热循环水量又需多大?...查看详情

    用户:jxgky 浏览量:12561 时间:2006-03-17