防烟楼梯更新时间:2024-04-28 21:45:07

本专题为土木在线防烟楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防烟楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake 4820008...查看详情

    用户:chenzifa 浏览量:2042 时间:2013-12-10
  • 居住建筑设计图片1

    是否可以利用阳台作为防烟楼梯间的前室,附图的设计方案是否可行?拜求大神 4803956...查看详情

    用户:jiegou198604071119 浏览量:11436 时间:2013-11-22
  • 高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。 对于这条规范,大家这样做过吗?具体怎么执行呢。压差自动调节装置是什么样的呢...查看详情

    用户:l_h_jw85 浏览量:1342 时间:2013-10-29
  • 一栋建筑高度大于50米的一类高层,防烟楼梯间设正压送风,甲方不同意设竖井说占地方,说咨询了别的设计院可以每2-3层设置一台正压送风机,火灾时同时开启,这样可行吗,大家有这样做过的吗?...查看详情

    用户:l_h_jw85 浏览量:4536 时间:2013-10-12
  • 本案1类高层建筑,高度80米,地下室2层,1层~3层为商业部分群楼,4层架空层,5层为住宅。住宅楼梯和商业部分楼梯是分开独立设置的。根据高规6.2.1一类建筑和超过32米二类建筑就需要做防烟楼梯间(需要搞前室)。6.2.2裙楼不超过32米二类建筑就设封闭楼梯间(可以没前室)。那么我这案例,裙楼是否应该搞成放烟前室?根据规范是需要搞哦???...查看详情

    用户:雯雯朋友 浏览量:1646 时间:2013-08-22
  • 根据规范,防烟楼梯间、前室、合用前室在可以自然排烟的前提下,开窗的高度有要求么? 高规的描述为:可开启外窗 低规的描述为:自然排烟口的净面积 综上:自然排烟窗应考虑有效面积,但是高度是否一定要在室内净高1/2以上呢? 条文解释中:楼梯间的开窗除顶层外,可以上下层调整,应该开窗的高度无限制。前室(合用前室)无具体要求。 高规中的条文解释中:考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,那为什...查看详情

    用户:new_hvacer 浏览量:9655 时间:2013-08-22
  • 目前楼梯间及前室的正压值控制方法大致有三种:余压阀、旁通、风机变频。 正压送风的风量计算方法有两种:压差法、风速法(当然也可以查规范中给出的加压送风最小控制风量的表,这个表中的数值其实也是按照风速法计算而来,风速法计算的数值一般都会比压差法大) 消防规范(高规、建规)中给出了2个要求: 1、楼梯间以及前室的正压值 2、最小风量(加压送风最小控制风量的表) 而三种控制方法也只有余压阀控制正压的方法能...查看详情

    用户:余古月 浏览量:2108 时间:2013-08-10
  • 新人,一直不是很了解什么时候要设置防超压的措施,手册上也只是模糊的写了压差法和风速法计算风量有很大差距时要设置,希望暖通专业的前辈能给讲讲这方面知识...查看详情

    用户:苦涩的橘子 浏览量:1708 时间:2013-07-10
  • 地上与地下防烟楼梯间加压送风系统,两个独立的送风系统可以合用风道,但是如果地上地下防烟楼梯间需要同时开启,那这种情况下怎么解决,求解惑。...查看详情

    用户:eyadin_5 浏览量:3655 时间:2013-07-04
  • 一类公建,防烟楼梯间或合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗? 火灾时如果窗子打开了,又加压送风,是不是会有影响啊?还是我想多了?...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:5635 时间:2013-05-08
  • 如题,前室和防烟楼梯间的风机怎么选呢,我选的都是SWF的风机,审图的时候发给我的审查表上讲,我选的风机不对,具体的改怎么选择,希望大虾们知道的告诉我哦!...查看详情

    用户:maryalchen 浏览量:992 时间:2013-04-22
  • 防烟楼梯间及其合用前室(消防电梯)可以都采用自然排烟吗?...查看详情

    用户:yuran0212 浏览量:2971 时间:2013-04-15
  • 本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-4-16 23:13 编辑 如题,楼以建好,属于改造项目了。 若使用防火阀装于排风管道与风井连接处,一旦防烟风机启动,关闭排风风机,关闭防火阀。 是否可行? 貌似规范没有说行,也没有说不行。...查看详情

    用户:lihuajiancn 浏览量:1418 时间:2013-04-15
  • 大家解释一下:为啥一般情况下防烟楼梯间的加压送风口全开,而前室或合用前室的开三个风口!前室或合用前室加压送风量三个风口均分总风量这可能是原因,但是前室和合用前室为啥不和防烟楼梯间一样,每个风口都均分风量呢?再者为啥防烟楼梯间可以隔2-3层设一个加压送风口,依据是啥啊?想弄清楚其中的原因!...查看详情

    用户:刘云云 浏览量:14012 时间:2013-04-01
  • 前室加压送风机和防烟楼梯间选型依据的风量分别是什么?前室内送风口选用常闭型和常开型是风别依据的是哪个风量?(总风量还是一层的风量)防烟楼梯间一般为常开型风口,那么是不是应该根据总风量(和风压)来选择风机型号啊?...查看详情

    用户:刘云云 浏览量:3139 时间:2013-03-30
  • 低层建筑,一共六层,首至三层为裙楼,四层以上为塔楼,首至三层楼梯间处在建筑的中间不能开窗、四层楼梯间通向三层屋面有开门,五至六层有靠外墙的开窗。请问这样可以当作封闭楼梯间吗?需要设置防烟楼梯间及前室吗?如要的话,如何设置机械防烟系统。风量该如何计算。期待高手的解答。...查看详情

    用户:mycmyc 浏览量:996 时间:2013-03-14
  • 低层建筑,一共六层,首至三层为裙楼,四层以上为塔楼,首至三层楼梯间处在建筑的中间不能开窗、四层楼梯间通向三层屋面有开门,五至六层有靠外墙的开窗。请问这样可以当作封闭楼梯间吗?需要设置防烟楼梯间及前室吗?如要的话,如何设置机械防烟系统。风量该如何计算。期待高手的解答。...查看详情

    用户:mycmyc 浏览量:1102 时间:2013-03-14
  • 对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况),三合一前室(楼梯间前室和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施。且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。这是一个“一座防烟楼梯间同时带有前室、合用前室”的特殊楼梯间,我们的加压送风量结果与表中的哪一个值比较?是防烟楼梯间、合...查看详情

    用户:weiwanyou1985 浏览量:2657 时间:2013-03-02
  • 上海地区一类高层地下室防烟楼梯间和消防电梯楼梯间合用前室的正压送风井道跟上部可以合用吗?...查看详情

    用户:zt0812 浏览量:2237 时间:2013-01-06
  • 二类高层地下室防烟楼梯间需要单独加压送风么。地上部分巳满足自然排烟。首层与地下室楼梯间有防火门给隔开了。地下只一层...查看详情

    用户:webo 浏览量:1903 时间:2012-12-28