供热管道施工更新时间:2024-05-03 02:07:25

本专题为土木在线供热管道施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供热管道施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 室外排水管道属基础工程,受自然因素和施工环境影响较大,要在有限的工期内保证质量,工序的安排和施工措施的正确与否十分重要。1 正常施工安排 开挖管道沟槽→清槽→浇筑条形基础砼→安置管道→浇筑管座砼→抹带、养护→人工回填土至管顶以下 50cm→机械全面回填至设计标高。 2 施工过程常见问题 1、管沟在开挖以前,应做好地表排水工作。开挖区内的水沟和管道应改道,以防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土被破...查看详情

    用户:bvsxlwea 浏览量:156 时间:2021-06-07
  • 收录于话题城市热力管网的布置应在城市规划的指导下,考虑热负荷分布,热源位置,与各种地上、地下管道及构筑物、园林绿地的关系和水文、地质条件等多种因素,经技术经济比较确定。热力管网管道选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段。热力管网管道可以和自来水管道、电压10KV以下的电力电缆、通讯线路、压缩空气管道、压力排水管道和重油管道一起敷设在综合管沟内。但热力管道应高于...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:325 时间:2021-03-10
  • 采暖供热图片1

    1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:1569 时间:2015-06-10
  • 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1063 时间:2015-06-08
  • 3.4架空管道安装: 3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。 3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:892 时间:2015-06-08
  • 5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:921 时间:2015-06-08
  • 供热管线直埋供热管道施工方案 在本标段中部分供热管线穿越现有的市政道路,采用直埋敷设的形式(穿越夏港大道段采用顶管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安装供热管道。 施工工艺:施工准备-管坑开挖-垫层施工-套管施工-供热管道防腐保温、安装-补偿器安装-水压试验-防腐保温修补-管坑回填-路面修复。 其中施工准备、供热管道安装、补偿器安装、水压试验、防腐保温、路面修复等工序跟架空管道施...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1528 时间:2015-06-08
  • 哪位高手有导热油锅炉+管道供热工程的现场施工图片、图纸或者相关的资料,赐教一下, 谢谢!...查看详情

    用户:woniu999 浏览量:3015 时间:2010-01-25