  • 0 引言 随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助...查看详情

    用户:qq56904799 浏览量:20 时间:2024-03-12
  • 制冷技术图片1

    精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:43 时间:2023-01-28
  • 来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们 —《END》—...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:66 时间:2022-03-30
  • 收录于话题随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助。 医院影...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:722 时间:2020-10-27
  • 中央空调图片1

    来源:网络 如有侵权请联系删除 机房专用空调一般都配备了专用加湿系统,其作用是当室内相对湿度较低时,自动控制加湿,使室内空气的湿度达到要求,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器反馈回来的数据能够精确地控制机房内的温度和湿度,机房专用空调的加湿方式主要根据用户所在地域的不同及水质差异选择使用,下面分别介绍数据机房专用空调加湿方式以及加湿器检修方法。 数据机...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:945 时间:2019-07-25
  • 中央空调图片1

    6098659 1、机房显热量来源: (1)、透过外窗进人室内的太阳辐射热量; (2)、通过围护结构传人室内的热量; (3)、设备散热量; (4)、人体散热量; (5)、照明散热量; (6)、新风散热量。 2、机房潜热量来源: (1)、工作人员人体散热量; (2)、渗透空气及新风换气散热量。 (二) 机房冷负荷: 在某一时刻为保持房间具有稳定的...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1429 时间:2019-01-15
  • 一、冷量单位5744318千瓦(kw)—国际单位制,把制冷量统一到功率相同单位,是现在制冷界努力的方向大卡(kcal/h)一习惯使用单位,与kw的换算关系为1kcal/h=1.163w1w=0.86kcal/h1万大卡=11.6千瓦冷吨(RT)----1吨0摄氏度的冰在24小时内变成0摄氏度水所吸收的热量。1冷吨=3.517kw匹(HP)---又称马力、匹马力,即表示输入功率,也常表示制冷量。表示...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:1831 时间:2017-03-17
  • 中央空调图片1

    空调原理及系统组成 传热方式与热学定律 对流、传导、辐射 对流:通过流体流动把热量带走。 传导:相互接触的物体之间或物体内部温差传。 辐射:物体通过发出红外线方式把热量散发出去。 热力学第一定律: 能量是可以转换的,可以传递的,能量的总量保持不。物质吸收了热量膨胀,对外界作功把一部份能量传给了外界,热能转化为机械能。 热力学第二定律: 指出了在自然条件下热量只能从高温物体向低温物体转移,而不能由低...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:12271 时间:2015-06-11
  • 图纸简介: 本工程集客房、餐饮、会议、娱乐等为一体多功能旅馆建筑,地下层为汽车库及设备用房;1层为宾馆大堂、精品屋、拉丁餐厅及管理用房;2层为大餐厅及包箱;3层为会议室(兼多功能厅)及包箱;4层为舞厅及KTV包箱;设备层现改为康乐中心;5~19层为客房;20层为茶座;21层为机房及其它用房。总建筑面积约26000m ,建筑高度约79m,消防按一类高层民用建筑设计。 图纸包含:设计说明、机房平面图...查看详情

    用户:yclin_wei 浏览量:6434 时间:2014-08-05
  • 图纸简介: 本图纸为15万平米综合体二层地下室空调机房泵房诱导通风人防暖通给排水设计图纸,图纸包括空调机房原理图、布置图、剖面图、车库诱导通风图纸、设计说明、人防战时平时通风图纸。 投稿网友: wangnanyangfengwu 上传时间: 2014-06-30...查看详情

    用户:wangnanyangfengwu 浏览量:2213 时间:2014-06-30
  • 图纸简介: 1.本工程为大厦工程,建筑面积8682.97平方米,共六层,建筑高度23.06米. 2.本设计包括建筑物内的空调系统、通风及走廊排烟设计. 3.该工程空调系统采用集中式空调系统,夏季空调总冷负荷为865kW,冬季空调总热负荷为826kW.夏季及过渡季节设计3台YCAB250RC50C型风冷涡旋式冷水机组/空气源热泵,为空调系统提供为7-12%%dC的冷水;冬季设计二台板式换热器,...查看详情

    用户:xuyingyun2012 浏览量:355 时间:2013-10-09
  • 图纸简介: 威海某二十七层商业综合暖通施工图空调机房详图 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-09-16 图纸省份: 山东...查看详情

    用户:liweishijie 浏览量:572 时间:2013-09-16
  • 图纸简介: 此部分为威海某二十七层商业综合暖通施工图公寓楼空调机房平面图(三),还包括供暖详图,供暖平面,因图纸较大分开上传,包括,详图,系统图,安装大样等,可供参考。 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-09-16...查看详情

    用户:liweishijie 浏览量:384 时间:2013-09-16
  • 图纸简介: 本工程为冷冻机房,图中包括设计说明以及图例、系统图、设备及其管道布置图,屋面冷却塔管道布置图,可供参考。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16...查看详情

    用户:wysjs 浏览量:312 时间:2013-09-16