排烟通风更新时间:2025-12-03 02:54:42

本专题为土木在线排烟通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下汽车库通风排烟的方式比较 1. 有关规范要求(《建规》,《高规》及《汽规》) 1) 换气次数不小于6h-1。 2) 排风按上部排出风量的1/3~1/2,下部排风1/2~2/3 计算。 3) 面积超过2000m2 的应设机械排烟,且补风量不小于排烟量的50%。 4) 若设机械排烟,每个防烟分区不宜超过2000m2,建议每个分区设一套排烟系统。 2. 通风方式比较 1) 排风、排烟系统完全分开。简...查看详情

    用户:弗兰克1 浏览量:1381 时间:2006-12-27
  • 一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量...查看详情

    用户:liu_yingchun73 浏览量:1952 时间:2006-12-25
  • 高层建筑地下车库通风排烟问题刍议...查看详情

    用户:somebody665 浏览量:3504 时间:2006-12-24
  • 该小高层为住宅楼,地上11层,地下一层,(1)有一配电室,需要做通风吗?换气次数3~4次每小时可以吗? (2)该住宅楼为3个单元,地下室分为2个防火分区,用防火门分开,请问内走道是否以防火门为界,作为2个内走道划分,自然排烟的开窗面积,是否够?(窗户为全开。)有附图...查看详情

    用户:chengzhaoxia2004 浏览量:856 时间:2006-12-23
  • 发电机房的通风排烟竖井面积多大有规定吗?通风竖井和排烟竖井合用可以吗?...查看详情

    用户:caj308 浏览量:1630 时间:2006-12-22
  • 该工程为一高层小区的会所及设备用房,地上一层,地下二层,地下一层为配电室,开敞空间,面积为432平方米;地下二层为换热站,消防水泵房,生活水泵房3间房,换热站面积为234平方米,消防水泵房面积为54平方米,生活水泵房面积为108平方米。请问: (1) 地下一、二层需做机械排烟排风及机械送风。地下一、二层分别为竖直方向两个防火分区,地下二层3个房间是否为3个防烟分区,计算地下二层最大排烟量按担负两个...查看详情

    用户:chengzhaoxia2004 浏览量:2342 时间:2006-12-18
  • 建筑高度为超过50米的一类商住楼,地下车库二层,每层建筑面积不超过2000平方米,需要设计防排烟吗?...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:890 时间:2006-12-05
  • 针对设计进行图纸会审应从哪些方面进行?请经验丰富的同仁帮忙。...查看详情

    用户:hok1212 浏览量:1450 时间:2006-12-02
  • 面积在几百到一千多平方的高层建筑地下车库到底要不要排烟? 如果按地下车库考虑没超过2000平方不要排烟,如果按高层地下室考虑则要排烟. 到底需不需要排烟请各位大侠指点....查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:958 时间:2006-11-21
  • 防排烟的通风中,出口部分是埋地风管,除选用无缝钢管外,还能选用哪些材料?...查看详情

    用户:xingtianfei 浏览量:4372 时间:2006-10-31
  • 通风与排烟计算时的层高按多少计 层高3.9m 通风换气次数为4还是6,住宅下面的汽车库...查看详情

    用户:oneapple 浏览量:2889 时间:2006-10-31
  • 小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数? 我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。 希望高手能说得细一点, 1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪...查看详情

    用户:admin668 浏览量:2656 时间:2006-09-15
  • 机械立体车库(包括塔式车库)为全自动机械式停车。平时库内无人进出,无尾气排放,因此也不存在上部1/3、下部2/3的排风问题。现行车库设计规范及其防火规范对该部分只粗略提级,但无硬性数据指标。该类车库通风及排烟问题如何解决,望同行们不吝赐教!...查看详情

    用户:tjw1001 浏览量:5053 时间:2006-09-15
  • 如题:该甲方为节约投资,设想并决定将车库做成地上式架空车库,车库与各单体住宅交接处留出两米左右的空间作自然通风口用,车库周围用围墙封起来并留有高窗作为自然通风口——请看附件图——这样做能满足通风要求吗?是否必须做机械排风?机械排烟呢?是否也要上?茫然中,请高手不吝赐教!!!谢谢!!...查看详情

    用户:cjgplx 浏览量:2588 时间:2006-09-04
  • 暖通施工图图片1

    见 http://co.163.com/forum/content/1728_435834_1.htm 1686881...查看详情

    用户:nike-zhang 浏览量:956 时间:2006-08-08
  • 这是一个关于地暖的设计,住宅带地下车库,有防排烟通风。请大家提出意见。地下车库层高4.2米。...查看详情

    用户:helped_001 浏览量:1495 时间:2006-07-12
  • 浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了...查看详情

    用户:浙江上风风机 浏览量:1070 时间:2006-06-28
  • 中央空调图片1

    消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震/空调末端设备厂家推荐! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套...查看详情

    用户:jjhtkt2005 浏览量:1015 时间:2006-06-24
  • 暖通制冷设备选型图片1

    用户:jjhtkt2005 浏览量:1287 时间:2006-06-24
  • 请教大家一个问题,自己一直不是很明了,就是个房间的通风和排烟问题 如超市了 会议室了等,排风量和排烟量都是怎么计算出来的 按照换气次数吗?那取多少呢?或者哪个大哥指出出处 我自己去K也行!...查看详情

    用户:lalaladajiuori 浏览量:904 时间:2006-06-21