排烟通风更新时间:2025-12-11 04:43:42

本专题为土木在线排烟通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 五星级酒店全套暖通设计施工图纸。冷源采用离心式冷水机组,热源采用燃气热水锅炉。图纸包括各层通风系统平面图,冷冻水系统平面图,防排烟系统平面图。 投稿网友: haibianguiren 上传时间: 2013-07-15...查看详情

    用户:haibianguiren 浏览量:525 时间:2013-07-15
  • 一个车库,排烟跟排风合用风机,前后都设置了防火阀,那是两个防火阀都同时与风机连锁吗,还是只需要连锁排风机入口端的防火阀就行,类似的问题在不同的通风系统中都存在疑惑,求解答...查看详情

    用户:zheliu410409 浏览量:752 时间:2013-07-07
  • 通风排烟图片1

    地下车库通风系统设计不仅要考虑通风,还要考虑其防火排烟的问题。如果将车库的通风和防火防烟分开布置,由于其各自功能单一,系统设计很简单。如果结合布置,则系统设计变的复杂,但这种复杂系统在技术上是可行的,在经济上是合理的,因而采用普遍。 通风排烟系统形式有两种: (1)多支管系统 汽车库上部设系统总管,由总管均匀地接出向下的立管,总管上与立管的下部均设有排风口,总管上的排风口兼做排烟口,设置普通排风口...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:5178 时间:2013-07-01
  • 通风排烟系统中,计算风管管径的问题: 1、计算风管管径时用的风量需要考虑风机的漏风系数还是不考虑系数直接用计算的风量计算管径呢? 2、 风机选定后,计算风管管径的风量是根据选定的风机风量还是根据计算出来的风量?风机的风量一般都比计算的风量要大,如果按照计算风量的话,风机开机后的风管内风速和风口风速就肯定会大于计算风速。 新手求解,先谢过各位大神!...查看详情

    用户:乙单512 浏览量:5654 时间:2013-06-17
  • 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么? 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:23761 时间:2013-05-07
  • 之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。 我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系...查看详情

    用户:xiamingyue0422 浏览量:1726 时间:2013-05-06
  • 车库平时和排烟合用通风系统,风口用什么类型?有看到用铝合金单层可调百叶风口,也有看到用铝合金双层百叶风口,大家用什么类型的呢?原因和利弊是什么?...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:2297 时间:2013-04-25
  • RT ,刚进一家甲级设计院,做的主要是通风排烟和人防,中央空调做的很少,不知道有没有前途??各位帮忙解答下困惑。。谢谢!...查看详情

    用户:zp520myself 浏览量:1476 时间:2013-04-16
  • 图纸简介: 建筑高度99.3米,该图为整个大楼空调风管图纸 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:xuping0927 浏览量:888 时间:2013-04-11
  • 图纸简介: 某宾馆住宅综合楼空调机房设计,多台直燃机,建筑高度99.3米 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02 图纸省份: 地区不详...查看详情

    用户:xuping0927 浏览量:857 时间:2013-04-11
  • 1.地下车库通风排烟一般都是风管合用,这时风速是由排风管风速决定(一般不大于10m/s)。为了增加地下车库的净高,我想地下车库能否只设置排烟补风系统,而排风与送风可否通过建筑上的处理来实现(如通过汽车坡道进风,下沉式景观庭院、开敞通风口、采光井排风),如果可以开口面积是多少规范上是否有规定? 2.风机的选择是否是这样选择的:算出排风或是排烟量假设为X,然后算出最不利管路阻力假设为Y。只要满足选择的...查看详情

    用户:zhangsiwen 浏览量:931 时间:2013-04-08
  • 图纸简介: 主要采用了全空气系统+风机盘管的形式,图纸内容包括设计说明,系统图,平面布置图。 投稿网友: mike098 上传时间: 2013-04-04...查看详情

    用户:mike098 浏览量:3438 时间:2013-04-04
  • 图纸简介: 建筑高度99.3米,该图为某商住楼通风防排烟中央空调设计施工图,图纸内容包括系统图,平面布置图等等。 投稿网友: xuping0927 上传时间: 2013-04-02...查看详情

    用户:xuping0927 浏览量:499 时间:2013-04-02
  • 这是本人的一点工作总结,希望对大家能有帮助,也欢迎大家讨论! 1.空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀,可采用普通型通风设备。 2.排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘,应采用不产生火花的除尘器;如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物,不应采用湿式除尘...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:2123 时间:2013-04-02
  • 大家车库通风排烟都用什么类型的风机?有样本能够分享不?或者图集资料之类的?先谢谢了!...查看详情

    用户:zzn217 浏览量:913 时间:2013-04-01
  • 规范里面主要针对的是地下车库,地上车库没有明确的条文规定, 做的话肯定是比较保险的,但是有没有必要?出于节约业主的成本考虑, 可以不做当然最好。...查看详情

    用户:wj-0105214 浏览量:4754 时间:2013-03-17
  • 设在地下一层的封闭厨房,需要做哪些东西?是否需要: 1:排风,2:排油烟;3:不经处理的新风;4:经冷热处理的新风;5:排烟 以上五部分是否都需要做,如果都做,风量应如何计算,请解答。...查看详情

    用户:ukingbest 浏览量:3115 时间:2013-03-14
  • 高层建筑,共24层,其中1-6层是地上汽车库,汽车库的左侧外墙有开若干窗。按照汽车库规范的话,只要求面积超过2000的地下车库要设置防排烟,地上车库就不要。可是按照高规的话,开窗面积不足汽车库面积的5%,是需要设置排烟的。应该按照哪一个设计呢?如果可以与建筑专业协调,增大外窗的面积满足自然排烟要求,那么地上汽车库还需要设机械排风吗?求助求助!!...查看详情

    用户:heiyazi67367 浏览量:1312 时间:2013-03-09
  • 工厂通风降温设备-通风排烟除尘设计安装 吴微 15720490226 QQ1184452220 湿帘冷风机适用范围: 几乎所有需要降温、通风、换气的场所均可使用,如商厂、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、歌舞厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间等场所。适用于高温或有异味的工业生产车间,如化工厂、纺织厂、电子厂、机械厂等,也可用于岗位或全面降温通风 不论您的厂房:处于35度到45度的高温;或者灰尘...查看详情

    用户:河北广绿环保 浏览量:1631 时间:2013-02-28
  • 各位同仁,有个问题请大伙考虑一下,前室当自然通风时,开窗通风面积不小于2平方米,可是与此相关的暖通专业的技术措施中要求,室内净高的二分之一以下部分的通风面积,不能够计算为通风面积,只有二分之一以上部分才算是有效通风面积, 请问各位同仁,这种情况应该怎么处理?难道只能计算二分之一以上部分才算是有效通风面积吗?...查看详情

    用户:真的是豆豆 浏览量:5922 时间:2013-02-18